Författare Ämne: Äntligen dags att se över inställningar, -behöver rÃ¥d  (läst 6571 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Hej på er,

sedan i torsdags värmer jag kåken med en Nibe 1135-12 som har VPA300/200 och UKV200 anslutna.
Börjar sÃ¥ smÃ¥tt  kika pÃ¥ pumpens inställningar:

Varmvattentemp 51,3 grader C.
Start 47, Stopp 54
Drifttid VV 10h, 30min

Framledningstempratur 35,4 (33,3) grader C.
Kurva 9 (är denna lämplig för Sollefteå, västernorrlands inland?)
Förskj. -2
Yttre kompensering 1
Returtemp 31,3 grader C.
Gradmin -53

Utetemp. 4,4 grader C., medelvärde 1,2 grader C.

KB in/ut 2,7/-1,4 grader C.
startvärde kompr. -60
antalet kompr. starter = 47 (vid elarbete har jordfelsbrytaren säkert slagit till 10 ggr, omstartart?)
Drifttid kompr. 37h, 14 min
Tillsatstiden har jag inte hittat pÃ¥ i menyn ännu...  :-[

Vad kan man säga om dessa siffror?
Vi har smått varmt inne, 22 grader, 20 vore OK, -ändra kurva eller förskjutning?


Tilläggas bör att jag även funderar över hur mycket KB-rören låter, det kan liknas vid att lyssna på en vattenledning när man tappar vatten, ska det vara så?


Värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta, 100m2källare (bara 2 radiatorer ännu, fläktkonvektor på G)
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
Vi har smått varmt inne, 22 grader, 20 vore OK, -ändra kurva eller förskjutning?

Prova ändra till kurva 8 till att börja med.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Vi har smått varmt inne, 22 grader, 20 vore OK, -ändra kurva eller förskjutning?

Prova ändra till kurva 8 till att börja med.

Sänker jag innetempraturen då?

8 är värdet för en massa "kallhål" längre norrut, Sundsvall och Ö-vik har 10, Sollefteå ligger på en smal rimsa mellan 9 och 10
Jag blir inte klok på Nibes karta med utgångsvärden...
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ju längre norrut du bor ju större radiatorer måsta man ha i husen för att det ska funka så därför är kurvan lägre ju längre norrut man bor. Kartan är anpassad för max 55 ºC framledning vid DUT(=svinkyla), eftersom detta innebär under -30 ºC ute i norra sverige och kanske -15 ºC i södra så klarar man sig normalt med en lägre kurva ju längre norrut man bor.

Sen kan dina radiatorer vara lite extra tilltagna och då får man sänka kurvan lite, men det är ett angenämt problem då detta gör VP:n mer effektiv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Tack Carl, då förstår jag bättre.
Jag är rätt bra försedd med radiatorer...


Om jag sänker till 8 (förskjuter -2) och får en bra inomhustemp, är detta bättre än att köra vidare på kurva 9, och säg -4 i förskjutning?
Mer effektiv tolkar jag som mer ekonomisk... ;)

Vad kan man säga om antalet starter och gångtid så här långt?

Och banne mig, jag hittar inte åt tillsatstid i menyerna! Pinsamt!
(vi körde VPn på tillsats natten innan KB-anslutning och jag skulle gärna vilja se om den kört mer)
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Antalet starter är bättre att räkna på efter några veckor.
Kurva och lutning måste väl trimmas in och det kan också ta lite tid, typ en vinter innan man börjar bli nöjd, sen så får man skaffa en inegivare.

Jag ser därimot att diff VP är lite lågt, ca 4 ºC, sänk hastigheten på cirkpumpen ett snäpp om det går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Efter att ha kört på kurva 8, -2 under 2 dagar och bara sänkt inomhustemp. knappt 1 grad provade jag att minska ytterliggare till 7, -2 så för vi se vad det blir.

Carl,
hur många graders diff. ska man försöka uppnå?
Har inte kollat på pumpen men jag tror den står på leveransinställningen.

/Magnus
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
hur många graders diff. ska man försöka uppnå?
Har inte kollat på pumpen men jag tror den står på leveransinställningen.

Enligt manualen så ska tempdiffen vara mellan 5 och 10 ºC på varma sidan, optimalt lär vara 7-8 ºC. Kolla vad ratten på VB-cirkpumpen står på (den främre cirkpumpen då du öppnar luckan).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
VB-cirkpumpen var inställd på 3, så jag justerade till 2 i går kväll.
Nu på morgonen hade inte diffen ändrat sig, d.v.s. fortfarande ca 4 grader.
Ska jag prova med läge 1 måntro?

Är fortfarande irriterad över innetempraturen pÃ¥ 23 grader (!), har kört kurva 7, -2 men just ingen  skillnad. I köket ned 1 grad till 22...

I natt fick vi 11 grader kallt ute, så jag hade hoppats på en sänkning inomhus, men icke.
Ska jag fortsätta och prova kurva 6, -2?

/Magnus
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ställ ner både kurvan och pumpen, ju lägre desto bättre gäller för båda.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är fortfarande irriterad över innetempraturen pÃ¥ 23 grader (!), har kört kurva 7, -2 men just ingen  skillnad. I köket ned 1 grad till 22...

I natt fick vi 11 grader kallt ute, så jag hade hoppats på en sänkning inomhus, men icke.
Ska jag fortsätta och prova kurva 6, -2?

/Magnus

Sänk kurvan och var glad för det.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Är fortfarande irriterad över innetempraturen pÃ¥ 23 grader (!), har kört kurva 7, -2 men just ingen  skillnad. I köket ned 1 grad till 22...

I natt fick vi 11 grader kallt ute, så jag hade hoppats på en sänkning inomhus, men icke.
Ska jag fortsätta och prova kurva 6, -2?

/Magnus

Sänk kurvan och var glad för det.  Thumbsup

Hehe, jag kör på tills familjen klagar över kylan!

I afton för vi se hur tempdiffen ser ut. Vid 4 grader fortfarande provar jag läge 1 på cirkpumpen och ser vad som händer. Tack för goda råd!

Glad Påsk på er om jag inte hinner ställa fler frågor!
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Glad Påsk på er om jag inte hinner ställa fler frågor!

Vadå hinner?

Bor inte du på detta forum som alla andra???

(Glad påsk!)

 ;)
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
Hej alla!

Hoppas Påsken varit till belåtenhet.

Min helg har förflutit med behagliga 21 graders innetempratur efter ytterliggare sänkning till kurva 5, -2.  :)
Med cirkpumpen pÃ¥ VB-sidan inställd pÃ¥ läge 1 har jag ett stabilt delta-T pÃ¥ 7 grader, sÃ¥ nu är jag nöjd även där.  :)
Antar att jag bör följa upp detta värde sedan källarens fläktkonvektor blivit inkopplad.

Nu har jag funderat över kompressorstarter, -vid inställningen -60 har jag ca 20 starter/dygn. Då VP kör mot en UKV 200 undrar jag om ni ändå tycker jag ska minska starterna genom att ändra inställningen till -100 (med samtidig höjning för tillsatsen)? Finns det nackdelar med en sänkning? Sc:,h

Just ja, en fråga till: Elektrikern påstod att jag skulle kunna läsa av värmepumpens elförbrukning i menyerna, stämmer det?
Misstänker att den rackarn bara ville slippa ansluta en extra elmätare...

/Magnus
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Just ja, en fråga till: Elektrikern påstod att jag skulle kunna läsa av värmepumpens elförbrukning i menyerna, stämmer det?
Misstänker att den rackarn bara ville slippa ansluta en extra elmätare...

Nej, det finns drifttidsmätare så man kan räkna ett överslag på förbrukningen men någon exakt förbrukning på VP:n får man inte utan en undermätare. Sen finns strömmätning/fas i meny 8.3.1-3 men de visar hela hushållets aktuella förbrukning/fas och där finns inte heller någon summering.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!