Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 23 december 2009, 14:24:54 »Alltså köpte 2006 min anläggning bor lite utanför Landskrona denna vinter fick vi känna på vad den kan prestera när de är lite vinter
mitt hus är äldre av sorten skånelänga 170 m2 de är helt klart att den inte klarar uppgiften den klarar inte varmvatten och den håller inte huset varmt jo då vp snurrar pannan har möjlighet att ta ut 9kwh den står på för övrigt på max värden . framledning står på 70 g
lutning 75 justering 0 samt fördröjning shunt står på 0 . Med andra ord min shunt är vid öppen . Het gasen från vp är 90 grader .
jo elpannan har lyckats knalla till 40 grader . Och i pappren till eländet står de att den klarar 15 minus dream on .Nej de blir att komplettera med en liten pellets panna att ha när de blir kallt .Jo de måste köpas till en tank och allt i pannrummet måste flyttas så,de är inget kul .mvh
Hej,
Behöver du 70 gr till framledning nu så tror jag dina radiatorer är underdimensionerade för VP-användning. Själv har jag 36-38 gr framledning vid 0 gr ute. Jag bytte en hel hoper radiatorer (till större) när jag satte in VP för att undgå detta problem, och byter fler efterhand när jag får tid och lust och märker helt klart en förbättring för varje radiatro som bytes. Kanske du skulle räkna på det innan du investerar i pelletspanna.
Vh
Max