Vår pump har börjat köra värme eftersom dygnsmedeltempen verkar ha krupit under de 17.5° jag satt som gräns för sommardrift (skall nog sänka till 17.0).
Det är ju fortfarande varmt ute på dagarna, och framledningen behöver inte vara speciellt hög.
I dagens loggar ser man tydligt vilken dramatisk skillnad framledningstempen gör på uteffekt och COP.
Vid 04:30 körde den upp till ca 44° vid laddning av acken, och uteffekten var då runt 12kW, och COP ca 4.7 i början.
Nu på eftermiddagen behövde den inte mer än ca 38° som max, och uteffekten var då ca 12.3kW, och COP tangerade 5.0. Den drar då alltså strax under 2.5kW. Om man jämför en VV-körning, där framtempen ligger på ca 56°, så är uteffekten den nominella 10kW, och COP inte mer än ca 2.6.
Se (gäller bara idag):
http://spiff.hax.se/log.html...måste in med mera och fetare radiatorer...