Hej alla

Jag är nybliven ägare till en 1230-6 jag skulle vara tacksam för tips på olika parametrar som man bör ändra på redan från början
pumpen har nu varit i drift i två dygn.

Förutsättningar:

Villa enplans pÃ¥ 138 kvm  vattenburen golvvärme i betongsula i sundsvall
145 m borrhÃ¥ll  135 m aktivt.
Pump Nibe 1230-6.
innetemp 22.4
kurva 4
Kb/in  4,5
Kb/ut  0,5
Starter per dygn 27
Tillskott   3 t  22 min  (frÃ¥n uppstart)  ingen tillskott efter att pumpen var klar med första uppvärmningen av varmvattnet.
vv till 47
vv från 55
drifttid kompressor  36 t 10 min pÃ¥ tvÃ¥ dygn
utetemp cirka -6

Vilka parametrar bör man ändra pÃ¥ frÃ¥n början och vad fÃ¥r dessa för effekt pÃ¥ t ex  innetemp, antalstarter, tillskotts el, drifttid pÃ¥ kompressor.


Tacksam för lite hjälp med intrimning av pumpen. :) :)
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 18:55:26 »
Tycker det ser bra ut, kanske skulle du kunna öka gradminuterna från 60 till 80 och TS-min till 400 eller 500.

Den förändringen ger dig färre start/stopp, längre driftstider och mindre tillsatsel när pumpen inte rikitigt räcker till.

Om antalet starter har effekt på livslängden så kan det ge din värmepump upp till 25% längre livslängd...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gladiac

  • Känd frÃ¥n Tv
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1230-6
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 19:09:28 »
Har själv en 1230-6.
Här är mina inställningar som jag tycker funkar bra.
5.4 Startvärde kompressor = -180
9.1.1 Startvärde tillsats = -500
9.2.2 VV start = 44
VB Diff = 16

Ger mig ca 18 starter/dygn vid 0 grader.
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall Ã…r 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter

Utloggad andersbergstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Hej igen

Tack för era svar  :) :)

Fler frågor till Rickard.

Gradminuter  i vilken meny hittar jag dom ?

TS i vilken meny hittar jag dom ?

Frågor till Gladiac

9.2.2 VV start = 44  Vad händer när jag ändrar denna parameter ?
VB Diff = 16     Vad händer när jag ändrar denna parameter ?

tack för era svar.
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 20:37:03 »
Hej igen

Tack för era svar  :) :)

Fler frågor till Rickard.

Gradminuter  i vilken meny hittar jag dom ?

TS i vilken meny hittar jag dom ?

Frågor till Gladiac

9.2.2 VV start = 44  Vad händer när jag ändrar denna parameter ?
VB Diff = 16     Vad händer när jag ändrar denna parameter ?

tack för era svar.

Mitt svar får tyvärr bli, läs manualen - just i detta fall finns inget som slår den.

När det gäller varmvattnet så håller jag med, sänk starttempen, det ger dig färre start och stopp och ändå godtagbar tappvarmvattenkomfort. Jag sänker den på vintern och höjer den på sommarn.

Anledning....

När huset har värmebehov så har man rätt täta starter på kompressorn och varje gång den stannar så "kollar" den först om tappvarmvattentempen ligger i intervallet "starttemp" + 2 grader = 46 grader. Detta ger dig vintertid normalt bara 1 grad lägre lägsta tappvarmvattentemp, men kan spara 1-3 starter/dygn.

Sommartid när värmepumpen bara arbetar med värmning av tappvarmvatten kan du höja startvärdet om du anser att tappvarmvattenkomforten blir för dålig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 20:42:32 »
Hej igen

Tack för era svar  :) :)

Fler frågor till Rickard.

Gradminuter  i vilken meny hittar jag dom ?

Ursäkta fikonspråket.  ::)
Meny 5.4 Startvärde kompressor

Citera

TS i vilken meny hittar jag dom ?

Meny 9.1.1 Startvärde tillsats

Citera
Frågor till Gladiac

9.2.2 VV start = 44  Vad händer när jag ändrar denna parameter ?

Temperaturen I VVB (varmvattenberedaren) då VP:n (värmepumpen) startar VV-laddning(varmvattenladdning).

Citera
VB Diff = 16     Vad händer när jag ändrar denna parameter ?

Om börvärdet på framledningstemp (meny 2.0 inom parantes) överskrider ärvärdet (meny 2.0) med 16 ºC nollas meny 2.8 och kompressorn stannar. Om börvärdet på framledningstemp understiger ärvärdet med 16 ºC ändras värdet i meny 2.8 till värdet i meny 5.4 och kompressorn starter.

Citera
tack för era svar.

« Senast ändrad: 19 januari 2007, 20:44:11 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andersbergstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Hej CarlN


Gladiac skrev i sitt svar nedanstående

9.2.2 VV start = 44  detta är väl   meny 1.4  starttemp vv  ???
VB Diff = 16     detta är väl  meny 9.2.2  ???

i meny 5.4  stÃ¥r det idag  -60  vÃ¥gar man dra upp den till -180 pÃ¥ en gÃ¥ng eller vad ?

Anders
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 21:24:01 »
Vore jag du skulle jag klämma i rejält på 5.4 då du har golvvärme i betongsula. Den lagrar fina mängder med energi. Jag har satt min 5.4 till -120, och har ±0,5º i pendling, men då har jag ingen golvvärme...

Testa med -150, du märker hur mycket tempen inne pendlar, men jag tror inte att den gör det...
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad gladiac

  • Känd frÃ¥n Tv
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe 1230-6
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 10:30:29 »
Sorry , rörde ihop menyerna lite . du har helt rätt att 9.2.2 är vb diff och 1.4 är vv start  :D , mÃ¥ste ha druckit en öl eller tvÃ¥ för mycket.
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall Ã…r 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter

Utloggad andersbergstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Hej Igen


Här är dom inställningar jag har ändrat
5.4 Startvärde kompressor = -150
9.1.1 Startvärde tillsats = -500

ser att kompressor starterna har minskat radikalt men samtidigt har utetempen sjunkit till -20

ingen TS ännu   ;D ;D ;D

En ytterligare fundering  ser KB/in KB/ut pumpen stÃ¥r i läge 2
och VB pumpen stÃ¥r i läge 3  tempen skillnaden pÃ¥ VB fram och retur är mellan 9-10 grader vid kompressor drift
är detta bra eller ???

att KB pumpen står i läge 2 vad blir skillnaden om man ändrar till läge 1 eller 3 ??


Anders
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2007, 16:49:57 »
Efter 15-20 minuters drift skall du läsa av temperaturerna på varma o kalla sidan!

PÃ¥ varma sidan skall du sträva efter att  ha 7º skillnad (VBf-VBr) och pÃ¥ kalla sidan 3º skillnad (KBf-KBr). Detta för att pumpen
skall må så bra som möjligt, har experterna sagt mig(de på forumet såklart). En sänkning av hastigheten ökar skillnaden mellan
fram och returledning.

SÃ…! Spring gensat iväg och kika, och därefter justera.....!    ;)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad andersbergstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Svar till pricken

KB/in 3.2 grader  efter cirka 40 min drift
KB/ut -0.5 grader efter cirka 40 min drift

VB fram  36 grader efter cirka 40 min drift
VB retur 27.4 grader efter cirka 40 min drift

den stora skillnaden mellan VB fram och retur beror troligtvis på att jag bara har tre långa golvvärme slingor
kanske behövs en större cirk pump ?  gÃ¥r det att byta ??

men jag tycker det ser ganska bra ut  den avger ju en hel del värme till huset pÃ¥ detta sätt.
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2007, 20:07:54 »
Jo, 10,4º är nog i mesta laget...men det är klart att det funkar. En lite större cirkpump hade inte varit fel....

En fundering bara...jag är inte så hemma på golvvärme, men har du strypt in slingorna? Kanske strypt dem för hårt isf?

I övrigt ser det kalas ut...
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad andersbergstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Hej Pricken

Du menar väl 9.4  ^-^

Det ser ut som pumpen bara klarar att värma golvärme vattnet till 37 grader utan el tillskott.
Kan det bero på att den tappar ett par grader för mycket på returen ?
Tycker nog att pumpen borde klara av att göra några grader till.
Kan det bero på luft i systemet eller för lågt tryck ???

alla slingor är fult öppna.

går det att sätta in en kraftigare cirk pump ?

eller man kanske inte behöver göra någonting alls

Någon som har några ideer.


« Senast ändrad: 20 januari 2007, 21:49:24 av andersbergstrom »
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igÃ¥ngkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Nybliven ägare av en 1230-6 behöver intrimnings hjälp
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2007, 21:51:31 »
Oi, tankegroda....9,4º skareva!


Det ser ut som pumpen bara klarar att värma golvärme vattnet till 37 grader utan el tillskott.
Kan det bero på att den tappar ett par grader för mycket på returen ?

Detdär måste jag överlåta åt experterna att uttala sig om, men det låter troligt. Byta cirkpump är inga problem, om man är hyffsat händig, men inte speciellt dyrt heller för en krökare att göra då det går ganska fort....frågan är om du vinner speciellt mycket på det?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!