Hej
jag har en thermia diplomat d 10
installerad 2004..
nu drar den däremot någe fruktansvärt mycket el ca 180kwh tot elförbrukning per dygn
drift timmarna är per dygn
vp ca 16-20 h
ts ca 3-15h
ts2 ca 10-20h
vv ca 1 h
dessa värden pendlar lite dock kommer jag aldrig över 20 timmar på vp per dygn
ts2 har legat på 15-20 timmar per dygn dom sista dagarna har haft över -20
har ni haft något likande problem då installatören verkar lite svår att få hjälp av
huset är 210kvm inkl källare strax över 500 meter slang draget
Mvh Glenn
-
Vad tror du huset skulle tagit utan värmepump. 180 kwh / 24 timmar 7,5 kwh i timmen . det blir inte mer än 35watt per m2 vid den extrema temperatur vi har nu. cirka 140 kwh till per dygn spar du fortfarande .
inte så tokigt .
c-c
visst det låter ju bra
men när förgående ägare som installerat pumpen med 4 vuxna och samma inställningar
tagit ca 16000kwh tot per år inkl hushållsel
och vi 2 st i hushållet vuxna drar 24000 kwh
det är detta jag inte förstår.. pratade nyss med föregående ägare
när dom körde med direktel hade dom 30000kwh tot elförbrukning per år
jag förstår inte min siffra på 24000kwh tycker den verkar hög
// Glenn
-
Ett problem är att pumpen inte går 24 h om dygnet när det är så kallt så att tillskott behövs, dvs pumpen går kanske 20 timmar per dygn och tillskottet 12, pumpen ska ju aldrig stanna! Han behöver hjälp med hur man fixar det på en Thermia, dvs vilken/vilka inställningar ska han ändra?
-
Hej Glenn!
Kolla när pumpen går:
Hur hög är värmereturen i förhållande till max returtemperatur. (När/om returtemperaturen når maxvärdet stängs pumpen och tillsatsen får jobba ensam.)
Hur stor är dT ( temperaturskillnaden mellan fram- och returtemperaturen på värmen).
Sven
-
vart i landet ligger huset.
orsa dalarna
idag -26
16 grader inne pumpen orkar inte hålla temp i huset
tur att jag har satt in en insatskamin i öppna spisen så det blir därgligt inne
-
framledning 54
retur 45
brine in 0
brine ut -4
integral -910
nu slog pumpen precis av och den går endast på steg 2 på elpatronen steg 3 avstängt av mig
brine in 1
brine ut -1
blev dom nya siffrorna
-
48
-
kollat lite nu och ställt
frameldning på 60
retur på 53 annars löser pumpen ur pågrund av för hög retur
jag vill inte stypa elementen heller efter som jag inte har riktigt varmt inne
-
INTE minska flödet, högre flöde ger normalt sett lägre returtemp (tro det den som vill).
u högre flöde desto högre genomsnittstemp på radiatorn därmed högsta möjliga värmeavgivning pga av det ger lägre returtemp (hoppas ni tror mej nu). Undantag kan va småååå radiatorer som kan få för högt flöde "kortsluta" och i externfall nån radiator väldigt nära VP.
MEN du har halvdålig cirkulation (difftemp 10 grader) om nu inte det värdet var när både kompressor OCH elpatronen gick. Isåfall har du optimal cirkulation, men får "små" radiatorer för att kunna avge effekten från kompressor OCH elpatronen utan att nå för höga temperaturer!!!
Kompressorn SKALL gå 24 timmar /dygn vid svinkyla!!! Det är säkert elpatronerna tillsammans med kompressorn som lyckas nå stopptemp på kompressorn.
Blockera så att endast steg ett tillåts på elpatronen!
Din pump ger 10 kw när den går... stannar den då ger två steg elpatron 6 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alltså 2 ggr så dyrt och 50% mindre effekt!
Du skulle tom kunna få varmare om du helt slog av elpatronen, men om man åker bort bör steg ett va tillåtet OM nåt pajar kring kompressorn!
-
Vad har du för rum-bör och kurva?
-
VP ORAKLET
Utvecklar...
Med högre flöde får du högre genomsnittlig temp på dina radiatorer. Då avger dom mera värme.
Returtempen kan iofs stiga, men detta samtidigt som framldningen sjunker (pga av mera avgiven effekt), då kan man höja max tillåten returtemp.
Så är det >:D
-
Kompressorn SKALL gå 24 timmar /dygn vid svinkyla!!! Det är säkert elpatronerna tillsammans med kompressorn som lyckas nå stopptemp på kompressorn.
Blockera så att endast steg ett tillåts på elpatronen!
Din pump ger 10 kw när den går... stannar den då ger två steg elpatron 6 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alltså 2 ggr så dyrt och 50% mindre effekt!
Du skulle tom kunna få varmare om du helt slog av elpatronen, men om man åker bort bör steg ett va tillåtet OM nåt pajar kring kompressorn!
nu har 2 killar kollat på pumpen inget fel enl dom dom har mät enl konsten alla regler
dock kunde dom inte förklara vp dåliga drift
vp 16 h
ts 4h
ts2 18h
dock så byte dom reglerkortet och display
inte vet jag om detta ska göra någon skillanad
kollade pumpen nyss drift -15 ute
vp 6
ts 2
ts2 0
vv0
-
Fortsätt att läsa av VARJE dag!
Ge dig inte, får du inte ut timmarna på komressorn till 24/dygn, så är det oacceptabelt!!
När kompressorn nästan klarar hela värmebehovet kan det iofs tillåtas nåt kortare stopp samtidigt som det kan bli liiite elpatron tex om man tar mycket varmvatten på dagen och den stoppar på natten när den endast jobbar på värme!
Men nya timmarna kanske ser lovande ut, hoppas du provar att spärra steg 2 på elpatronen.
-
nuså första dygnet
vp 24h
ts 15h
ts2 0h
vv 0h
-20 ute
nu verkar pumpen gå som den ska iaf dock kan jag tycka att den stöder lite mycket
fortfarande på elpatron
154kwh första dygnet istället för 190-200 kwh som topp hade jag iförrgår dagen innan
skifte av kretskort 249kwh på ett dygn
131,4 kwh verkar vp tagit är detta normalt eller verkar det som lite högt iaf??
-
Ja säger (preliminärt) grattis!
Hur mycket den drar.. hm ja orkar inte kolla du har en skattning i inst anvisning
Den går med maxtemp nu och då drar den MYCKET mer ström än vid lägre temperaturer!
Min 7,5 kw drar över 3000w när den jobbar med 55 gradigt vatten och 1800 watt när den jobbar med 35 gradigt vatten!
Så 5 kw är fullt möjligt!
Men kolla nu timmarna ett tag, så har du ju enorma förbättringar om det fortsätter!