Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 december 2011, 15:43:01 »

Du behöver säkert 80-90 kw i värme samt rätt mkt i VV. Kanske en 100-120 kw i toppeffekt. Verkar som den gör det den kan. 
Skrivet av: Stefu_
« skrivet: 08 december 2011, 10:26:02 »

Jag har nu följt med våran Robust i snart 2 månader och lagt märke till att pumpen behöver tilläggsvärme från oljepannan när utetemperaturen sjunker under 0 grader (ofta redan vid +1). När utetemperaturen sjunker till 0 så kör integralen ner till -600 och fluktuerar sedan mellan -500 och -670 tills utetemperaturen återigen stiger över 0.

När den tar värme från oljepannan öppnar den ventilen till oljepannan till max ca 30 - 35% (ligger oftast på 20%), sedan stiger integralen så pass mycket att tilläggsvärmen stängs av vartefter integralen efter en stund återigen börjar sjunka mot -600.

Borde inte pumpen klara sig själv till lite lägre utetemperaturer?

Robusten blev tydligen resettad till fabriksinställningar i oktober och kurvan var då 40 grader vid 0 grader ute. Detta räckte inte för att hålla innetemperaturen på +20 så vi lyfte kurvan 3 grader uppåt så att systemet nu ska ge +43 gradigt radiatorvatten vid 0 grader ute (detta tycks räcka).

Det är frågan om ett stort 60-tals radhus med 10 lägenheter (sammanlagt 1200 kvadrat boningsyta på en massa förråd och allmänna utrymmen). Vad borde man kolla/justera för att pumpen skulle klara sig själv längre utan hjälp från oljepannan?

Brine in ligger ganska konstant på +1 och brine ut på -3½.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 488
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!