Skrivet av: Kalle72
« skrivet: 13 oktober 2010, 21:04:50 »Jag har bara två fysiska pumpar, jag tar bort P1 ur statlink, tack!
Skrivet av: Kalle72« skrivet: 13 oktober 2010, 21:04:50 »Jag har bara två fysiska pumpar, jag tar bort P1 ur statlink, tack!
Skrivet av: Remo« skrivet: 11 oktober 2010, 23:04:42 »När jag kör Statlink mot min Greenline HT Plus så står det: StatLink har som standard 3 Cp: P1 = Radiatorpump , P2 = Värmebärarpump , P3 = Köldbärarpump, men du behöver inte ha nödväntigviss mer än 2 pumpar. Om du inte hittar flera pumpar än dom som sitter innanför värmepumpen så har du bara två. Och om så är fallet så kan du tag bort P1 från StatLink, du kan dubbelklicka rektangel mitten på StatLink för att komma till redigeringsläge. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 oktober 2010, 22:25:49 »När jag kör Statlink mot min Greenline HT Plus så står det:Är ganska vanligt med en extern cirkpump tror den är P1 Skrivet av: Kalle72« skrivet: 11 oktober 2010, 22:01:37 »När jag kör Statlink mot min Greenline HT Plus så står det:
P1 = Radiatorpump P2 = Värmebärarpump P3 = Köldbärarpump Men, vad jag kan se så finns det fysiskt enbart två cirkpumpar, jag tror att P1 och P2 är en och samma pump i verkligheten, kan det stämma? Eller finns det en tredje pump "gömd" ;-) |
There aren't any users online.
|