Tjena.
Jag kör en Thermia 5,5 KW i västerbotten, dock södra delen, har ett hål på 151 M, brukar själv räkna bort hela foderrörsbiten, som var på 21 meter, vattnet går upp i rören, men jag IDS inte räkna på det. 130 meter aktivt alltså, var förra vintern aldrig någonsin under +-0 in, ser ut att följa ungefär samma stuk detta år om jag jämnför siffror.
Jag förstår vilket inlägg du syftar på då "borrguru" svarat på annat forum, begriper dock själv inte riktigt det svaret, får det inte att gå ihop..men men, vad vet jag. I regel så är berggrunden bättre i norr (bättre värmeledningstal) än söderut, vilket gör att detta "tar ut" en liten del av den kallare temperatur vi får leva med (sörlänningarna får borra lite djupare pga sämre värmeledningsförmåga på berget, dock så har det inte lika kallt vilket gör att de inte behöver lika stora grejjer)
Vill dock på en gång säga att jag hade ungefär samma fbr som dig, jag skulle, om jag valde idag, gå på en snäppet större pump, inte för att jag är missnöjd med vad jag har, funkar finfint, men med en storlek större pump är jag nästan säker på att jag sluppit tillskottsel helt (hade 155 timmar under vintern i fjol inkl. legionellauppvärmningen)
Prisskillnaden mellan pumparna i denna storlek brukar inte vara så stort...å det ÄR värt det..blir dock lite djupare hål