Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Greenline C6 med VBX  (läst 7596 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredstu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Greenline C6 med VBX
« skrivet: 08 januari 2011, 19:42:15 »
Tänkte byta min 495twin mot en Greenline C6med VBX återvinning,någon som har erfarenhet av denna kombination,tacksam för för/nackdelar......

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 20:16:48 »
Strunta i VBX-enheten, borra 20 meter djupare i stället eller gräv ner motsvarande längre markslinga. Det blir billigare så.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Fredstu

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 20:23:56 »
Har redan ett borrhål på 100m,och huset är byggt för frånluftsvärmepump...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 20:34:56 »
I så fall är det bara att gå vidare med VBX-en.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 10:13:41 »
Jag har en htc6 med vbx i mitt hus. Efter att ha loggat alla temperaturer och justerat hit och dit pÃ¥ cirkpumparna (för att fÃ¥ maximal Ã¥tervinning) sÃ¥ har jag kommit fram till att utan vbx med bara en frÃ¥nluftsfläkt, sÃ¥ hade jag sparat cirka 200 kr om Ã¥ret! Det är vad cirkpumpen i vbx aggregatet förbrukar mer än vad jag kan hämta i Ã¥tervinning. Vbx aggregatet höjer bara kb in  med 0.1 - 0.2 grader. SÃ¥ skippa vbx aggregatet är mitt tipps!

/Johan

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 10:22:28 »
Jag har en htc6 med vbx i mitt hus. Efter att ha loggat alla temperaturer och justerat hit och dit pÃ¥ cirkpumparna (för att fÃ¥ maximal Ã¥tervinning) sÃ¥ har jag kommit fram till att utan vbx med bara en frÃ¥nluftsfläkt, sÃ¥ hade jag sparat cirka 200 kr om Ã¥ret! Det är vad cirkpumpen i vbx aggregatet förbrukar mer än vad jag kan hämta i Ã¥tervinning. Vbx aggregatet höjer bara kb in  med 0.1 - 0.2 grader. SÃ¥ skippa vbx aggregatet är mitt tipps!

/Johan

Hur kan det bli så låg temperaturhöjning? Det skulle betyda att VBX-aggregatet inte tillför köldbäraren mer än ca 100 Watt. Ett normalt ventilationsflöde även i ett litet hus borde ge 1 kW.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 14:45:41 »
Bra fråga! Jag har även provat att köra enbart med cirkpumpen i vbx aggregatet (kb pumpen strejkade) men förutom lite högt delta på köldbäraren så steg inte kb tempen mer. Vbx aggregatet kyler frånluften med ca 15 grader nu på vintern, så värmen ur luften tar den men det blir liksom inget av det. Min teori är att det går för mycket energi åt att kondensera luften, den producerar många liter kondens om dygnet! Jag tror inte längre på att luftvärma närmre 0 gradig vätska.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 15:43:11 »
Kondenserar det ut vatten tillförs köldbäraren kondenseringsvärmet som är ca 0,7 kWh/liter vatten. Det är inte så att kondenseringen kräver energi utan tvärtom, kondenseringen värmer köldbäraren. 3,5 L/dygn betyder att köldbäraren tillförs 0,1 kW i snitt. Sen tillkommer värmen från nerkylningen av ventilationsluften. 120 m2 hus med 0,5 luftomsättningar/h ger vid 15 graders nerkylning ca 0,7 kW. Sammanlagt 0,8 kW till köldbäraren måste ge större temperaturhöjning än 0,1-0,2 grader. Med mitt borrhål skulle det bli närmare 2 graders högre temperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 09:50:36 »
Blev visst en tankevurpa! :-[ 
Men faktum kvarstår, det blir inte mycket av det... kollade värdena igår: Frånluft in= 21°, frånluft ut=7°, kb innan vbx=1,8°, Kb efter vbx=2,0° kb ut ur vbx=2,2° (all kb går ju inte via vbx). Frånlufts temperaturerna mäts med analoga termometrar, men diffen stämmer (har testat att byta plats). Huset är på 98m² + 60m², ovanvåningen är ej färdig och har ej frånluft i dagsläget.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 11:22:07 »
Hur är köldbärartemperaturerna mätta?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 18:09:10 »
Jag mäter med pt100 givare kopplade till en siemens logo.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 19:43:03 »
Jag får inte ihop värmebalansen på VBX-en. Vore ventilationsflödet väldigt lågt borde avluften vara kallare än +7. Det borde inte heller bli mycket kondens.

Hur många liter vatten/dygn kondenserar ut?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 10:32:31 »
Det har jag faktiskt inte koll på, går direkt till avloppet, ska kolla.

Utloggad jojjje79

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2011, 11:45:29 »
Jag hade nog fel om en massa kondens.... blev ca 1 liter på ett dygn. Frånluften är injusterad efter konstens alla regler.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2011, 12:02:22 »
Det förvånar mig att det blev någon kondens överhuvudtaget. Det måste vara över 40 % relativ fuktighet inne för att det skall kunna bli kondens vid +7 på frånluften. Det är hög fuktighet så här års.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!