Nu har jag ändrat en del.
Cirkpump från 3 till 1.
Tillåten returtemp 50 grader ( tidigare bröt den på returtempen).
Max/ min meny 5b sänktes till 47 grader. tidigare 50 grader, den räknar gradminuter kring detta värde!!!
Men pga av framledningsgivarens placering i tanken funkade det inte (kanske även felvisning).
Även att cirkpumpen gick på läge tre, försämrade driften, nu verkar det som skiktningen bibehålls bättre på läge ett.
Nu är returvattnet (vb retur) kallare än mätt temp i överdelen på tanken (vb stig)
Innan pumpstart har bottentempen sjukit rejält pga av kallt returvatten från schunten till radiatorerna.
Nu nyttjar vi tankens volym
Den styr med gradminuterna du hade rätt Tone
det är ordning på dig!!
Men den här vp höjde inte tempen mycket förrän den bröt på hög retur!!!
Nu går den 30-40minuter sen står den 2-3 timmar!!
jaghar peppat killen det ska efterkollas vid nuvarande temp o sen när det blir kallare!
insuinsu vad har du för inställningar på meny 5b, meny 10, gradminuterna start vid -60?. samt max tillåten returtemp (menyn där vb retur visas)
nåt annat som bör ändras vid fast kondensering??