Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kopplingar mellan VP och kollektor  (läst 5037 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kopplingar mellan VP och kollektor
« skrivet: 19 januari 2007, 20:15:39 »
Hur skall det det ut mellan brine in/ut VP:a och kollektorslangene?

Jag är inte säker, men tänkte att göra så här:

40mm brineslange in  --> T-rör
Ut från T'et: Kuleventil --> expansjonsbehållare --> Manometer --> säkerhetsventil 3 bar.
Ut från T'et: En grej med kuleventil + smutsfilter + kuleventil --> 2m Cu28 rör nästan till VP brine in --> rörunion --> VP brine in.


VP brine ut --> rörunion --> 2m Cu28 rör --> kuleventil --> anslutning 40mm brineslange ut till brunn.

Kan jag göra det så här?
Måste jag dessutom ha två kuleventiler nära VP:an?


När jag kopplat detta färdigt är allt färdigt och jag har utfört allting själv utom att borra brunnen.  :)
Största delen av arbetet var att demontera den gamla pannan och renovera pannrummet.

Lyckligtvis har det varit många plussgrader dessa månader.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 20:27:26 »
Jag vill att du i alla fall planerar för att kunna ansluta frikyla, även om du inte tror det nu så kan det komma att bli verklighet för dig i framtiden.

Jag bifogar en bild på hur jag gjort...

Där backventilen nu sitter hade jag en kulventil för att kunna fylla systemet och avlufta detsamma innan igångkörning, ersatte ventilen med backventil när jag byggde frikyla.

(På utgående ledning sitter en kulventil, även om den inte syns...)
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 20:31:11 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2007, 20:32:42 »
Rickard armaflexen över ventilerna,
har du trätt på dom som hylsor eller har du skurit upp och limmat efteråt?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 20:43:10 »
Skurit upp och limmat, vanligt kontaktlim på burk + pensel.

Din förmÃ¥ga att abstrakt räkna ut snitten som krävs för att fÃ¥ det bra säger en del om din intelligens, lite som i IQ-testerna...  ;)

Lycka till. Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 20:51:11 »
Ja, det låter bra då ska försöka att inte jobba på egen hand med kniven. ;D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 20:58:42 »
Sax är rätt användbart också.
Och vassa rörstumpar att göra hål för ventilkäglor etc.

Ser att Rickard användt långhalsade ventiler också.
Bra för att slippa kondens.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2007, 20:58:56 »
Jag vill att du i alla fall planerar för att kunna ansluta frikyla, även om du inte tror det nu så kan det komma att bli verklighet för dig i framtiden.
Enig, men att ansluta i efterhand går nog ganska problemfritt tror jag. Lite mer jobb självklart, men jag har för nuvarande ingen planer om frikyla.


MÃ¥ste man ha kulventiler vid brine in/ut VP:a?
Rörmokaren hade inte mer 28mm armaflex rörisolering på lager. Tar det för givet att det vore dumt att starta brinekretsen utan rörisolering? Bättre att köra endast el-panna över helgen?
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 21:02:56 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2007, 21:10:45 »
Du kan starta men det kommer kondensera massor.
Så då får man stanna pumpen efter helgen och låta torka innan man kan isolera.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2007, 21:40:43 »
Man borde då kunna använda returen till kollektorn som avfuktare med lite fläns + fläkt och avrinning till golvbrunn.
Kanske t.o.m bygga en liten låda runt flänsen med fläkten i och vips har man fått en avfuktare på köpet med
värmepumpsinstallationen.
Eller så är jag bara ute och cyklar. ???
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

Utloggad Henning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2007, 13:08:50 »
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.

Utloggad Avensis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 354
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kopplingar mellan VP och kollektor
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2007, 00:20:39 »
Bra link.
Takk Henning.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut frÃ¥n VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!