Utloggad Stoffe84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • IVT480
IVT480
« skrivet: 18 april 2014, 02:27:21 »
Hej!

Har en snabb fundering över ändring av börvärden på en IVT480. Har inte hittat hur man går till väga för att öka tempen på tappvarmvattnen. Aktuellt värde är 45ºC.

Tacksam för svar!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT480
« Svar #1 skrivet: 18 april 2014, 07:21:44 »
Jag tror det är börvärde 2 och 3.
Nr 2 är frånslag och nr 3 är tillslag för varmvattenberedning.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-AA_9514155.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stoffe84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #2 skrivet: 18 april 2014, 17:22:52 »
Hej!

Tackar för mycket snabbt svar!
Har funderat pÃ¥ att justera upp denna tempen för att minska risken för legionellabakterien.. Vi är nyinflyttade och tidigare ägare har haft den inställd pÃ¥ 45ºC dock var legionellafunktionen aktiverad sÃ¥ pannan ökade i temp en ggr i veckan och dom har la klarat sig bra vad jag vet  :) Samt borde väl tappvarmvattnet räcka längre ifall man hÃ¥ller en högre temp och mÃ¥nga skall duscha pÃ¥ lite bekostnad av ökad elräkning.
 
Finns det något generellt riktvärde vad man borde ligga i panntemp?

Har en lekmans mekanisk fundering över de så kallade "värmesköldarna" - vad utgör de för funktion?

Glad PÃ¥sk!


Utloggad Stoffe84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #3 skrivet: 18 april 2014, 18:00:41 »
Manualerna skiljer sig lite från ivt's hemsida mot den gulbleka jag har. Jag verkar ha två "kretsar" enligt börvärdesmenyn där jag kan ställa om mellan 1-9 enligt förinställda kurvan? Är krets 2 bara en reserv? Jag har vattenburna golvvärmen i träbjälklag på över och undervåning. Någon som har liknande konfiguration?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT480
« Svar #4 skrivet: 19 april 2014, 08:02:20 »
Hej!
Ställer du upp varmvattentemp så kommer det slita mer på kompressorn, med legionellafunktionen aktiv så finns ingen anledning att öka VV-temp av denna orsak.
Räcker varmvattnet sÃ¥ öka inte VV-temp.  nono

Värmesköldarna går in och värmer varmvattnet vid legionellahöjning, samt att de säkerställer VV-temp då kompressorn inte förmår hålla VV-temp.
Enligt manualen är det börvärde 5 som är tillslag och 4 som är frånslag för sköldarna vid normal drift, de ska normalt vara inställda ett par grader under börvärde 3 och 2.

Sen finns flera olika ES480-manualer, jag vet inte vilken som stämmer bäst mot din värmepump.
Värmekrets 2 brukar innebära att det finns en extra shunt inkopplad mot värmepumpen som den styr mot kurva 2.
Finns ingen sån shunt så är krets 2 ej tillämpbar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Stoffe84

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • IVT480
SV: IVT480
« Svar #5 skrivet: 19 april 2014, 10:46:30 »
Tackar för bra svar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!