Författare Ämne: Är det kompressorn som rykt?  (läst 2397 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är det kompressorn som rykt?
« skrivet: 09 juni 2011, 19:52:43 »
Hej igen alla Vp "nördar"!! *roflmao*

Efter ca 1 år problemfritt, behöver jag nu lite hjälp.

Idag har Vattenfall bytt huvudkabeln, när jag nu kommer hem ser jag att VV är på 35c.

Jag får inget larm, men det tjuter/ gnisslar om G2:an och både brine och cirkulattionspumpen går på 30%??

Jag ställde om den på auto, då startade den upp och började göra vv, brinepumpen gick upp till 83% sedan
sjönk den ner till 30% igen.

Jag får 7c både in och ut på brinen. det är kondens vid brinepumpen och själva kompressorn är glödhet??

Vad kan det vara som hänt? Fel fasföljd borde den larma för...

//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Är det kompressorn som rykt?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2011, 20:17:33 »
Troligtvis fel fasföljd!
Det larmet försvinner efter ett tag.
Ta dit en kyltekniker och kolla över maskinen. Det är troligtvis ingen fara.

Apropå Vattenfalls montörer så är de en stor skam! Det måste vara de mest inkompetenta människor som finns. Hur jävla svårt kan det vara att hålla reda på 4 trådar eller i värsta fall 5 st... Hör detta om och om igen. Även mitt hus "blev" fel efter deras roulett inkoppling! huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Beklagligt!  fiR:
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det kompressorn som rykt?
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2011, 20:22:27 »
Ok!
Ska testa stänga av strömmen och kolla om den larmar för fel fasföljd när jag knäpper på den igen..

Jag märkte att det var 5-6 basar och 2 som jobbade..... Tänkte direkt på någon annan arbetsgivare då..
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Är det kompressorn som rykt?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2011, 20:24:33 »
Tror med att du har fått fel fasföljd,Har för mig att larmet visas bara i 10min.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det kompressorn som rykt?
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2011, 20:28:27 »
Tackar!

Fel fasföljd var det fiR: Faan va dåligt av 2 försök så lyckades dom göra 100% fel huvuddunk

Jag bröt strömmen och satte på den igen då kom texten fram... För ca 3 veckor sedan när jag fick en provisorisk kabel gjorde dom det också, men då stog jag vid vp och kollade...

Ja ja dags att ringa joren då......

Tack för tipset.

PS kan något ha gått sönder under dom 7-8 timmar den stått på??

//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Är det kompressorn som rykt?
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2011, 20:38:19 »
Tycker att du ska kontakta ditt försäkrings bolag och vattenfall i alla fall.Gör en anmäla ifall något har hänt så det finns på papper.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!