Skrivet av: Johan L
« skrivet: 02 januari 2005, 00:00:05 »Ok! Tackar för svaret Lelle!
Skrivet av: Johan L« skrivet: 02 januari 2005, 00:00:05 »Ok! Tackar för svaret Lelle!
Skrivet av: Lelle« skrivet: 01 januari 2005, 13:29:47 »Hej,
de pumpar som är vanligast just nu är från Nibe, CTC och Euronom. Inga av dessa har vvx eller speciell slinga vid inkopplingen till VP. Däremot så bör det finnas avstängnings/avtappningsmöjlighet då det behövs för att undvika frysrisk vid elavbrott. Om du går in på Nibes hemsida så hittar du bra info i deras dokumentation hur de gör vid sina installationer. Att fylla hela systemet med frysskyddsmedel är inte att rekommendera då det vid läckage lätt letar sig in till ställen man helst inte vill ha dessa. Har hört några riktigt missnöjda efter läckage på solfångaranläggningar där glykol eller olja runnit ut. Och då är det i sammanhanget små mängder jämfört med de som finns i radiatorsystem och panna. Men om du tänkt vara bortrest längre perioder och vill vara på den säkra sidan så kanske en vvx är att föredra. Det blir kanske lite sämre verkningsgrad men det kan det vara värt. Glöm inte smutsfilter så att inte värmeväxlaren i pumpen riskerar att sättas igen om du kopplar den till acktanken direkt. Skrivet av: Johan L« skrivet: 31 december 2004, 20:17:04 »Hej!
Har fått en fungerande luft-vattenvärmepump, och har lite funderingar på hur den ska kopplas in... Hur brukar man göra vid nyinstallation.... Kör man den helst mot en slinga i en acktank, eller mot en vvx, eller fyller hela systemet med frostskydd.... har idag endast en 750L acktank, utan slinga... bör jag byta den för att få en med slinga så att jag slipper fylla hela systemet med glykol? Eller ska jag investera i en vvx? |
|