Titel: Lågt Flöde
Skrivet av: mrpg skrivet 31 oktober 2009, 11:56:05
Hej,

Har börjat få varnings/informations texten "Lågt Flöde" visas på min display (EcoEl 1550 & EcoAir 107 V3) laddpumpen stod på läge 1 under sommaren, men har nu skruvat upp den till läge 3 (högsta läget) men får fortfarande upp meddelandet, och skillnaden mellen temperaturen in/ut på pumpen kan vara 15in/45 ut tex

Är det laddpumpen som är kass eller kan det vara något annat?

MVH
Patric
Titel: SV: Lågt Flöde
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 31 oktober 2009, 12:06:28
Hej

Har du ett smutsfilter monterat mellan panna och pump? Är det "fullt" så kan det vara en orsak.
Titel: SV: Lågt Flöde
Skrivet av: larkar skrivet 31 oktober 2009, 12:24:21
garanterat smutsfiltret hadde samma prob efter rengöring som man bör göra ett par ggr /år går det perfeckt mitt filter var helt tätt efter 1 års körning
Titel: SV: Lågt Flöde
Skrivet av: mrpg skrivet 31 oktober 2009, 12:45:23
Jag tror inte det? , ska det sitta på rören mellan pannan och pumpen? , då har jag nog inget smutsfilter, bara flexslang ute vid pumpen, sedan koppar rör och flexslang sist till pannan också.

PG
Titel: SV: Lågt Flöde
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 31 oktober 2009, 12:59:29
smuts i systemet alt givarfel.....jag tror på givarfel
Titel: SV: Lågt Flöde
Skrivet av: mrpg skrivet 04 november 2009, 09:42:58
Installatören tror på givarfel också, så en ny givare är beställd, återkommer med resultat efter utbyte