Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Raj skrivet 10 augusti 2004, 18:55:41

Titel: Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: Raj skrivet 10 augusti 2004, 18:55:41
Finns det någon här som kan dela sin erfarenhet med frånluftsvärmepump med oss ( t.ex. IVT 490, Autoterm 190, Nibe 310 Nibe 360P, Comfortzone, mm)? Hur pass effektiva är de (el spar beräkning mm)? Vad har de för livslängd? Är pump haveri fortfarande ett problem som det står i Folksamsstatistik? Är buller från kompressorn och fläkt ett problem för ägare? Tacksam för svar.
Raj.
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: tiab skrivet 11 augusti 2004, 16:20:57
Vet inte om detta är till så stor hjälp, för vi har en CTC Master 104 frånluftsvärmepump, som är installerad 1988, då huset var nytt. Den håller på att lägga av just nu, så vi står också i begrepp att välja ny VP

Vi är nöjda med frånlufts VP som företeelse, för vi har en förbrukning på 13.000 kWh i ett hushåll på 3 personer, enplans, 140 kvm.

Om man ska välja mellan Nibe 310 och 360 föreslår jag 360P som är en nyare skapelse med större kompressor, lite fler finesser och inbyggd effektvakt.
Skulle dock föreslå dig att kika lite på Stiebel-Eltrons LWA 203/303 som ett alternativ. Dock är märket lite okänt i Sverige, så jag har inte hittat någon att fråga om erfarenheter
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: Raj skrivet 11 augusti 2004, 20:03:10
Tack,
men jag har lite svårt att förstå om det är en uteluft VP eller frånluftsVP. Informationen är inte tydligt och firman är nästan okänt i Sverige.
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: tiab skrivet 11 augusti 2004, 21:58:45
Det är frånluft, och det finns installationsmanualer på svenska att ladda ner från deras hemsida. Mycket grundliga och informativa, faktiskt
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: Ingrid skrivet 12 augusti 2004, 08:12:53
Hej hopp,

Comfortzone är numera beställd och levtid en månad så 'gott' om tid att preppa ett pannrum :D
Har ju överlägst bäst prestanda på frånluftsvärmepumpsmarknaden men kostar i runda slängar 60 papp.  Vi räknar med minst halverad elräkning ( nyisolerat hus med nya fönster)
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: Raj skrivet 12 augusti 2004, 18:30:52
Hej Ingrid,
Vad har ni för helårs elförbrukning (värme plus hushållsel)? Är det ett ny byggt hus eller ett äldre hus med frånluftsventilation sedan tidigare? Hur pass dyrt var hela kostnaden, värmepump plus installation? Jag själv har lite svårt att bestämma mig. Tacksam för lite input.
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: Ingrid skrivet 16 augusti 2004, 10:55:43
Hej å hå,

Vi har 18000 som årsförbrukning, vi bygger om ett litet renoveringsobjekt till ett stort nytt hus -> så det blev nya trummor, nya treglasfönster, ny isolering, yta kanske 135 kvm( plus biarea då, och så vet vi inte hur vårt nya uterum kommer att bedömas heller). Pumpen kommer om ca tre veckor. Det är vår installatörs första Comfortzonepump :D så ingen vet installationskostnaden ännu, vi har ju också notan för allt annat med nydragning, men det hade vi ju gjort ändå oavsett val av pump ( även med bergvärme behöver man ju ventilation). Pumpen kostar lite under 60 000  och vi tänker komma ner rejält i elförbrukning. Har luft-luftvärmepump( över fem år gammel nu) och brasvärme också.
18000 är med uppvärmning av ny ovanvåning och uterum plus ett litet växthus.
Titel: Re:Erfarenhet med frånluftvärmepump?
Skrivet av: gamlazonen skrivet 13 september 2004, 13:48:12
I samband m nybygge av radhus i Sthlmsområdet 1988 installerades en frånluftvärmepump av märket Aquaes 280 med varmvattenberedare och vattenburen värme.
Huset är 3 vån á 60 kvm, totalt 180 kvm, välisolerat m 3-glasfönster.
Årsförbrukn 12500 kWh inkl hushållsel.
Anläggn har fungerat oklanderligt utan avbrott sedan installationen med anodbyten i beredaren som enda serviceåtgärd.
Kan därför starkt rekommenderas.
Tillverkaren på den tiden hette Elektrostandard och har möjligen senare övertagits av IVT, men där är jag osäker