« skrivet: 20 september 2004, 19:59:25 »
hej jag har fått två offerter en från ivt och en från thermia dom har räknat lite olika på fastighetens nettoenergibehov men jag tycker det skiljer såmycket på värmepumpens elförbrukning .ivt ht7 plus fastighet energibehov 27200kwh elförbrukning vp 8700 ts 920 samt thermia villa75 fastighet energibehov 24000 elförbrukning vp 6240 ts290 som sagt skiljer det lite i beräkningen på fastighetens energibehov ,men jag tycker ändå att det skiljer för mycket i elförbrukning .vad tror ni?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:dimensionering
« Svar #1 skrivet: 21 september 2004, 00:09:25 »
Låt dom räkna på samma energibehov, då kan du åtminstone se skillnaden nu har dom ju olika förutsättningar. ring nån av dom o be dom ändra siffrorna.
Eftersom det är antagnden är det viktigt att dom använder samma siffror "in" i kalkylen"
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:dimensionering
« Svar #2 skrivet: 21 september 2004, 14:05:35 »
Du bör nog ochsÃ¥ ge dom samma likvärdiga bedömningsgrunder för att bedöma Ditt värmesystem ( t ex hur varma element Du siktar pÃ¥ vid t ex  - 20 grader. Verkningsgraden sjunker ju med sigande elementtemp.)
Kan tänka mig att termia gissade på lägre elementtemp än ivt
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad intruder

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Re:dimensionering
« Svar #3 skrivet: 21 september 2004, 19:09:50 »
hej här kommer kanske en dum frÃ¥ga men visst är högre cop bättre?thermia villa75 0/35 cop 4.4  0/50 cop 3.0  ivt ht7 plus 0/35 cop 4.5 0/50 3.28 ska jag tolka dom här siffrorna som sÃ¥ att ivt ska vara billigare i drift?

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:dimensionering
« Svar #4 skrivet: 21 september 2004, 19:30:31 »
Om båda leverantörerna, IVT och Thermia, uppger sina COP-värden efter samma spec (EN255 inkl. cirk.pumpar) så kan du med viss försiktighet resonera så.

Thermia har en ny generation pumpar, Diplomat, som har bättre COP-talän Villa. En Thermia Diplomat 8 har t.ex. vid 0/35 cop 4.6 och vid 0/50 cop 3.4.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad Thomas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ?
    • webrunner.se
Re:dimensionering
« Svar #5 skrivet: 21 september 2004, 20:46:33 »
Kan tänka mig att termia gissade på lägre elementtemp än ivt

 ???

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:dimensionering
« Svar #6 skrivet: 21 september 2004, 22:50:37 »
Jag tänkte pÃ¥ att eftersom förhÃ¥llandet energibehov/elförbrukning i Thermias beräkning är sÃ¥ mycket stötrre än i IVT:s beräkning sÃ¥ räknar Thermia med ett större COP. Varför dÃ¥ ? Jo kanske för att de  räknat pÃ¥ en lägre framledningstemp än vad IVT gjort. För inte tror jag att de gör en kompett energiberäkning innefattande ocksÃ¥ en beräkning av framledningstemperaturen ...
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!