Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Ante79 skrivet 09 januari 2016, 22:21:11

Titel: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Ante79 skrivet 09 januari 2016, 22:21:11
Hej

Har en nibe fighter 1210 som har funkat kalas bra och gett oss go o bra värme under de första året vi bott i vårt hus. Nu när de kom en köldknäpp (ca -28) i några dygn så har inne tempen krypit lite neråt. Från ca 22 grader till ca 19-20.  Huset är en gammal trä kåk, 2 vån med källare, 270 kvm och 110kvm bi yta, huset är välisolerat och det har fått nya fönster runt om och sprutisolerad vind. Bergvärmepumpen var installerad och klar när vi flyttade hit och jag har inte rört nått på inställningarna på den då den har funkat kanon hittils. Nu är det väll inte jätte kallt inomhus så att vi lider så vi har inte satt på tillsatsvärmen nått än. Men tänkte att jag lägger ut värdena från displayen här så får ni som kan kika på den och ge lite tips om nått behöver ändras. Så här så värdena ut ikväll vid avläsning, pumpen hade gått ett tag så värdena hade stabiliserat sig.

Vb-fram 40 (58)
Varmvatten 45
Ute temp -26
Vb-r 34 (A) celsius
VV start 45 (45) celsius
Kb-f. -2 celsius
Kb-r -1 (-8) celsius
Kurvlutning 10
Vp starter 5376
Vp till
Vp-tid 36947 h
Ts-tid 778 h
Grundinställning 0 10
                              Sverige
Ratten för förskjuten värmekurva står på mitten, noll om jag fattat rätt. Men ökar jag sen så händer inget på vb -fram, står konstant 58...minskar jag på ratten så minskar värdet.  Är det så att pumpen redan går på sitt max?? Bor i jämtland om det har nån betydelse för informationen. Ser ni dom är kunniga nått fel i min logg så hojjta till med tips och trix.

Tack på förhand/ En små frusen surjämte ;)
Titel: SV: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2016, 10:35:30
Hej!
Börvärdet är troligen satt till max 58 °C.
Men detta behöver du inte ändra på, ditt ärvärde var vid avläsningen 40 °C så hade du haft tillskottet aktivt så hade den kopplat in detta för länge sen.
Men har du trimmat in kurvan med helt öppna termostater?
Kurvlutning 10 är rätt högt för ett hus i Jämtland och eftersom det fortfarande är 19-20 °C inne så tror jag att kurvan är för högt ställd + att termostaterna stryper?

Sen visar KB-givarna inte rätt temperatur, ingen större fara med detta, men du kan fundera på att byta givare nån gång.
Jag vet inte vilken som visar rätt, men KB-in ska visa en högre temp är KB-ut.
Titel: SV: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Ante79 skrivet 10 januari 2016, 13:58:33
Nä jag har inte gjort nånting sen jag köpte huset. Men idag har jag skruvat väck alla termostater på alla element, kollat så ventilerna är helt öppna och luftat allihop. Tryckte även igång (tillåt tilllsatsvärme) och nu är elementen tok varma:) ska jag börja med att sänka kurvlutningen och inte röra ratten? Är 22 grader varmt här inne igen:) iofs är det bara -18 ute idag:)
Titel: SV: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2016, 14:40:38
Jepp, ändra kurvlutningen och låt ratten stå på 0-an.
Sen brukar det ta ett litet tag mellan varje ändring innan läget stabiliserat sig, så vänta ett dygn mellan varje ändring.
Titel: SV: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Ante79 skrivet 10 januari 2016, 15:02:35
Ok då gör jag så, tackar för tipset. Hur vet jag när tillsatsvärmen går igång, alltså vid vilken ute temp den oftast går igång på?
Titel: SV: Nibe 1210 lite kallt inomhus.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2016, 15:26:06
Ok då gör jag så, tackar för tipset. Hur vet jag när tillsatsvärmen går igång, alltså vid vilken ute temp den oftast går igång på?

Jag gör så att jag spärrar elpatron och ser hur varmt vatten den orkar skicka ut på värmesystemet en kall vinterdag då den får jobba på hårt.
Sen kan man läsa av på kurvan man valt i manualen vilket utetemp detta motsvarar.