Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 april 2010, 08:39:20 »Kopplingsdifferensen är skillnaden mellan start- och stopptemperatur. Om kopplingsdifferensen är 5 grader och börvärdet på returen 30 grader startar pumpen vid 27,5 och stannar vid 32,5 grader. För de allra flesta radiatorsystem och många golvvärmesystem fungerar 5 grader bra. Där är manualens rekommendation vettig.
Det finns dock undantag. I en del fall av golvvärme i betong blir det ett så trögt system, det tar så lång tid för värmepulsen från pulsen att nå givaren som styr start och stopp, att det inte fungerar bra. Det finns något fall beskrivet här på forumet där man var tvungen att flytta givaren till framledningen för att få det att fungera bra men det var en IVT-installation i en större byggnad.
Tillsatsvärmen börjar gå in först när börvärdet inte har överskridits under en viss tid som ställs in med tillskottstimern. En lägre kopplingsdifferens gör att börvärdet nås snabbare, tillsatsen hinner inte gå in. Dessutom minskar det risken för att tillsatsen är inkopplad så länge att returen pga trögheten i systemet når kompressorns stopptemperatur.
Det finns dock undantag. I en del fall av golvvärme i betong blir det ett så trögt system, det tar så lång tid för värmepulsen från pulsen att nå givaren som styr start och stopp, att det inte fungerar bra. Det finns något fall beskrivet här på forumet där man var tvungen att flytta givaren till framledningen för att få det att fungera bra men det var en IVT-installation i en större byggnad.
Tillsatsvärmen börjar gå in först när börvärdet inte har överskridits under en viss tid som ställs in med tillskottstimern. En lägre kopplingsdifferens gör att börvärdet nås snabbare, tillsatsen hinner inte gå in. Dessutom minskar det risken för att tillsatsen är inkopplad så länge att returen pga trögheten i systemet når kompressorns stopptemperatur.