Nattsänkning, kan det va nått?
« skrivet: 21 februari 2009, 23:18:47 »
Hej,
Någon som använder nattsänkningsfunktionen på EcoEl?

Kan man spara några kWh om man säker framledningen låt säga 5 grader mellan t.e.x. 00:00 och 05:00?

Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2009, 23:36:48 »
Nej, det tjänar man inget på. Det du tjänar på natten får du betala tillbaka på morgonen.
Det är mera en fråga om komfort, att man helt enkelt vill ha det lite svalare under natten.

Ett enkelt sätt att testa, är att prova några nätter med pumpen spärrad, och köra med enbart elpatronerna. Då kan du läsa förbrukningen på pannan.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 11:32:55 »
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 17:48:47 »
Jag sänker VBf 12 grader mellan 2200 och 0800 genom att "elektroniskt" vrida ned innegivaren 3 grader. Givetvis sänks då också energibehovet för att värma huset. Medelvärdet för VBf är då 5 grader lägre över ett dygn än utan nattsänkning. När pumpen ska arbeta ikapp på morgonen kommer framledningstemperaturen att bli högre än utan sänkning med sämre COP som resultat. På natten däremot är ju framledningstemperaturen lägre vilket ger högre COP. För att se hur mycket man tjänar får man alltså titta på alla faktorerna om man orkar. Dvs den mindre energiförbrukningen, COP dag och COP natt. För att hindra att tillsatsel kopplas in på morgonen kan man ställa upp gradminuterna för detta.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Inloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 21:32:22 »
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Om man skippar innegivare så minskar risken för att den gasar på på morgonen, tanken har ju rätt temp, så när sänkningen upphör finns ju vatten med korrekt temperatur att shunta ut... Om man sen stänger av tillskottet så slipper man det problemet... tror dock ändå att det är svårt att göra några större vinster på detta...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2009, 19:03:00 »
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Om man skippar innegivare så minskar risken för att den gasar på på morgonen, tanken har ju rätt temp, så när sänkningen upphör finns ju vatten med korrekt temperatur att shunta ut... Om man sen stänger av tillskottet så slipper man det problemet... tror dock ändå att det är svårt att göra några större vinster på detta...

Jo, men även om önskad framledningstemp på dan är, säg 40ºC och inomhustemp 21ºC, så räcker det inte att börja shunta ut 40 ºC för att huset ska bli varmt igen. Detta eftersom det byggts upp ett värmeunderskott i väggar som måste kompenseras för. Utan på morgonen måste man isåfall shunta ut högre temp, säg 47 ºC för att uppnå 21 ºC i rumstemp!

Lite krångligt förklarat, men hoppas du förstår.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nattsänkning, kan det va nått?
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 00:09:51 »
HÃ¥ller med...

att man inte sparar speciellt mycket genom nattsänkning. 4 ºC sänkning motsvarar ungefär 10% i besparing.

Och 10% i verkningsgrad är nog vad man förlorar, om man måste snabbvärma huset till normaltemp på morgonen med tex en LV pump.

Men - om man kan få snabbvärmningen billigare, tex med en LL (0,35kr/kWh istället för 0.5kr/kWh) eller med sol-instrålning (0 kr/kWh) kan det bli en liten vinst. Speciellt om man ändå nattsänker av komfortskäl.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!