Titel: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: IVT5C skrivet 01 december 2010, 13:40:40
Hej alla som kan detta med värmepumpar.
Hela sommaren funkade min IVTC5 så himla bra, efter att den fått service och nya givare och blivit inställd av tekniker.
Nu när det slog till och blev kallt...upp till 17 minus så går den konstant och visst är det kallt och inte konstigt alls...men jag undrar bara om mina inställningar verkar tokiga
GT1 46,4
GT2 -13,3
GT3 42,5
GT6 80,3
GT8 44,0
GT9 37,3
GT10 0,7
GT11 4,5
Värme Finjust 0,0 och Värme öka/minska 4,5. Cirkulationspumpen går på lägsta fart.
Huset är enplans på 100m2 och med källare på 80m2 som har golvvärme på ca halva och andra halvan vattenburna element.
Har en beräknad elförbrukning på ca 13000kvh men tror att det skenar iväg om den ska surra hela tiden.
Tacksam för svar

Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 december 2010, 13:51:59
Det ser bra ut tycker jag...

Varför så högt värde på 'Värme öka/minska'? Är det inte bättre att justera upp värmekurvan istället?

Att pumpen går konstant när det är så kallt som det är är inget konstigt. Jag ser att det går in lite spetsvärme, hur mycket eltillskott har det gått åt?
Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: Roland skrivet 01 december 2010, 17:00:31

Varför så högt värde på 'Värme öka/minska'? Är det inte bättre att justera upp värmekurvan istället?


Det är värmekurvan, det står så som rubrik i displayen.
Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 december 2010, 17:54:09
Ok. Jag trodde det var rumsvärmen som var ökad  :-[
Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: IVT5C skrivet 01 december 2010, 21:37:33
Låter ju bra att det är normala inställningar. Då behöver jag inte tga ut nån för att kolla den.
En fråga...cirkulationspumpen går på lägsta fart...vad händer med värmen i huset om man ökar hastigheten?
Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: Roland skrivet 01 december 2010, 21:54:42
Något är konstigt med GT11. Är KBin 0,7 kan KBut inte vara 4,5. Skall det möjligen vara ett minustecken före?

Hade pumpen just börjat göra varmvatten vid avläsningen? GT1 och GT9 skall vara lika vid radiatordrift. Nu är det stor skillnad, returen GT1 är tom högre än VBut (GT8). GT3 är så låg att jag misstänker att pumpen har börjat göra varmvatten.

Beräknad elförbrukning avser väl all el, inte bara pumpen?

Ökas farten på cirkulationspumpen blir det lite svalare inne. Reglersystemet strävar efter att håll returen på en viss nivå i förhållande till utetemperaturen. Med högre fart på pumpen blir det mindre temperaturökning på vattnet. Radiatorerna får svalare vatten medan returen hålls konstant = lite svalare inne.
Titel: SV: Full rulle på IVTC5 från 2000
Skrivet av: IVT5C skrivet 02 december 2010, 23:01:20
Hittade anteckningar från januari 2009 och då såg det ut så här...
GT1 33,8
GT2 4,7
GT3 42,5
GT6 70,5
GT8 31,9
GT9 20,8
GT10 3,8
GT11 -4,3

Värme Finjust 0,3 och Värme öka/minska 4,5
Detta var innan teknikern var här och bytte alla givare
Förbrukningen avser all el.
Man kan ju återställa till fabriksinställning men det är kanske dumt att göra det