Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: josi m skrivet 30 januari 2011, 10:11:27
-
Hej på er.
Nu har jag installerat och kört Nibe f1245-8 i drygt tre månader (99 -100 dagar) och resultatet ser så här ut.
Antal Starter 2794
Total drift 1041 H
Varm vatten 126 H
Värme kurva 1.9.1 låg på nr 9 (41-0) (alla inställningar är fabriksgjorda)
För att minska antal starter ska jag minska värmekurvan till nr 6 (34-0) eller? :(
Jag har en och halv plan vila med källaren som har 60m2 var. Golvvärme i hela huset och en tillbyggnad på 50m2 som är inte inkopplad än.
-
Kurvlutningen minskar inte antalet starter, utan den bestämmer hur varmt vatten som körs ut till radiatorerna i relation till utetempen.
Kurvlutningen skall vara ställd så låg som möjligt utan att det blri för kallt i huset.
För att justera kurvlutningen skall du öppna alla termostater för fullt, och sedan ca 1 gång/dygn justera kurvan tills du får lagom varmt i huset.
För att minska ned på anatalet starter skall du öka gradminutvärdet.
Justera även upp TS-min så att det är ca 5 gånger så högt som värdet för gradminuter.
OM gradminuterna är satt på 60 och TS min på 300 kan du höja dem till 100/500, då kommer antalet starter nästan att halveras.
-
Hej Rickard
Tack för dit snabba svar.
Har tittat i värmepumps meny och hittar inte var jag ska ändra TS-min och grad minutvärdet.
Under vilken meny ligger det?
MVH Josi
-
Hej Rickard
Tack för dit snabba svar.
Har tittat i värmepumps meny och hittar inte var jag ska ändra TS-min och grad minutvärdet.
Under vilken meny ligger det?
MVH Josi
4.9.3
"start kompressor" förslagsvis 100
"start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500
-
Tack för svaren 2000.
Nu har jag hittat och ändrat värden på pannan.
Är det något mer som man ska ändra än dessa tre värden
1.9.1 värmekurvan Till 6 (34-0)
4.9.3 start kompressor" förslagsvis 100
start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500
-
Tack för svaren 2000.
Nu har jag hittat och ändrat värden på pannan.
Är det något mer som man ska ändra än dessa tre värden
1.9.1 värmekurvan Till 6 (34-0)
4.9.3 start kompressor" förslagsvis 100
start tillsats" (TS-min) förslagsvis 500
Klarar du dig på kurva 6 är det ju bra.
som Rickard sa tidigare:
Kurvlutningen minskar inte antalet starter, utan den bestämmer hur varmt vatten som körs ut till radiatorerna i relation till utetempen.
Kurvlutningen skall vara ställd så låg som möjligt utan att det blir för kallt i huset.
-
Ja jag provar köra så fram till imorgon om de blir kalt i huset då skruvar jag upp. Annars huset är väl isolerat så jag tror inte att det blir någon problem.
Tack för hjälpen
MVH josi
-
Nu efter två dagar har jag tittat på kompressor info och det står så här:
Antal Starter 2836
Total drift 1059 H
Varm vatten 128 H
Temperatur i hela huset är 21 grad.
Ska jag fortsätta ändra dessa två värden.
1.9.1 värmekurvan 6 (34-0) till 5
4.9.3 start kompressor" förslagsvis 100 höja till 120
mvh josi
-
Nu efter två dagar har jag tittat på kompressor info och det står så här:
Antal Starter 2836
Total drift 1059 H
Varm vatten 128 H
Temperatur i hela huset är 21 grad.
Ska jag fortsätta ändra dessa två värden.
1.9.1 värmekurvan 6 (34-0) till 5
4.9.3 start kompressor" förslagsvis 100 höja till 120
mvh josi
Vill du ha kallare inne ska du sänka kurvan annars låt den vara.
Start kompressor kan du prova att sänka till -120 och se om du fortfarande har jämn värme inne.