Funkar det inte att öka tempdiffen mellan start o stopp i den kodade menyn?
Citat från: Millan69 skrivet 04 februari 2007, 22:52:21Funkar det inte att öka tempdiffen mellan start o stopp i den kodade menyn? Det kunde ha fungerat, men det finns ingen tempdiff att justera i den kodade menyn.
Bör värdet i nedredelen i tanken är samma som bör på framledning....
Och det gör inte ctc i onödan, då övre delen är en reserv.
Men mellersta delen är ingen reserv.
... såvida att inte det tas vamarevatten från övre delen.Och det gör inte ctc i onödan, då övre delen är en reserv.
När startar EcoHeat kompressorn?
När tempen i övre delen av den undre tanken är samma som börvärdet på framledningen, startas kompressorn.
Hej !Citat från: SkaneErik skrivet 05 februari 2007, 15:44:41När tempen i övre delen av den undre tanken är samma som börvärdet på framledningen, startas kompressorn.Detta stämmer inte !Kriteriet är relaterat till VÄRMEPUMP "BÖR", vilket i sin tur är delvis relaterat till framlednings-"bör".Hur skulle man i så fall få VV på sommarhalvåret när framlednings-"bör" är 20 ºC ?MVH,/Erland
I stället har dom leverat en styrlogik som ser ut till att vara berusad.
Kollade av pumpen efter jobbet och kostaterar följande:VP temp=41(Bör=44)Framl=40C(Bör=39)Elpanna=50C(Bör=46)ute = -9 enl. VP50% klossen=svartJag har ingen fördröjning inställd och inget tillskott.Varför är 50% klossen aktiverad? det finns ju 41C nere vid pumpen och ett framl. behov å 39?För min del får den gärna "tjuva lite" från övre halvan av tanken men det borde den inte göra redan nu, eller?
50% av vadå? halvöppen eller 50% från nedre 50% från övre??? 50% av returen???
Funderar då - om kompressorn eller styren skulle lägga av, så kan jag inte köra den som elpanna - eller hur?Måste alltså då vara hemma och återställa shuntautomatiken.
Du hoppade över 1'an 2 ggr... var det medvetet?ska läsas: Läge 10 endast tillopp 2
Du törs åka hemifrån. ThumbsupDu får värme ifrån nedre delen i alla fall, även om utshuntat vatten inte blir lika varmt som om det kom där uppifrån pga skiktningen.
ok, har inte testat det, men frostfritt borde det väl kunna bli iaf. Berätta gärna mer om vad du kommit fram till med eldriften.
Nya shunt-ABC:0%: Allt returvatten går till framledningen.25%: Halva returvattnet går till framledning, andra halvan tas från ingång_1.50%: Inget returvatten alls till framledningen, 100% tas från ingång_1.75%: Inget returvatten till framledningen, 50% från ingång_1, 50% från ingång_2.100%: Inget returvatten till framledningen, inget vatten från ingång_1, 100% vatten från ingång_2.
Riktigt tänkt?