Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Byta Gt3 givaren  (läst 3078 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad matsadler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT+ C9 frÃ¥n 2006
Byta Gt3 givaren
« skrivet: 17 juli 2016, 13:39:29 »
Hej

Har haft problem med hög pressostat en tid. Gensat filter och kollat en massa enligt div trådar. När jag drar ner börvärdet på varmvattentemperaturen så kommer inte larmet längre, så kanske en kass gt3??
Var sitter den?
Jag har en Greenline HT+ C9
Läste också om någon som kontrollmätte genom att stoppa ner en annan tempmätare i sänkröret. Var sitter det??

Mats :-D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2016, 17:26:23 »
I manualen ser det ut som det sitter nått precis vid elpatron på VVB med en kabel till styrningen.
Jag är inte 100 men det ser ut som att detta är tempgivaren till VVB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2016, 20:38:14 »
Tänk på att det är värdet på GT9 som avgör när varmvattenproduktionen skall slå av, dvs felaktig GT9 givaren kan leda till att det blir för högr temperatur så pressostaten löser. GT3 används bara för tillslag av varmvattenproduktion. Det har väl varit en del fall med felande GT9 givare så jag skulle nog satsa på att kolla upp den.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2016, 17:13:20 »
Upplever du att det är något problem med att dra ner börvärdet på varmvattnet?

I säkert 10 år har jag haft samma "problem" med min C7. Fast jag har bara sänkt börvärdet några tiondels grader varje gång pumpen larmar och så kör jag vidare några år ytterligare utan larm.
Temperaturen på varmvattnet har jag inga problem med så jag fortsätter väl och sänka börvärdet i framtiden också när pumpen larmar för detta fel.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad matsadler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT HT+ C9 frÃ¥n 2006
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2016, 22:07:01 »
Tänk på att det är värdet på GT9 som avgör när varmvattenproduktionen skall slå av, dvs felaktig GT9 givaren kan leda till att det blir för högr temperatur så pressostaten löser. GT3 används bara för tillslag av varmvattenproduktion. Det har väl varit en del fall med felande GT9 givare så jag skulle nog satsa på att kolla upp den.
x

Tack Håkke! Då kommer följdfrågan, var sitter GT9?? :-)

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2016, 13:44:03 »
x

Tack Håkke! Då kommer följdfrågan, var sitter GT9?? :-)

Ja tycker det borde vara den som sitter i bakkant till vänster om du ser rakt bakom undre delen av elpatronen. Du ser de två vvx och ovanpå den till vänster ser du en givare innanför isolering. Tycker det borde vara GT9, men lär nog vara ett himla bök att byta, plåten på vänster gavel måste nog bort och har man som jag köldbärarrören som går in där lär det inte bli en rolig uppgift. Möjligt man kan flytta GT9 till T-stycket där vb in kommer och retur från vv manteln går ihop.

Gör sÃ¥ här först för att avgöra om GT9 visar rätt:  GÃ¥ in i instalatörsmenyn 5:10 och kör vb pumpen kontinuerligt (OBS!  Stäng av ev sommarurkoppling först dÃ¥ vb pump endast gÃ¥r vid kompressordrift dÃ¥) och jämför GT8 med GT9 efter nÃ¥gra minuter, visar de samma sÃ¥när pÃ¥ nÃ¥n/nÃ¥gra tiondelar är det troligen inget fel pÃ¥ GT9, men visar GT9 ett par grader lägre har du nog orsaken där. Sänk isÃ¥ fall varmvattentempen och kolla kopplingsdifferensen till/frÃ¥nslag av varmvatten. 

Har du t.ex. +48 grader inställd varmvattentemp och kopplingsdiff på 5 grader slår GT9 ifrån vid halva kopplingsdiffen 48 + 2,5 grader =+50,5 grader. Då kan GT8 vara uppe i +58 grader beroende på cirkpumpens hastighet.

Du har samma vp som jag och den skall ju klara +65 med enbart kompressor, har dock aldrig provat.  Jag har mitt vv ställt pÃ¥ lägre temp och har större kopplingsdiff för att fÃ¥ ned antalet starter, komforten är ändÃ¥ bra.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad ElectricMayhem

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta Gt3 givaren
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2016, 16:23:19 »
För att kolla givarnas kvalitet så kan du även mäta motståndet i dom med en vanlig multimeter (koppla loss givaren först).

Vid 15 °C=7,37 kOhm
Vid 20 °C=5,87 kOhm
Vid 25 °C=4.7 kOhm

Om du fortfarande har problem med Hög Pressostat (har själv precis tragglat igenom samma problem)
- kolla att CP på varma sidan snurrar som den ska
- kolla ditt  :dt: för GT8/9, vid behov öka hastigheten
- kolla flexislangarna så de inte är igensatta och hindrar flödet.

...kanske inget av detta som är orsaken till dina problem, men jag ville dela med mig av mina erfarenheter.
« Senast ändrad: 03 augusti 2016, 16:30:32 av ElectricMayhem »
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!