Ämnessammanfattning

Skrivet av: rolsie
« skrivet: 11 februari 2010, 07:48:53 »

Visst var det flödesproblem!

- Först räknade pumpens styrning helt konstigt pga luft i systemet.
- Sedan var smutsfiltret helt igensatt.
- En blandningsventil för golvvärmen har fastnat i stängt läge. Hade bara kopplat in ett system för att se att allt funkar.

Pumpen igång, värmer effektivt som bara den.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 februari 2010, 10:32:26 »

Om du har få radiatorer behövs en högre kurva för att värma samma hus.
Har du många radiatorer räcker det med en lägre kurva (lägre framledningstemp) för att värma huset.
Kurvan relaterar en viss utetemp mot ett visst behov av temperatur på framledningen, ju kallare det blir ute desta högre framledningstemp.

Dina problem beror förmodligen enbart på dåligt flöde, du blir inte av med värmen som värmepumpen producerar.
Skrivet av: rolsie
« skrivet: 10 februari 2010, 10:29:12 »

Är det inte så att kurvan anger relationen mellan framledningstemperatur och utetemperatur. Det har väl inget att göra med hur stort värmebehovet är? Jag använder ju samma kurva oavsett om jag har en eller 20 radiatorer, väl?
Skrivet av: Keld
« skrivet: 10 februari 2010, 10:04:09 »

provas igen.

Men hur f 'vet' värmepumpen vilket värmebehov som finns i värmesystemet? Det kanske bara finns ett fåtal radiatorer eller 20 stycken. För att ha en aning om att hur man relaterar gradminuter till värmebehov så måste man samtidigt mäta innetemperaturen
eller något annat. En möjlighet kan ju vara att mäta returtemperaturen för att få fram en relation mellan framledningstemperatur, tid, och flöde. Antar man att flödet är konstant i systemet så ör just framledningstemperatur och tid som används för att få fram gradminuter, men på något sätt måste det finnas någon relation värmebehovet.


Värmebehovet "styrs" av ute-temperaturen och relationen mellan ditt värmebehov o utetempen ställer du in med kurvan.


Skrivet av: rolsie
« skrivet: 10 februari 2010, 09:47:40 »

Tack för alla svar!

Bara för att följa upp och en följdfråga:
- Köldbäraren har drygt 7 graders temperatur, inte 11. Det gäller att skriva rätt när man skall presentera ett problem huvuddunk.
- En del av problemet är med största säkerhet att avästa värden inte är helt rätt pga luft i systemet. Har haft systemet igång (för första gången) i flera dagar och det behöver avluftas hela tiden. Kanske lite mer komplicerat system än vanligt. Två byggnader, kulvert, tre olika värmesystem, etc. Men det tar ju helt klart mycket mer tid innan alla luftbubblor försvunnit än jag hade förväntat mig. Upptäckte att automatluftaren på ett golvvärmesystem stod och pyste i flera dagar. Så en lärdom är att göra avluftventiler på systemet på alla högt belägna ställen och lätt åtkomliga. Åtgärdat nu. Och att lätt kunna fylla på systemet också. Så nu skall det provas igen.

Men för att förstå hur värmepumpen reglerar. Detta med gradminuter;  man mäter avvikelse mellan är och börvärde som ackumuleras/integreras över tiden så en liten avvikelse under lång tid kan ge samma värder som en hög avvikelse under kort tid. Och börvärdet är ju naturligtvis beroende av yttertemperaturen utifrån den reglerkurva man har valt.
Men hur f 'vet' värmepumpen vilket värmebehov som finns i värmesystemet? Det kanske bara finns ett fåtal radiatorer eller 20 stycken. För att ha en aning om att hur man relaterar gradminuter till värmebehov så måste man samtidigt mäta innetemperaturen
eller något annat. En möjlighet kan ju vara att mäta returtemperaturen för att få fram en relation mellan framledningstemperatur, tid, och flöde. Antar man att flödet är konstant i systemet så ör just framledningstemperatur och tid som används för att få fram gradminuter, men på något sätt måste det finnas någon relation värmebehovet.

Med tack på förhand

/Rolsie
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 08 februari 2010, 19:30:10 »

Här kan du läsa lite om gradminuter Thermia och Nibe´s styr är tvillingar

Börja vid
Så till Thermias styr.
Lite annat kan finnas där tex Högt delta t

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Lycka till!!
Skrivet av: Keld
« skrivet: 08 februari 2010, 14:30:10 »

Pumpen skall stanna när gradminuterna blir 0.
Vad har du för delta på VB när pumpen gått en stund.
Prova att öka gradminuterna. så får du lite längre gångtid.
Har du öppnat alla eventuella termostater?
Skrivet av: rolsie
« skrivet: 08 februari 2010, 14:05:55 »

Jajamen :)
Skrivet av: pricken
« skrivet: 08 februari 2010, 14:01:57 »

Egen installation eller?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 februari 2010, 13:57:44 »

Är du säker på att brine in är 11 grader. Vissa pumpar har brine in max ställt till 10 grader. Kör KB pumpen och kolla vad du får in för temp ,tvivlar på 11 grader. Om du verkligen har det så får vi hoppas ngn Nibe guru kommer in och kan säga ngt.
Skrivet av: rolsie
« skrivet: 08 februari 2010, 13:26:11 »

Hej

Har en nyinstallerad Nibe 1145, har problem med att pumpen stannar för fort, efter bara några minuter. Det syns tydligt att den kommer upp i inställt avgiven temperatur, men stannar någon minut senare. Någon som har tips var man skall börja leta?
10 kw pump och runt 170 meter aktivt borrdjup
Köldbäraren har 11 grader inkommande och den utgående hinner bara kylas av några tiondelar innan pumpen stannar.
Gradminuterna är inställd på -100 (fabriksinställning). Förstår inte vad som menas med aktuellt värde i menyn. Man kan ställa det i menyn, och man ser ochså att värdet ökar snabbt när pumpen går. Det ökar från kanske -150 till +30 under tiden kompressorn går.
Vad är egentligen kriteriet på att pumpen skall stanna?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!