hej,

har problem med att få till ett bra delta på både varma och kalla sidan.

kalla sidan 5 grader diff vid 100%
Varma sidan 6 grader vid 25%

har enrörsystem och en ukv 100 kopplad med egen cp, kan det ha någon påverkan?

//F

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dåligt delta värde
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 21:09:24 »
Kalla sidan är det inte så mycket att göra åt om filtret är rent varma sidan kan du ju sänka cp lite till om du vill ha upp deltat men 6 grader är ok annars. Tycker 25% låter lågt är det läge värme som står på det för det är väl en 1245a du har med djup borra antar jag eftersom deltat är högt på kalla sidan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

F

  • Gäst
F
SV: Dåligt delta värde
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 21:51:22 »
Kalla sidan är det inte så mycket att göra åt om filtret är rent varma sidan kan du ju sänka cp lite till om du vill ha upp deltat men 6 grader är ok annars. Tycker 25% låter lågt är det läge värme som står på det för det är väl en 1245a du har med djup borra antar jag eftersom deltat är högt på kalla sidan.

Ja en 1245-8 400m slang och cp hastighet värme 25%

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dåligt delta värde
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2013, 22:02:17 »
Jag har en 180 meters borra och har inga problem att få ner deltat till under 3 grader däremot på varma sidan kör jag med bra mycket högre hastighet trots att jag också har tank men jag har en backventil som kan bromsa en del.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

F

  • Gäst
F
SV: Dåligt delta värde
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2013, 22:26:34 »
finns de inget man kan göra för att komma ner till runt 3 på kb?

sen att sänka vb under 25% för att uppnå 7-8 diff känns heller inte optimalt....

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Dåligt delta värde
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2013, 22:36:38 »
Börja med att kalibrera KB-givarna så de visar samma värde när enbart CP körs utan kompressor,...om du inte gjort det redan förstås.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

F

  • Gäst
F
SV: Dåligt delta värde
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2013, 23:38:38 »
Hur menar du med kalibrera givarna...

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Dåligt delta värde
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2013, 00:02:57 »
Ställ in så köldbärar-cirkulationspumpen går men inte kompressorn, kolla om det är samma temperatur på fram och returledning. Justera annars den ena så att de visar lika värde. Kan jag göra i menyerna på min VP, förmodar att din oxå hör den möjligheten.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

F

  • Gäst
F
SV: Dåligt delta värde
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013, 00:33:51 »
går väl inte att justera in/ut separat?
fick ändrat hastigheten på kb cp från 100% till 60% och fick 0,2 som närmast.

ska de vara bra nu då eller vad gör man härnäst?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Dåligt delta värde
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2013, 00:50:24 »
Spelar ingen roll vilken fart du har på KB-CP vid kalibreringen.
Antar du körde utan att värmepumpen gick dvs mätte tempen på köldbäraren med de båda givarna. Kan du inte justera den ena givaren att visa lika som den andra så kom ihåg differensen och ta bort den från mätvärdena när du mäter delta när värmepumpen går.
Om du hade delta 5 när VP går och 0,2 när bara KB-CP går så är ditt äkta delta 4,8

Sak samma kan du göra på värmebärarkretsen.

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Dåligt delta värde
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2013, 00:56:06 »
Jag känner inte till att man kan kalibrera givarna pÃ¥ nyare pumpar, iaf inte 1245:an som jag själv har. Längtar efter funktionen dock.  tOOmten

KB CP med kontinuerlig drift utan kompressor gav liten diff, dina givare verkar hela iaf.   tummenupp

Har du andra säsonger haft betydligt lägre delta än 5? 400 meter, är det månne jordvärme? Inga tunga maskiner under sommaren som har varit ute o kört över marken med slang, risk att ngt är klämt? Filter rengjorda på KB?

Tolkar det som att du har UKV:n som arbetstank, dÃ¥ kam det ju vara sÃ¥ att det är grova och korta rör mellan UKV o VP varpÃ¥ 25% som siffra inte behöver vara fel pÃ¥ ngt sätt. Sedan ger jag mig inte in i vad som är optimalt delta mellan UKV o VP kontra fram/retur pÃ¥ UKV gentemot VB-systemet i övrigt. Men jag gissar ett ett lägre delta för VB över VP torde ge längre körtider för VP dÃ¥ volymen i tanken omsätts mer än med högt delta.  dontknow

Värmesäsongen har inte riktigt startat heller, kanske en kombination av högt uttag av kompressorn frÃ¥n varm KB och ett smutsigt filter som ger högt KB?  dontknow

Hoppas det löser sig för dig F, trevlig helg!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dåligt delta värde
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2013, 08:56:11 »
Deltat på kalla sidan kommer att minska när kb blir kallare samt framledningen högre så kolla filtret och låt cp stå på max. Det spelar ingen roll om du ställer ner varma cp under 25% jag tycker mig ha sett när jag justerade hastigheten vid vv beredning att vid låga % så får man minska % mycket för att deltat ska påverkas antagligen beroende på att flödesmotståndet inte inverkar så mycket då.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!