VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Eivind skrivet 12 april 2016, 08:37:29

Titel: ecoair 408 vifte starter ikke
Skrivet av: Eivind skrivet 12 april 2016, 08:37:29
Innstallerte EcoAir 408 1.2.16. Går direkte mot oljekjelen tur/retur. Villaen har vanlig radiatorsystem med reg.utrustning romføler - uteføler - fremledningføler og reg.sentral. So far so good.
Vp fungerte bra i starten, men nå har alarmene begynt å komme. Det siste er at viften ikke starter i det hele tatt. Det medfører isdannelse på fordamper, men avfrostingen starter ikke. Feilmelding E71 (lav fordamping) kommer opp, det er jo logisk. Har noen andre hatt det samme roblemet ???
Titel: SV: ecoair 408 vifte starter ikke
Skrivet av: Carl N skrivet 12 april 2016, 09:51:38
Kolla att fläkthjulet kan snurra fritt?
Det kan vara is som hindrar det från att snurra?
Annars ska fläkten inte snurra då den avfrostar, kolla om det funkar att avfrosta manuellt?

Det ska sitta en avfrostningsgivare på själva förångaren, det kan vara denna som felar?
Eller så är det 4-vägsventilen?

Vad har du för styrenhet? EcoLogic eller Basic Display?