Hej.
I juni -06 installerades min IVT Greenline HTC6+ och en VBX modul.
Pga den varma hösten har jag bara finjusterat lite och inte heller kollat så mycket.
Men nu har jag upptäckt att KB är lite märklig.
Vid drift är tempen:
Köldbärare in 5,1-6,0.
Köldbärare ut 10-12,3.
Har pratat med installatören och först säger han bergsäkert att det är fel,jag ska ligga 2-3 grader under på utgående. I nästa ändrar han sig och säger att det är helt normalt. Han menar då att VBX höjer tempen på utgående så mycket och det är kanon för mig.
Vad ska jag tro? Varför skicka ner varmare än jag får upp?
Hus: Myresjö 117+67kvm, borrhål 150m totalt, 20m till berg, tidigare energibehov 30000kwh, Umeå.
-
Hej.
I juni -06 installerades min IVT Greenline HTC6+ och en VBX modul.
Pga den varma hösten har jag bara finjusterat lite och inte heller kollat så mycket.
Men nu har jag upptäckt att KB är lite märklig.
Vid drift är tempen:
Köldbärare in 5,1-6,0.
Köldbärare ut 10-12,3.
Har pratat med installatören och först säger han bergsäkert att det är fel,jag ska ligga 2-3 grader under på utgående. I nästa ändrar han sig och säger att det är helt normalt. Han menar då att VBX höjer tempen på utgående så mycket och det är kanon för mig.
Vad ska jag tro? Varför skicka ner varmare än jag får upp?
Hus: Myresjö 117+67kvm, borrhål 150m totalt, 20m till berg, tidigare energibehov 30000kwh, Umeå.
Han pratar i nattmössan. >:(
Om VBX är korrekt monterad så sitter den på ingående KB. Enda chansen att utgående skulle vara varmare än ingående är om VBX sitter på utgående och att KB-ut givaren sitter efter VBX.
Fast om du läser av KB-givarna då kompressorn står still så kan siffrorna stämma, KB-in givaren sitter då före VBX. Är du säker på att du läste av under drift?
Sen har du fått en för klen VP, är värmebehovet 30 MWh/år så borde du minst ha en 8-9 kW VP. :'(
Är de där 30 MWh inklusive hushållsel är det inte riktigt lika illa. :-\
-
Alltså, jag är inte så haj på det här (ska bli) men pumpen går när jag kollar och har gått en stund.
Står kvar där några minuter och temperaturerna ändras inte.
Jag har försökt att läsa mig till detta på forumet men kan inte hitta någon med liknande siffror.
Mycket tacksam för ideer och svar.
Jag var otydlig med engergi behovet där, c:a 24000 +6000 hushållsström.
Jag har inte bott i huset så länge utan gjort ett snitt på tidigare års totala behov, men jag har nog saltat lite för mycket. :D
-
Förmodligen är bara givarna felkopplade.
Kolla genom att tex koppla bort inkommande givare och se vad displayen säger.
-
Du har ju garanti så du behöver inte röra något ring instalatören och be dom fixa det!!
-
Jag vet att jag har garanti och har inte tänkt att fippla med något som jag inte har koll på.
Sedan har jag ju pratat med installatören och han säger att den värmer utgående och att siffrorna är mycket bra.
Jag har ingen lust att tvinga hit honom eftersom jag vet inte om det är fel på värdena.
Det skulle bara vara kul att ha lite kött på benen när (om) jag behöver ta ett snack med honom igen.
Är det någon som har eller känner någon som har en VBX eller FML30 och vet ungefär hur mycket den påverkar KB in och ut?
Jag vet inte vad jag ska tro, är det kanon eller kalkon?
-
Kalkon
-
Nej självklart ska du inte fibbla med något, inte ens om du har koll. Du kan sumpa garantin.
Förstår inte vad som är bra med att värma hålet med vp, upp 1 och ner 2. Ta en direktkontakt med IVT. Jag vet att de vill att det ska gå genom installatörerna, men i det här fallet tror jag att till och med de inser det tokiga.
-
Jag vet att jag har garanti och har inte tänkt att fippla med något som jag inte har koll på.
Sedan har jag ju pratat med installatören och han säger att den värmer utgående och att siffrorna är mycket bra.
Jag har ingen lust att tvinga hit honom eftersom jag vet inte om det är fel på värdena.
Det skulle bara vara kul att ha lite kött på benen när (om) jag behöver ta ett snack med honom igen.
Är det någon som har eller känner någon som har en VBX eller FML30 och vet ungefär hur mycket den påverkar KB in och ut?
Jag vet inte vad jag ska tro, är det kanon eller kalkon?
Jag har räknat på det där nån gång, en FLM kan höja tempen max 1-2 grader, när kompressorn går ska den sänka brinetemp med minst 2-3 grader. I princip är det omöjligt att få ut mer effekt ur en FLM eller VBX än vad kompressorn tar ut.
-
Den ska värma stigen inte returen!
Så då har han kopplat fel isåfall.
Han försöker snacka sig ur det här tror jag :o
Men det kan va givarna som sitter fel!
Kan du kolla med en ir termometer!?
-
även om givarna sitter fel så är 12 ºC aldeles för högt för berg (trots flm).
-
Hade varit intressant att se vad in och ut hade varit utan VBX. Kan man stänga den?
Kommer det fortfarande vara 5 ºC in? Sc:,h
-
Jag har nu stängt av vbx modulen. Pinsamt att jag inte tänkte på det som första åtgärd. :-[
Ber om ursäkt för det.
Med den avstängd borde det bli normala värden på in och ut. Om inte, är något på tok.
Vill också passa på att tacka alla hjälpsamma forumiter för att ni tar er tid att hjälpa lilla mig.
Hatten av för er alla.
Jag återkommer med resultat.
-
Vbx,n stängde jag av kl.10 idag och har kollat lite nu och då. Resultaten är lite varierande, men håller samma mönster 1 in 2 ut.
I drift, utan Vbx och vid fem tilfällen och samtliga siffror är stabila.
KB in:4,4-5,5
KB ut:11,0-12,5
Ej i drift och utan vbx: KBin 6,9 KBut 16,6.
Vbx får trots allt upp KBin lite, sedan om det är lönsamt i kronor och ören, har jag ingen aning om.
Jag begriper att jag måste ta ett snack med installatören, för något är galet.
Han är tydligen den enda som tycker siffrona är bra.
-
Skulle tro att kb ut givaren antigen inte har kontakt med röret eller är trasig.
-
Apropå dålig kontakt..
Hos farsgubben har det pillat ur helt... temp in ca 75 grader och ut 17 grader. Detta vid drift av kompressorn.
Jag har inte ens lyft av fronten ännu! :-[
brinetempen styr inget annat än ev lägsta tillåtna temp in. Om den underskrids då stannar maskinen.
Men det kan va käckt att veta hur det är (kopplat mm)
-
Har haft liknande problem med min Nibe: Nytt kretskort, och sen var det klart. Dom var snabba på att skicka ett nytt, kanska därför att jag sa att jag själv ville byta.