Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 14 januari 2011, 17:02:00 »

Tack, ska testa ikväll.
Kan det vara så att eftersom styrkortet till CP är sönder (kontakten urdragen så CP:n går på 100%)också styrningen (samma kort) till KB pumpen är ur funktion?
Min fråga; är det samma kort till CP:n som till KB pumpen?

Mvh,
Robban

Jag har också råkat ut för att styrkortet till CP har gått sönder och dragit ur kontakten till CP:n. Såvitt jag vet och om jag tolkade det rätt är det samma kort som styr KB-pumpen.

Mvh

/Ola
Skrivet av: bobken
« skrivet: 14 januari 2011, 15:41:00 »

Tack, ska testa ikväll.
Kan det vara så att eftersom styrkortet till CP är sönder (kontakten urdragen så CP:n går på 100%)också styrningen (samma kort) till KB pumpen är ur funktion?
Min fråga; är det samma kort till CP:n som till KB pumpen?

Mvh,
Robban
Skrivet av: f95heka
« skrivet: 14 januari 2011, 14:51:35 »

Hej!

Att diffen sjunker efter en stund beror sannolikt på att framledningstemperaturen ökar. Med ökande framledningstemperatur minskar värmepumpens effektivitet och detta visar sig genom att den inte kan plocka ut lika mycket värme ur köldbäraren (köldbäraren pumpas med konstant hastighet såvitt jag vet). Man ser samma sak om man jämför VV produktion med värmeproduktion (i mitt fall är framledningstemperaturen ca 35 grader medan varmvattnet ligger runt 45-50)

Det känns ju som om det är något fel på styrningen av din kb pump. Testa att kör kb pumpen utan att ha kompressorn igång. Sätt den på 100 % så skall den tydligt höras. Sätt den på 30% och då skall du möjligen höra en "viskning". Har hört om ngn vars styrkort för kb pumpen gått sönder och då gick kb pumpen på 100% hela tiden.

Att du får så låg diff tyder på att din kb pump går på 100%. Jag kommer neråt de siffrorna med min 1245-6kw med 160 m borrhål om jag kör kb pumpen på 100% och värme produceras (vid kb in ca 4 grader, framledning ca 35)

Mvh Henrik
Skrivet av: bobken
« skrivet: 14 januari 2011, 14:05:10 »

Tack.
Men att diffen sjunker i takt med att pumpen och kompressorn går? Ska de vara så (antar att det är så för att man kyler hålet efter ett tag eller?).
Har aldrig lyckats få en diff större än 2 grader, vad kan det bero på?

Mvh,
Robban
Skrivet av: f95heka
« skrivet: 14 januari 2011, 11:54:37 »

Hej!

Jag har lekt en hel del med hastigheten på köldbärarpumpen och får temperaturskillnaden att variera mellan 1.5 grad (vid 90% hastighet) och över 3 grader (vid 30% hastighet) Förändringen slår igenom direkt på pumpens hastighet och du bör inom en minut se att temperaturskillnaden ändras.
Siffrorna ovan är tagna då kompressorn går och vid en framledningstemp på ca 35 grader
Man hör en tydlig skillnad på ljudet från kb pumpen om man ökar från 70 till 100%.

I mitt fall verkar det vara en offset på givarna på ca 0,6 grader. Detta har jag fått fram genom att köra kb pumpen utan kompressrn igång. Min kb ut är då ca 0,6 grader varmare än min kb in. Hoppas det är lite fel på givarna så att jag inte skickar ner värme i hålet :)

Mvh Henrik


Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2011, 11:30:10 »

Har du kollat att givarna visar rätt? Testa att handköra cirkpumpen med kompressorn avstängd. Efter 10-15 minuter skall givarna för in och ut visa samma.
Skrivet av: bobken
« skrivet: 14 januari 2011, 11:06:21 »

Har ej lyckats uppnå den diff på köldbärar in och ut som det beskrivs om i manualen. Som bäst 1,9-2,0 grader!
Har justerat KB pumpens hastighet via menyn i servieläget men ej lyckas sen någon direkt skillnad.
Kommer den nya ändringen i drift omedelbart eller dröjer det tills nästa start?
Har också noterat att diffen minskar efter ett tags körning, är det normalt?

Mvh,
Robert

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 197
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!