Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: nikdern skrivet 26 december 2010, 11:48:24

Titel: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 26 december 2010, 11:48:24
Vi har gott om varmvatten för det gör den ofta. När sen radiatorvattnet börjar puttra ut så sjunker varmvattentempen i takt med att värmebärartempen stiger. Efer ca 20 - 30 min så gör den varmvatten igen och så håller den på. Resultatet blir att det är kyligt i huset för den går så kort tid på radiatorsidan.

Jag har bytt 3-vägsventilen och tillhörande motor. Jag har även bytt givaren GT3.

Jag har nu ställt ner börvärdet för varmvatten till 39 grader. Då håller den varmvattnet på ca 45 grader istället.

Några ideer?



Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 29 december 2010, 09:51:52
Missade att tala om att det är en Bosch EHP 11 LW/M
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: GregS skrivet 29 december 2010, 10:22:43
Detdär känns ju svajjigt. Varmvattnet bör inte ta så lång tid så att tempen i huset hinner ändras eller så bör inte tempen i huset/vb ändras så fort.
Kan ha med inställda toleranserna/intervallen att göra.
Om den är inställd på vv-delta på 4ºC och vv-temp på 45 ºC så kommer den få jobba ofta med att värma från 43 ºC till 47 ºC.
Är vv-deltat för stort så kommer det istället ta för lång tid att värma vattnet.
Om 39 ºC är börvärdet så verkar 45 ºC lite off...

Låter annars som volymen i rad-systemt är riktigt liten om det svänger sådär.
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 29 december 2010, 22:47:50
Har haft ivt/bosch service hemma idag. Det verkar som om styrningen till 3vägs ventilen inte funkar som den ska. Den verkar stanna i ett mellanläge där den läcker emellan radirator och vv-beredning hela tiden. Mycket skumt. Någon som vet hur shuntmotorn styrs och får signaler?
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: ErikB skrivet 30 december 2010, 00:20:29
Hej!

Fel på tre-vägsventilen måste nog vara ett av det vanligaste felen på en värmepump, i skarp konkurrens med felande tempgivare möjligen. Styrningen är enkel, lägg 24 v (kan vara 230 v också) på ena kabeln så går den i ena ändläget, 0 v ger andra ändläget. Ställmotorn är rapplig och kan sluta fungera.

/ErikB
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 30 december 2010, 08:05:40
Det är ny ventil och ny motor. Den går som den ska när den växlar mellan varmvatten och värme men den hamnar i ett mellanläge så det verkar som om styrningen till den inte funkar som den ska. Om jag tar bort motorn kan jag ställa den för hand så den tätar. Kan man justera lägen på den tro?
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: ErikB skrivet 30 december 2010, 14:12:06
Om ventilen och motorn är ny så borde det vara enkelt att få ny motor på garantin, den du har nu verkar kass...
/ErikB
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 december 2010, 22:38:00
Det är ny ventil och ny motor. Den går som den ska när den växlar mellan varmvatten och värme men den hamnar i ett mellanläge så det verkar som om styrningen till den inte funkar som den ska. Om jag tar bort motorn kan jag ställa den för hand så den tätar. Kan man justera lägen på den tro?

Som sagt var - Styrningen av växelventilerna är 'digital'. Antingen är dom i ena ändläget eller i det andra, annars är det nåt fel på dom. Styrsignalen från datorn är 0 eller 240V, inget där emellan.
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 01 januari 2011, 10:09:46
Ivt:s lösning på problemet var att byta växelventil och motor en andra gång.
Samma fel kvarstår.......

Jag har den nya typen av växelventil som det tydligen aldrig är fel på!!?
Motorn till den är en LK och den roterar runt i cirkel och går inte bara fram och tillbaka. För varje impuls den får snurrar den en liten bit till nästa läge.
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 januari 2011, 21:11:28
Ivt:s lösning på problemet var att byta växelventil och motor en andra gång.
Samma fel kvarstår.......

Jag har den nya typen av växelventil som det tydligen aldrig är fel på!!?
Motorn till den är en LK och den roterar runt i cirkel och går inte bara fram och tillbaka. För varje impuls den får snurrar den en liten bit till nästa läge.

Är motorn rätt kopplad?

Såvitt jag vet skall det alltid finnas nolla och fas till två av ledarna och 230V på styrledningen när den skall ställa sig ena läget. Om styrledning och fas har förväxlats kan jag tänka mig att beteendet blir detta.

Om det är en LK så skall blå vara nolla, brun fas och svart styrledning.
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: nikdern skrivet 04 januari 2011, 00:55:02
Det är ju originalkablaget med tillhörande kontaktstycken så det är svårt att sätta det fel. Dessutom har ju pumpen gått felfritt innan i 8 månader.
Ikväll har jag bytt regon och T3-givaren igen. Samma resultat.

Börjar fundera på att investera i en fuktmätare och kolla golven i huset ifall jag har en fin vattenläcka på något värmerör nånstans. Det konstiga är att varmvattentempen stannar av några grader över radiatortempen.

Blir till att prata med IVT service igen imorrn. De är ialla fall trevliga.
Titel: SV: varmvattentemp sjunker
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 januari 2011, 07:50:46
Ok, jag undrade om den hade uppgraderats från en gammal Honeywell växelventil till LK. Jag misstänker att man då kanske måste mecka med kablaget.