Skrivet av: misstr skrivet 22 januari 2011, 18:19:18
Hej, har en autorterm 207L/V. DEn har varit bortkopplad i drygt ett år beroende på att jag dränerat runt huset. Nu är den inkopplad igen men jag har flyttat den med betydligt längre rördragning( dock ligger rören isolerad inne i källaren och inte ute). Innan dräneringen så har jag för mig att skillnad mellan temperaturen på vattnet ut mot pumpen och vatten in från pumpen var rätt så stor ca 10 grader ller ngt sådant( svårt att omma ihåg exakt då den fungerade och jag därför inte var nere och tittade så mycket på den). Mitt problem idag är att skillnaden är endast ett par ynka grader och pumpen går konstant. Ngn som har ett bra tips på¨vad som kan vara fel? Kan det vara dåligt med gas? Jag hade en bra energiförbrukning innan men nu ligger den mycket högre. Sen har jag också för mig att den ökade upp mot 60-70 grader(inkommande) för att sedan stänga av. Idag ligger den konstant på omkring 40-42 grader.
Titel: SV: autoterm 207 L/V går hela tiden
Skrivet av: Lmf skrivet 22 januari 2011, 18:33:21
Kan du skriva upp dina temperaturer T1 till T12 så kan vi nog fundera ut något

Dessa temperaturer skall helst avläsas när pumpen gått ca 10minuter
kanske även vad du har för kurva

40°C är ganska normalt när den kör radiatorvärme
högre temperaturer har man normalt bara när den gör varmvatten