Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« skrivet: 16 januari 2011, 14:03:09 »
Funderar vilket som gör att min vp utnyttjas optimalt. Har en kakelugn i vardagsrummet samt en vedkamin i köket som jag eldar nästan dagligen i. Har nyligen installerat en innetempgivare i hallen. Min vp installatör tycker att innegivaren är onödig och säger att jag skall köra enbart med utegivare och värmekurva. Nibes support förordar innegivare. Känner mej villrådig. Använder mej av faktor 2 till innegivaren, skall den förändras?
Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 14:18:29 »
Funderar vilket som gör att min vp utnyttjas optimalt. Har en kakelugn i vardagsrummet samt en vedkamin i köket som jag eldar nästan dagligen i. Har nyligen installerat en innetempgivare i hallen. Min vp installatör tycker att innegivaren är onödig och säger att jag skall köra enbart med utegivare och värmekurva. Nibes support förordar innegivare. Känner mej villrådig. Använder mej av faktor 2 till innegivaren, skall den förändras?

om innegivaren är nära kaminerna och känner av värmen från dem lätt ska du inte ha innegivare om du vill pumpen ska gå. för då tror ju den att de är varmt nog o stannar.
vill du allså elda för att slippa el till pumpen så innegivare, vill du låta pumpen gå hela behovet o stödelda så ha inte innegivare.

mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 14:43:15 »
Funderar vilket som gör att min vp utnyttjas optimalt. Har en kakelugn i vardagsrummet samt en vedkamin i köket som jag eldar nästan dagligen i. Har nyligen installerat en innetempgivare i hallen. Min vp installatör tycker att innegivaren är onödig och säger att jag skall köra enbart med utegivare och värmekurva. Nibes support förordar innegivare. Känner mej villrådig. Använder mej av faktor 2 till innegivaren, skall den förändras?

Jag tycker att du ska ha innegivare om du eldar mycket.
Men det är viktiga att den sitter placerad så den inte påverkas "fel". Naturligtvis eldar du ju delvis för att spara pengar och då måste givaren också känna av eldningsvärmen för att pumpen ska gå mindre. Annars får du ju för varmt inne. Men inte för nära kaminerna, då kan du få för kallt i resten av huset. I hallen bör den inte sitta för nära ytterdörren om det är mycket spring på hundar, ungar och grannkärringar. Då kan den tro att det är för kallt och kräma på i onödan. Men är det mycket spring blir det också kallare inne vilket är bra om den känner av... Så en placering i närheten, men inte direkt i områden som blir varmare eller kallare av någon anledning.
Faktorn är hur mycket givaren ska tillåtas styra. Högre värde större påverkan.

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 15:06:59 »
Tänk på att innegivaren justerar värmekurvan, så du måste ändå ha någorlunda rätt kurva inställd.
Under tiden du justerar in rätt kurva skall innegivaren vara bortkopplad.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad anara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Novis inom vp
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 21:36:52 »
Har kört med värmekurva sedan vp installerades i okt - 10, har idag kurva 7 med -3 i förskjutning vilket verkar stämma bra, värmen känns stabil och jämn trots vinterns varierande temperaturer från +4 till - 29.

 Kan innegivaren göra att jag kan spara elkostnad för vp när jag eldar i vÃ¥r vedspis och kakelugn?
Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 21:53:09 »

 Kan innegivaren göra att jag kan spara elkostnad för vp när jag eldar i vÃ¥r vedspis och kakelugn?

Ja, naturligtvis sparar du el när du eldar. Det gör man även utan innegivare eftersom pumpen inte behöver jobba så hårt. Men med innegivare kan det bli ytterligare lite bättre. Fortsätt elda. Det spar du pengar på.

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 22:01:18 »

 Kan innegivaren göra att jag kan spara elkostnad för vp när jag eldar i vÃ¥r vedspis och kakelugn?

Ja, naturligtvis sparar du el när du eldar. Det gör man även utan innegivare eftersom pumpen inte behöver jobba så hårt. Men med innegivare kan det bli ytterligare lite bättre. Fortsätt elda. Det spar du pengar på.

//2000

Varför behöver inte vp jobba så hårt när man eldar menar du att det blir så varmt inne så radarna lämnar mindre energi eller Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 22:38:02 »
Utan innergivare fortsätter VP: n att pumpa på som ingenting hade hänt oavsett om det blir varmare inne, och om du har termostater i radiatorer så kommer dom att strypa flödet och VP:n gillar inte det.
Naturligtvis spara du bÃ¥de el och pengar om du eldar och har innergivare aktiverat pÃ¥ lämpligt ställe sÃ¥ att den känner av  värmen frÃ¥n eldningen men inte för nära värmekällan som det har framkommit frÃ¥n tidigare kommentarer här ovan.
Jag tror att du kan ställa innergivarverkan  högre än 2 dÃ¥ reagerar den mer pÃ¥ varje grad som tempen stiger eller sjunker.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 23:11:37 »

 Kan innegivaren göra att jag kan spara elkostnad för vp när jag eldar i vÃ¥r vedspis och kakelugn?

Ja, naturligtvis sparar du el när du eldar. Det gör man även utan innegivare eftersom pumpen inte behöver jobba så hårt. Men med innegivare kan det bli ytterligare lite bättre. Fortsätt elda. Det spar du pengar på.

//2000

Varför behöver inte vp jobba så hårt när man eldar menar du att det blir så varmt inne så radarna lämnar mindre energi eller Sc:,h


Jag försökte att förklara på ett enkelt sätt utan att blanda in energiprinciper och gradminuter.
Om du eldar inne samtidigt som du kör värmepump kommer väl denna energi ocksÃ¥ att komma värmepumpen tillgodo? Tillförs energi i rummen tillförs det väl även till radiatorerna? Och ersätter energi som annars skulle komma frÃ¥n pumpen. Oberoende hur man nu väljer att se pÃ¥ det sÃ¥ kommer väl returen ändÃ¥ att bli "mindre kall", eller hur? Framledningen kommer enklare och snabbare att nÃ¥ högre temperaturer sÃ¥ att gradminuterna räknar ned snabbare och gÃ¥ngtiderna blir kortare.  Vilket jag dumt nog kallade för att inte behöva jobba sÃ¥ hÃ¥rt...

Är jag ute och cyklar här, eller?

Kommentarer.

//2000
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 23:14:46 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 23:42:06 »

 Kan innegivaren göra att jag kan spara elkostnad för vp när jag eldar i vÃ¥r vedspis och kakelugn?

Ja, naturligtvis sparar du el när du eldar. Det gör man även utan innegivare eftersom pumpen inte behöver jobba så hårt. Men med innegivare kan det bli ytterligare lite bättre. Fortsätt elda. Det spar du pengar på.

//2000

Teorin stämmer det sÃ¥ tillvida att när rummet blir varmare genom eldning sÃ¥ avger radiatorer nÃ¥got mindre energi  pgv mindre temperatur skillnad men det är väldligt marginellt.
Det kan inte göra rumsgivaren/innergivaren arbetslös.


Varför behöver inte vp jobba så hårt när man eldar menar du att det blir så varmt inne så radarna lämnar mindre energi eller Sc:,h


Jag försökte att förklara på ett enkelt sätt utan att blanda in energiprinciper och gradminuter.
Om du eldar inne samtidigt som du kör värmepump kommer väl denna energi ocksÃ¥ att komma värmepumpen tillgodo? Tillförs energi i rummen tillförs det väl även till radiatorerna? Och ersätter energi som annars skulle komma frÃ¥n pumpen. Oberoende hur man nu väljer att se pÃ¥ det sÃ¥ kommer väl returen ändÃ¥ att bli "mindre kall", eller hur? Framledningen kommer enklare och snabbare att nÃ¥ högre temperaturer sÃ¥ att gradminuterna räknar ned snabbare och gÃ¥ngtiderna blir kortare.  Vilket jag dumt nog kallade för att inte behöva jobba sÃ¥ hÃ¥rt...

Är jag ute och cyklar här, eller?

Kommentarer.

//2000


Teorin stämmer det sÃ¥ tillvida att när rummet blir varmare genom eldning sÃ¥ avger radiatorer nÃ¥got mindre energi  pgv mindre temperatur skillnad men det är väldligt marginellt.
Det kan inte göra rumsgivaren/innergivaren arbetslös.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 02:18:17 av Remo »

Utloggad anara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Novis inom vp
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2011, 13:04:55 »
Tack för all info. Tycker att jag hittat en lämplig plats för min innegivare. Skall nu prova mej fram till en lämplig faktor. Har flera frågor min pumps inställningar men det tar jag i en ny tråd.
Trähus 1,5 plan ca 160 kvm  norr om Uppsala. Nibe F 1245 - 6kW installerad okt - 10, vkurva 7, -3 samt innetempgivare.

Utloggad HBV

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2011, 16:59:38 »
Vilken innegivare kan man ha till NIBE 1245 F? Hur kommunicerar den med värmepumpen? Trådlöst?

mvh SG

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Innetempgivare eller värmekurva till F 1245 6 kW
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2011, 17:38:59 »
Vilken innegivare kan man ha till NIBE 1245 F? Hur kommunicerar den med värmepumpen? Trådlöst?

mvh SG

Den som följer med leveransen är ju inte trådlös men funkar bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!