Ämnessammanfattning

Skrivet av: tefte
« skrivet: 07 september 2007, 17:09:23 »

Vi installerade en IVT HTC 6 för ett år sdan. Den är placerad i garaget (som är
sammanbyggt med övrgiga huset) och från att ha varit rätt orolig innan efter
alla varningar om oljud så måsta jag säga idag att det knappt går att höra när
den går om man lyssnar i sovrummet.

Sedan finns det en psykologisk sida: man kan nog ta en del 'surr' om man samtigt
ser alla sköna hundringar som 'flyger' in i plånboken.

Vi hade mer problem med knäppningar i elementen, men efter att ha installerat en
volymtank så försvann även dessa!

Det är två 'saker' som vi kan konstatera så här ett år efteråt -

1) frugan säger att våra blommor torkar ut mycket snabbare nu (beror sannolikt på att
    värmepulsen genom elementen når en maxtemp på c:a +45 på vintern)

2) Eftersom pumpen står i garaget så tar det c:a 20sek innan man får varmvatten
    till dusch och disk

Sammantaget så är vi jättenöjda!



Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 07 september 2007, 08:39:10 »

IVT har en som heter X15.
Skrivet av: GyroGearloose
« skrivet: 06 september 2007, 14:08:46 »

Klart irriterande att ingen tillverkare kan skrivaut hur mkt oväsen de faktiskt för. 
vill ha lite dBvärden att jämföra med..   
HATAR oljud så är tystast 20000 dyrare gör det mig inget alls.
Detta fått mig att fundera över att en inverterstyrd borde vara tystast men fins där fler än Nibe1250 som är det?
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 03 september 2007, 00:36:54 »

Jag satte min i garaget när vi slängde ut elpannan som då stod i tvättstugan.
Jag är oehört glad att jag gjorde det valet. Hade absolut inte viljat ha den vägg i vägg med sovrum som det annars hade blivit.
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 23 augusti 2007, 22:00:56 »

Visst upplever vi ljud och oljud olika. Här kommer mina synpunkter:

Installerade en IVT Greenline för ett år sedan och den låter mer än ett kylskåp men mindre än vad oljebrännaren i den gamla pannan gjorde då den drog igång. Precis som alla andra ljud så vänjer man sig med tiden. Har pumpen nära sovrummet men sover gott om nätterna.
Skrivet av: Utby9
« skrivet: 23 augusti 2007, 21:37:40 »

Jag hade inte (tror jag i alla fall) orkat med att ha min VP vägg i vägg med sovrummet, tycker den väsnas en hel del. Installationen är nog inte optimal, inga flexrör så långt ögat når. Jag tycker ljudets karaktär/styrka varierar, att värma VV på sommaren låter knappt något, att värma värmevatten nr det är som kallast låter ganska mycket och "hårt".
Skrivet av: Tunguska
« skrivet: 14 augusti 2007, 19:43:33 »

Det är 2 olika vägar som ljudet kan ta.

Dels är det luftburet ljud. Där sätts luften i rörelse av pumpens ytterplåtar. Om det ljudet stör är det ganska enkelt att med avskärmningar etc. begränsa ljudet.

Dels är det stomljud som är mycket svårare att åtgärda. Flexrör mot radiatorkretsen är väl standard nuförtiden. Mindre vanligt är att köldsidan är åtgärdad. Är det många meter brineledning fast monterad mot väggar och tak kan du få in kompressorljudet den vägen.

Vi fick stående vågor i stommen i förra huset. Pumpen stod på ett betongfundament i källaren och beroende på var man var på övervåningen hörde man pumpen tydligt eller inte alls. Det räckte att flytta sig en meter åt sidan.
Skrivet av: Alex15
« skrivet: 14 augusti 2007, 08:24:35 »

Jag har min Nibe 1230 i tvättstugan bredvid vardagsrummet. Tidigare hade jag elpanna. Jag tycker att pumpen låter mer än jag trodde den skulle göra. Om jag stänger dörren till tvättstugan stör den inte men om jag har den öppen och ligger och läser i soffan 7-8 m därifrån hörs den väl när den drar igång. Som Carl säger, man vänjer sig snabbt, men man ska, om man är ljudkänslig, inte underskatta ljudet tror jag; när pumpen väl är på plats är det för sent. :)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 augusti 2007, 07:45:30 »

Min VP är placerad precis på andra sidan väggen från mitt sovrum och visst hör jag VP:n brumma. Men jag och min fru vande oss rätt fort.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 14 augusti 2007, 06:36:12 »

Våran pump låter väldigt likt frysboxen som vi har stående en bit ifrån, både i volym och ljudkaraktär.
Däremot så kan man ha otur och få oljud som fortplantar sig genom huset vi radiatorkretsen, t.ex. knäppningar.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 13 augusti 2007, 21:58:55 »

Knepet är väl som vanligt, att få pumpen så frånkopplad från husstommen som möjligt. T.ex med hjälp av flexrör där det får användas...

mvh humlan.
Skrivet av: bjorktorp
« skrivet: 13 augusti 2007, 21:18:24 »

Ljud är ju, som du skriver, väldigt subjektivt. Det beror också på de omgivande materialen, hur pumpen är inkopplad, vad den står på osv.

Vi har vår värmepump stående i ett pannrum i källaren. Den står på ett uppmurat "podium" där det tidigare stod en CTC171 oljepanna med brännare och puttrade. Jag vill nog påstå att värmepumpen, en EviHeat Split Sun 7, låter klart mindre än den tidigare oljebrännaren. Om dörren till källartrappan står öppen och pannrumsdörren också är öppen så hörs pumpen om man står uppe i farstun. Om man däremot tar några steg in till köket tror jag inte att den hörs. (Jag skriver det här ur minnet, för pumpen går inte just nu) Är dörrarna stängda hörs den heller inte.

Ja, det här var ett kort resonemang om våra förhållanden. Det är naturligtvis inte applicerbart för er, med era förhållanden, men kan kanske fungera som någon sorts idébild.

/Roger
Skrivet av: pst
« skrivet: 13 augusti 2007, 19:18:05 »

Vi står i begrepp att installera bervärme till vårt hus. Problemet är att placeringen av pumpen kommer att ske intill vår sons sovrum. Placeringen är ca 2 meter från hans sovrumsvägg. Pumpen är en IVT Greenline HTC 7. Fungerar detta ur (o)ljud synpunkt?

Att beskriva ljud är olika från person till person - men ge mig gärna era synpunkter!

Tack på förhand.
Pierre

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!