Hejsan åter igen,

Har funderat lite över helgen och har tänkt ta in nya offerter, dock som krav pÃ¥ bÃ¥de panna och borra (nu börjar fackutrycken sätta sig  :))

Jag tänkte att jag ska ha två grundkrav och det är en borra på 180m samt en pump mellan 9-11kwh för att täcka mitt behov. Tror ni detta är en dum idé eller?

Jag tror mig ha en årsförbrukning på ca: 40´ kwh/år, då är min fundering hur långt
tror ni jag klarar mig uppåt, d.v.s. klarar jag att hantera värme om jag har haft en årsförbrukning på 50´kwh/år med ovanstående förutsättningar?

Vad händer om jag råkar överdiminsionera 10´ kwh/år?

Bor för övrigt i Västmanland i en kåk från 1920 på 200kvm... med lågtemp raditor system.

// Elias

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 10:40:34 »
Hejsan åter igen,

Har funderat lite över helgen och har tänkt ta in nya offerter, dock som krav på både panna och borra (nu börjar fackutrycken sätta sig  :))

Jag tänkte att jag ska ha två grundkrav och det är en borra på 180m samt en pump mellan 9-11kwh för att täcka mitt behov. Tror ni detta är en dum idé eller?

Jag tror mig ha en årsförbrukning på ca: 40´ kwh/år, då är min fundering hur långt
tror ni jag klarar mig uppåt, d.v.s. klarar jag att hantera värme om jag har haft en årsförbrukning på 50´kwh/år med ovanstående förutsättningar?

Vad händer om jag råkar överdiminsionera 10´ kwh/år?

Bor för övrigt i Västmanland i en kåk från 1920 på 200kvm... med lågtemp raditor system.

// Elias

Enda risken med att överdimensionera är om VP:ns uteffekt överstiger radiatorernas uteffekt vid DT30. Har du koll på radiartorernas uteffekt?

Annars tror jag dimensionerigen är rätt OK om det är totalförbrukningen du menar, är det däremot bara energibehovet för värme + varmvatten så bör du gå upp en storlek i värmepump.

Sen är det här med dimensioneringen tyvärr en gissningslek, har det varit ett par milda vintrar som beräkningen utgår från så blir VP:n lätt feldimensionerad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Elias MÃ¥rtensson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 12:43:28 »
Vad menar du med radiatorernas uteffekt?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 18:20:16 »
40 000 kWh/år låter inte orimligt med tanke på liknande hus jag känner till. 9 kW känns då lite för lite. Blir pumpen 10 kW eller större skall borrhålet vara 200 meter, helst djupare men 200 meter verkar vara lite magiskt gräns för de flesta borrare.

Risken med för kraftig pump är att det blir många start och stopp men gamla radiatorer brukar innehålla mycket vatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 19:05:10 »
Jag har en 1230-10 och 180 meter som väl täcker behovet idag, 150 kvm + delvis värmd källlare på 75 kvm. På sikt skall källaren värmas till 20 grader. Idag har jag 10-15 starter per dygn, men en tänkt volymförstorare kommer nog ge mig bättre värden.

En 10:a med 180 kan säkert funka, men borra 20 m extra, det kommer du inte ångra på längre sikt!
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 21:19:48 »
Wigert,
Vad har du för temperaturer på in- och utgående köldbärare?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Elias MÃ¥rtensson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 21:28:19 »
Om jag borrar ner till 200m, ska även kollektorslingan vara 200m? när man ändå håller på?



Utloggad Elias MÃ¥rtensson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 21:31:54 »
Är det dumt att fråga på en installation på 200m och en panna på 11kw?

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 21:42:58 »
Ja jag tror att det är att ta i med en 11kw'are. men 200 meter på en 10:a är givet, dessutom brukar borrarna vilja ta två hål om du vill ha mer borrdjup.

Och att ta till 200 meter i markslinga tycker jag att man kan vänta med så du ser om det behövs.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 21:44:50 »
Wigert,
Vad har du för temperaturer på in- och utgående köldbärare?

Efter en kvarts körning vid denna temp (-2) har jag ca 0.5 in och ca -3 ut. När utetemp legat under -5 en period ligger den runt 0 in och -3 ut.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 23:52:46 »
Citera
Vad menar du med radiatorernas uteffekt?

Har du elpanna idag kan du testa  kör igÃ¥ng den pÃ¥ 10-12 kw lÃ¥t den gÃ¥ nÃ¥n timme... kolla vad som händer med fram och returtemp pÃ¥ radiatorerna.
osså vad som händer med rumstempen...
Gärna vid riktig kyla!

Men du har kanske kört olja??  hur mycket har det gÃ¥tt Ã¥t tidigare?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täckning med 10-11panna + 180m borra
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2006, 08:12:12 »
Citera
Vad menar du med radiatorernas uteffekt?

Har du elpanna idag kan du testa  kör igång den på 10-12 kw låt den gå nån timme... kolla vad som händer med fram och returtemp på radiatorerna.
osså vad som händer med rumstempen...
Gärna vid riktig kyla!

Men du har kanske kört olja??  hur mycket har det gått åt tidigare?

När du gör detta testet ska termostaterna vara fullt öppna.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!