Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 02 februari 2013, 18:21:02 »

Byt den där ventilen! Hade en lika dan på min maskin.
Hade problem med den så dom bytte på garantin.
Det går att lossa "motorn" från ventilen genom att trycka
på en plastgrej vid fastsättningen.Innanför går det ut en
pinne med en fläns på.Det är den pinnen som skjuts ut och in
av motorn.Kopplingen däremellan är en "gripklo" i plast.
Vanligt då ventilen tjärvar att klon släpper tagen om pinnen.

Ring din ivt service så byter dom ventilen snabbt.Dom vet om
felet! Ett standardfel.Ventilen av kass modell.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 28 januari 2013, 21:38:42 »

Köpte den 2008

Dom har jo haft 6års garanti eller försäkring det ska gälla, din hemförsäkring kanske får ersätta den men IVT:s försäkring ersätter självrisken. Dessutom är detta en generalfel på IVT du får ringa till IVT service.
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 20:54:04 »

Köpte den 2008
Skrivet av: Remo
« skrivet: 28 januari 2013, 18:43:36 »

Nu ser jag att om jag kör den manuellt så går den längre mot läge "A" än när den slår om automatiskt. Är det bara att ringa en reparatör då eller??
Har satt ner temperaturen till 40 grader på varmvattnet, ska jag sätta tillbaka värdet på hela huset till 2,2 eller liknande?

Har du garanti eller försäkring kvar så brukar dom byta det på garantin, hur gammal är pumpen?
Om värmen var bra så länge som ventilen inte kronlade så ska du ändra värmen tillbaka.
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 15:46:21 »

Nu ser jag att om jag kör den manuellt så går den längre mot läge "A" än när den slår om automatiskt. Är det bara att ringa en reparatör då eller??
Har satt ner temperaturen till 40 grader på varmvattnet, ska jag sätta tillbaka värdet på hela huset till 2,2 eller liknande?
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 13:36:15 »

Fast nu är den på väg upp igen...
Men det känns ju som om ni har rätt, varmvattnet kör och golvet blir varmt!?
Skrivet av: ugge
« skrivet: 28 januari 2013, 13:33:20 »

Glöm inte ställa tillbaka kurvan, annars får du kallt imorgon.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2013, 13:31:23 »

Förmodligen lossnade växelventilen när du handkörde den. Det är nog dags att smörja upp den och planera in ett byte...
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 13:23:50 »

Jag vet knappt vad jag gjort men temperaturen sjunker nu.
Efter 10 min så kör den inte varmvatten till slingorna längre.
Retur rad till 21,3 nuv 33,2
Kompressor 36,9
Värme bärare ut 39,7
Värme bärare in 39,4
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 13:00:59 »

Tack!
Hittade denna. Har testat att köra den manuellt i menyn. Om jag ska ge en oproffsig gissning så ser den inte ut att gå ut i läge a fullt ut
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2013, 12:57:59 »

Skriv ner alla temperaturer och inställningar för värme och finjustering när kompressorn har gått en stund.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 28 januari 2013, 12:55:30 »

I sin pump så sitter den innanför frontplåten, lossa de två skruvarna i överkant.
Växelventilen sitter längst upp till vänster, det finns två varianter som har använts, den äldre är blå och grå, medans den nyare är en grå variant med en röd indikator som mest liknar en trevingad stjärnskruv.
Även den blå har en indikering, fast i form av en grå "spak som rör sig inåt eller utåt beroende på vilket läge ventilen står i, minns dock inte vilket läge som är vilket där.

Om du har den nyare kan du se i vilket läge ventilen står genom att följa spåren i den röda indikatorn. Om det ser ut som att spåret leder från det nedre röret snett upp mot röret till vänster (radiatorsidan) så gör den värme, om det istället ser ut att gå mot det högra röret så görs varmvatten.

Om du går in i meny 5.3 kan du handköra alla delar, däribland växelventilen å se om den går. För att komma in i installatörsmenyn så håller du inne den högra knappen i minst 10 sekunder då du står i grundmenyn (Värme Info Meny).
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 januari 2013, 12:44:45 »

skulle det vara så att den var helt låst i värmeläge så skulle jag nog sätta maskinen i enbart varmvattendrift och sätta måltemp för varmvattnet på 40 grader.

I mitt fall har jag termostater och en arbetstank så jag skulle inte drabbas särskilt hårt givet att termostaterna kan strypa ner flödet rejält och jag i praktiken kör fast kondensering tills dess att installatören behagar visa sig.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 januari 2013, 12:42:47 »

mycket brukar gå att lista ut genom att kolla manualen och söka på google efter information från tidigare inlägg på bland annat detta forum. Det är väl troligen den absolut vanligaste prylen som går sönder i en värmepump.

Jag har en värmepump av ett annat märke men jag tar av frontplåten så jag ser hela värmepumpens inkrom. Letar mig fram till där det varma framledningsröret delar upp sig i två delar varav den ena går ut ur maskinen till radiatorerna och den andra fortsätter in mot toppen av varmvattentanken. I stället för ett vanligt T-rör sitter där på min värmepump en grå tingest med en elsladd. Den uppenbara funktionen är att växla flödet från huset till varmvattenberedaren.

Om denna inte fungerar så skulle vi kunna tänka oss hur värmepumpen försöker göra varmvatten till kranen men detta landar istället ut i värmesystemet. Varmvatten är ju alltid varmt oavsett yttre väderlek vilket innebär att det då blir för varmt i huset.

Jag skulle då gå in i installatörsmenyn på displayen på värmepumpen och testa att tvångsköra växelventilen och se hur det låter. Är kompressorn igång så kan jag ju även känna på rören för att se om den verkar fungera.

Därefter skulle jag söka fram information om det går att motionera ventilen manuellt på något sätt.

Om det visar sig vara fel på den skulle jag ringa en installatör som får komma och byta den då jag inte har lust att mecka med rör själv.
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 12:34:41 »

Tack för alla bra svar!
Jag har inte tummen mitt i näven och ville gärna försöka mig på att fixa det själv, men är man inte expert så är det inte lätt till en början. Det finns kanske andra forum där man kan få hjälp?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 januari 2013, 12:28:37 »

växelventilen sitter inuti maskinen normalt sett. Det du tagit bilden på är en cirkulationspump.

Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 12:19:33 »

Söker och söker - men det blir väldigt snabbt Grekiska i inläggen. Pratar vi om denna?
Hur kan jag kontrollera den?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 januari 2013, 11:49:44 »

Kärvande växelventil är ett tips.
Växelventilen växlar mellan radiatorvärmning och tappvarmvattenvärmning och om den inte tätar mot radiatorerna när pumpen gör varmvatten blir det så.
Sök på växelventil på forumet.
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 11:32:05 »

Såg nu när jag rotade där ute att cirkulationspumpen till slingorna varit strömlös - kan detta vara felet??
Skrivet av: skruwen
« skrivet: 28 januari 2013, 11:09:17 »

Hej
Jag har en IVT HTPlus C7 jordvärmepump.
Har fått alldeles för varmt på vissa ställen i huset. Först har jag provat att justera vissa slingor och strypa tillförseln utan resultat. Sedan kollade jag på temperaturerna och såg att värmebärande ut låg på ca 50 grader. Jag provade att sänka hela husets inställning. Den stod på 2,2 och jag sänkte till 1,5 för att se vad som hände. Ingenting, den producerar fortfarande värme... Tips??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren