Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 november 2010, 08:27:38 »Det kostar att utnyttja hög max diff. IVT-pumpar arbetar med en start- och stopptemperarturer som ligger symmetriskt kring börvärdet. Ställer man in stopp och start vid +-5 grader (10 grader kopplingsdifferens) runt börvärdet ökar elförbrukningen 2-3 % jämfört med om pumpen kunde arbeta vid börvärdet hela tiden. Förlusten verkar med kvadraten på kopplingsdifferensen. Vet inte hur det blir med en Nibepump som räknar gradminuter men det är helt klart att stora avvikelser i framledningstemperatur från börvärdet kostar.
Trimma in radiatorerna så att det är minst 5 graders differens över dem. Det är liten skillnad i värmeavgivning vid 5 graders differens jämfört med en jämnt varm radiator.