Hej alla värmepumpare! Vi har IVT Greenline jordvärme som har börjat krångla. Det bubblar i synglasset och det finns isbildning på kopparröret som ledar till glasset. Maskinen slår av vid 18-21C med meddelandet: Köldbärare ut min. Köldbärartemperatur till vp för låg. Temperaturarna ligger på: köldbärare in -6,7, ut -9,5. Maskinen går på igen efter si så där 800 min. Den värmer upp varmt vatten (47,5) utan problem men slår av som sagt när värmen har nått 18-21. Tacksam för all hjälp. huvuddunk
DtE
-
Maskinen larmar alltså på min temp. kontrollera detta genom med en egen pålitlig termometer så att de stämmer, det kan ju vara fel på givarna och då uppkommer ju detta larm.
Om inte alltså om temp. är riktiga så har du 1 alldeles för litet borrhål till din vp, eller en för liten vp effektmässigt om den är 5-8 år gammal, eller inget vatten i borrhålet kanske??
-
Tack för svaret. Det är jordvärme, en meter ner i Skånsk lera. Aldrig hänt förut.
-
Kolla temperaturerna först sen kan du väl berätta hur stor pump du har samt hur många meter slang det är nedplöjt, för att kontrollera att det skulle funka för dig.
-
Har du kollat partikelfiltret på kalla sidan?
Om det är igensatt så prova att rensa det.
-
Det var nån från Skåne på forumet som hade grävt fram delar av sin slang och upptäckt att det var hålrum kring slangen.
Teorin som nån la fram då var att utebliven tjäle inte "återställde" hålrummet kring slangen som det gör på orter med rejäl tjäle.