Författare Ämne: tillsats elen är pÃ¥ nästan hela tiden.. vad är det som är fel???  (läst 3335 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kungen499

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
hejsan, undrar om det är någon vänlig själ som kan hjälpa mig med mitt problem att tillsats elen går in hela tiden, jag flyttade in i detta huset för 3år sen och pumpen är nu ca8år gammal, dom 2första åren vi bodde här så har elen gått in ca10timmar totalt och sedan i maj 2009 så har jag gjort av med över 400timmar..tillsatsel.. i maj så gick min varmvatten beredare sönder så den byttes pannan och sedan dess tror jag problemet kommit, för några dagar sedan provade jag att slå av tillsats elen helt och på några timmar hade vi 17grader inne.. och när man tittar på displayen på pannan så går den upp i 34grader vb-fram, när varmvattnet värms så går den upp i över 50grader utan problem och sedan när det är klart så sjunker den igen till 34-35grader.. jag tycker att om den kan värma mitt varmvatten till 50grader så borde väl systemet kunna skicka ut 50grader i elementen åxå??? slår jag av pannan så cirkulerar det 34grader i ca 1timma sen går elen in och då förblir den på hela tiden... under mina 2första år har den dyraste räkningen på året legat på under 2500kr och nu för december månad fick jag en på över 3600kr och då har det inte varit kallare i dec än vad det var i feb förra året... ha det bra i kylan iallafall // jonny

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4357
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Tankegrodan du gör är att vid varmvattenproduktion lagrar du all energi i beredaren, utan att använda den just då, då är det enkelt att få upp temperaturen. Vid värmeproduktion avger ju radiatorerna effekten kontinuerligt till huset, och pumpen orkar helt enkelt inte få upp tempen högre.

Du ger inga förutsättningar alls, varken om storlek på huset, pumpen, var du bor, eller något annat.

Här i Uppsala, och även i Dalarna, har denna vinter definitivt varit kallare än de tidigare två åren, och jag har gjort av med runt 20 timmar TS den senaste veckan, vilket är mer än vad jag gjort av med på grund av kallt väder sedan 2004. Normalt klarar jag mig till -25 kortare tider utan TS, men nu har det varit kallt väldigt länge.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Låter iofs konstigt om tillsatsen tokökat.

Min Vp orkar "bara" ge ca 42 grader fram vid kontinuerlig drift, men det bevisar inget.
Anläggningen är verkligt effektiv och jag klarar -20 även -30 kortare tider utan tillsats.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kungen499

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
huset är på 95+95kvadrat källare, senaste dygnet har jag gjort av med 19h ts, kollar du min sida så har jag skrivit tidigare hela köret om hur var jag bor och vilka grejer jag har..

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Tokökar tillskottet och före köldperioden verkar det ju helt klart som nåt fel.
En vp kan tappa orken sakta men säkert, ofta pga av lite gas. Då går elpatronen in automatiskt och stöttar.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
kollar du min sida så har jag skrivit tidigare hela köret om hur var jag bor och vilka grejer jag har..
Var hittar man den Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad janus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
Nu när vi har fått mer dräglig temperatur så tycker jag att vp borde klara sig utan TS. Nu går inte TS nästan hela tiden, men den går ungefär 2-3 timmar per dygn, trots att vi nu bara har ungefär 3 grader kallt. Ska vp behöva TS vi nuvarande väderlek? Jag tycker jag har skapliga värden, tillkomna med hjälp av er på forumet.

Ute: -2,9
Inne: 20,2
Vb ut: 46,1
Vb in: 41,1
Beräknad framledning: 46,9
Hetgas: 83,1
Vätskeledn: 42,3
Kondensor fram: 47,2
Suggas: 2,1
Kb in: 1,4
Kb ut: -3,8
Gradminuter: -398 men stigande då jag provat stänga av TS.
Inställningar.
Kurva: 9 (+1)
Inomhusgivaren: 20,5
Gradminuter för start: -60
Gradminuter tillsats: -400
Värmebärarpumpshastigeht: 40%
Kb pumpläge: 2

VP går dygnet runt förstås, glömde säga det.

« Senast ändrad: 15 januari 2010, 12:11:44 av janus »
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Hur mycket tillskott du behöver beror helt på energibehovet. Mycket vv förbrukning kan trigga lite eltillskott pga av att radiatorerna kallnar och pumpens (minus)gradminuter ökar.

Hur mycket klarade den förr blir nog tyvärr vad som kan ge facit.
En anna koll kan vara att köra bara kompressorn i minst en timme helst utan nån vv körning...
sen kör man med bara elpatronen en lång period, noterar man då temperaturen på stig och retur får man en uppfattning hur mycket effekt kompressorn ger. En grovkoll helt enkelt.
Din elpatron ger väl 6 kw men kolla om den jobbar i flera steg så du vet vilken effekt den jobbar med när du kollar detta.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu när vi har fått mer dräglig temperatur så tycker jag att vp borde klara sig utan TS. Nu går inte TS nästan hela tiden, men den går ungefär 2-3 timmar per dygn, trots att vi nu bara har ungefär 3 grader kallt. Ska vp behöva TS vi nuvarande väderlek? Jag tycker jag har skapliga värden, tillkomna med hjälp av er på forumet.

Ute: -2,9
Inne: 20,2
Vb ut: 46,1
Vb in: 41,1
Beräknad framledning: 46,9
Hetgas: 83,1
Vätskeledn: 42,3
Kondensor fram: 47,2
Suggas: 2,1
Kb in: 1,4
Kb ut: -3,8
Gradminuter: -398 men stigande då jag provat stänga av TS.
Inställningar.
Kurva: 9 (+1)
Inomhusgivaren: 20,5
Gradminuter för start: -60
Gradminuter tillsats: -400
Värmebärarpumpshastigeht: 40%
Kb pumpläge: 2

VP går dygnet runt förstås, glömde säga det.




Sänk vb-pumpshastigheten tills du får ett delta på 7-80C. (Du kan sedan behöva ändra kurva)
Prova öka Kb-pumpens hastighet så du uppnår ett delta på ungefär 30C
De här tipsen förutsätter att dina värden är avlästa då VP går utan elpatron.
Det kan även vara bra att tvångsköra resp. pump & kontrollera att givarna visar rätt.

 *vinkar* SP




Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad janus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
Shovelpower: jag testar ditt förslag nu ikväll, sÃ¥ fÃ¥r vi se i morgon.  Thumbsup
Bor i Sörmland.
Hus från 1971. Enplanshus med hel källare. Ny VP Nibe 1255 3-6 december 2017. Gammalt borrhål 108 m.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!