felkopplade radiatorer ?
« skrivet: 09 februari 2008, 15:55:18 »
I mitt nyinköpta hus från 1974, 1.5 våningar, använder vi just nu vattenburen värme via radiatorer.
Bottenvåningen fungerar ok, men inte övervåningen där 1 av 4 radiatorer fungerar (men brusar). Resterande ger ingen värme.

På samtliga radiatorer inkl de som fungerar är returen varmare än tilloppet!
Detta kan väl ändå inte vara ok, så min fråga är: Är radiatorerna felkopplade?
Returen på de radiatorer som inte fungerar är även den varm, men inloppet kallt.

Detaljer:
Verkar vara ett tvårörssystem.
Alla radiatorer är luftade och jag har kollat strypningar på returerna på övanvåningen.
Läst att vissa radiatorer kan klara en felkoppling och ändå vara varma.
Systemet drivs med VP (elpanna). Har provat ändra pumpens hastighet utan lycka.

Tips mottages tacksamt!!

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 17:03:22 »
Om returen är varmare än framledningen, verkar det som om pumpen är felkopplad. Vattnet går ju avig väg, om returen är varmare än tilloppet.

edit: radiatorerna ska normalt vara varmare i överkant än i underkant.

//Ronnie
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 17:05:46 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 18:16:01 »
Kanske vattnet cirkulerar den forkerte vej: Cirkulationspumpen vender forkert, eller en samling på rörene får vattnet til at løbe forkert retning.
Se på cirkulationspumpens pil, og følg rørene til övanvåningen.
Eller find huvudrörene og mäta varm och kall, för at hitta fram och retur (när vp kører!), och følj fram mot radiator.
Optimalt går fram ind i radiatoren i toppen och retur går ut i bunden i motsatta sidan.

Forstår jeg det rigtigt: i bottenvåningen är returen ochså värmare?

Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad peps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 18:42:51 »
jaha, efter att ha knackat på ledningar är det övertydligt att vattnet går åt fel håll i systemet för att pumpens varma utvatten är kopplat till returledningen. Blind röris måste det varit :(

Lär inte få det på säljarens ansvar heller då värmesystemet ingår i besiktningsplikten som jag som köpare hade.

Någon som känner en röris i Örebro?

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 20:00:04 »
Otroligt vanligt fel!!!!!!!!!

Med elpanna kan det funka ok med felkopplat. Det kan iofs bli problem vid svinkyla för radiatorerna används inte optimalt.
Men med en värmepump är det inte alls bra eftersom man måste köra ut "onödigt" varmt vatten till radiatorkretsen.

Radiatorer på övre plan .. där är det nog termostaterna som har kärvar i stängt/halvstängt läge. Det brukar gå få till genom att "motionera" stiftet på ventilen.
Det står mycket om kärvande radiatorventiler här i forumet.

Men som du antyder bäst att få det kopplat rätt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad peps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2008, 09:05:51 »
Bertil:
Jag har motionerat stift och strypt hit och dit på returer, men som sagt tiigare så är det det omvända flödet som är problemen. Förra ägaren medgav att han bytt vissa radiatorer och det är precis dem han har bytt som är kalla, dvs som inte fungerar med omvänt flöde.

En röris behöver bara tillföra ngn halvmeter rör bakom pumpen för att få detta rätt, men det är surt ändå.

Fast med tanke på ekonomin så går jag nog tillbaka till Luftvärmepumpen, får stå ut med att innerdelen låter trots fläktmotorbytet :(

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2008, 09:40:18 »
Fast med tanke på ekonomin så går jag nog tillbaka till Luftvärmepumpen, får stå ut med att innerdelen låter trots fläktmotorbytet :(

Har du en VP som driver det vattenburna systemet, eller är det en renodlad elpanna?

Har du elpanna tycker jag absolut att du skall använda luft-vp i största utsträckning då den gör din värme betydligt billigare än elpannan.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad peps

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2008, 11:57:58 »
"Har du en VP som driver det vattenburna systemet, eller är det en renodlad elpanna?"

Jag har en elpanna, Thermia EPT13 som driver det vattenbura systemet och visst, luftvärmepumpen är betydligt billigare.
Dock stör jag mig på ljudet från innerdelen som hörs över hela huset och framför allt nattetid då jag ska sova gott.
Blir snart vår ovh varmare ute så då kan jag stänga ner den på natten utan att frysa på morgonen :)

Vi testkör vattensystemet denna månad bara för att se vad det kostar och om det är värt ljudobehaget att köra billigare LVPn.


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: felkopplade radiatorer ?
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2008, 14:20:33 »
Det är ju enkelt att koppla om så du får rätt flödesriktning.
Ta det i sommar, då kan du själv tappa ur vattnet och sen fylla o lufta. Då blir det inte mycket jobb "på" en röris.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!