Författare Ämne: injustering nibe 1145 (30grader i huse  (läst 4361 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
injustering nibe 1145 (30grader i huse
« skrivet: 14 januari 2012, 13:53:34 »
Har just installerat en 15kw nibe 1145.nu undrar jag vilken inställning jag ska ha.bor i norra sthlm.
Vilken kurva är lämplig?
Ska jag strypa slingorna som går till värmegolvet?
Har inga rumsgivare än.
Mkt tacksam för svar

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2012, 14:22:09 »
Om du har 30 grader inne så bör du sänka kurvan några steg. Du behöver normalt inte ha rumsgivare till golvslingorna spar pengarna till annat. Det är viktigt att vp tillverkar så kallt vatten som möjligt då ska alla termostater vara öppna till att börja med blir det för varmt i något rum kan man sänka flödet där i första hand och i andra hand montera termostaterna. Se till att kurvlutningen är bra innan du aktiverar innegivaren som följer med vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 15:21:30 »
Har monterat utegivare och 2 andra givare.men rörisen sa att innegivaren kan du skita i nu för du ska ändå ha rumsgivare senare..har på kurva 2 nu,kan inte sänka mkt mer...
Tacksam för alla svaren

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 15:38:03 »
vilka är dom andra givarna ? Jag skulle föredra innegivare istället för rumsgivare har du arbetstank med extern cp kopplad till vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2012, 16:00:40 »
Man kan väl göra en egen kurva om Nibes är "för varma"?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2012, 16:08:36 »
Det är enkelt att göra en egen kurva på 1145 men kan inte tro att det inte ska gå att få normal temp i huset med kurvorna som följer med det är nog nått annat fel vad ligger börvärde resp framledning på ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Wallac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2012, 16:22:53 »
Kurva 2 och 30 grader inne får mig att tro att något inte står riktigt rätt till.
Kurva 2 ger en framledning på ca 20C° när det är runt 0 ute.
Kurva 5 är en start om man har golvvärme i betong och bor runt Stockholm.
Hur lång tid har du väntat mellan justeringarna ?
Vilken kurva var inställd från början ? Golvvärme i hela huset ? Ligger golvvärmen i betong ?
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 16:26:30 av Wallac »
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2012, 17:10:05 »
Har golvvarme i betong.både i huset och garaget.pumpen står i garaget sen kulvert upp till huset.
Har arbetstank där sitter en givare som jag måste byta pga visar inte rätt grader.
Sen en givare i acktanken/varmvattenberedaren.
Läste av displayen nu och ser sj att det inte stämmer:
1/24
Varmvattenladdning:45c
Varmvattentopp:---
Beräknad framledning:21.7c
Gradminuter:  -86
Utetemp: -1.9
Köldbärare in :  -1.0
Köld ut:  -4.3
2/24
Framledningstemp:41,6c
Retur: 35.9c
Beräknadfram:21.7
Rumstemp: ---

Kompressor info:
Status:kör
Antal starter:31
Totaldrift:125h
Av vilken varmvatten:3h

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2012, 17:43:57 »
Kan det vara så att givare som sitter på arbetstanken som ställer till detta?!den misstänkter jag ivisar för kallt...
Jag börjar med att  byta den imorgon,sen ställer jag in kurva5..
Öppnar alla golvslingor fullt och stryper ner slingorna där jag vill ha det kallare tex garaget...

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2012, 17:49:20 »
Har golvvarme i betong.både i huset och garaget.pumpen står i garaget sen kulvert upp till huset.
Har arbetstank där sitter en givare som jag måste byta pga visar inte rätt grader.
Sen en givare i acktanken/varmvattenberedaren.
Läste av displayen nu och ser sj att det inte stämmer:
1/24
Varmvattenladdning:45c
Varmvattentopp:---
Beräknad framledning:21.7c
Gradminuter:  -86
Utetemp: -1.9
Köldbärare in :  -1.0
Köld ut:  -4.3
2/24
Framledningstemp:41,6c
Retur: 35.9c
Beräknadfram:21.7
Rumstemp: ---

Kompressor info:
Status:kör
Antal starter:31
Totaldrift:125h
Av vilken varmvatten:3h
Nått är fel om man har beräknad framledning på 21.7 ska normalt inte framledningen ligga på 41.6 och gradmin på - om inte pumpen gjorde vv när du läste av. Den externa givaren bt25 vilket värde har den ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2012, 17:57:55 »
Bt25=21,6

Hmm vad kan felet vara må tro :(


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2012, 17:59:41 »
Verkar den tempen stämma ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 18:14:46 »
Bt25:är det givaren som sitter vid arbetstanken eller?!rörisen hade nämligen med sej 2andra givare med längre kabel.så vi satte dom istället.men när den andra givaren som vi satte ner i tanken och den visade minusgrader så bytte den mot nibes givare som jag tror då visade ca 7+grader..
Så misstänker jag att denna också visar för lite...kanske visar 21.7 fast det är 47..?!byter ut den ikväll eller imorgon..tror du det löser problemet?! ;)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2012, 18:43:54 »
Ja det är nog en bra början med rätt givare *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2012, 19:04:10 »
Ja det är nog en bra början med rätt givare *vinkar*
åker dit ikväll och byter den:
Sen kurva 5
Nåt mer som ska göras?
Öppna fullt på golvvärme ventilerna i huset eller?!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!