Efter ett år med EcoEl 1550 och EcoAir 105 vill jag här dela med mig av mina erfarenheter och siffror. Jag tar gärna emot förslag på hur det går att förfina inställningarna än mer.

Produkten installerades i oktober 2010 och kostade 87 000 kr. Jag hade inne ytterliggare två offerter på 100 000 kr resp. 110 000 kr.

Huset är byggt 1981 och är 1 ½-plans på 140 kvadrat. Isoleringen är ok, även plattan isolerad och huset har FTX-ventilation. Vi är 4 i hushållet och bor utanför Jönköping.
Total elförbrukning var enligt följande:
2007 – 22 559 kWh
2008 – 21 143 kWh
2009 – 22 663 kWh
2010 data saknas (vi flyttade in)
2011 – 9 704 kWh.
Elförbrukningen har alltså efter installationen sjunkit med 12 417 kWh eller 56 %.

Jag körde med fabriksinställningar och installatörens val i ungefär 5 månader. Då hade produkten dragit ca 1000 kWh i elspets och jag tyckte detta var orimligt mycket. Som tur var så fann jag detta forum och ändrade alla inställningar! Överlag så tycker jag informationen från CTC är ganska dålig och jag har fått lägga åtskilliga timmar på att läsa in mig på forumet och fundera själv. Hur som helst, mina inställningar är enligt följande:

SprÃ¥k   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   TillÃ¥ten
Rumsgivare   Ja (20,0)
Elpanna    38
Elpanna max kW   6
Elpanna nedre    55
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring   20
Extra VV min   30
Extra VV elpanna    38
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp    -15
Semester   FrÃ¥n
VV Höjning   Ja

HUSPARAMETRAR:   
Max framledn    54
Min framledn    FrÃ¥n
Husvärme frÃ¥n    15
Huskurva   
  Lutning    47
  Justering   0

FABRIKSINST KODAD:   
Sommardrift    15
VP max    55
VP min    42 (sänks till 38 under sommarhalvÃ¥ret)
Larm hetgas    120
Diff start/stopp   7
Startfördröjning   10

AKTUELL DRIFTINFO:
Ute      2
Panna      43 (40)
Framledning   33 (33)
Panna nedre   47 (49)
Hetgas      89
Komp      till
Fläkt      hög
Laddpump   till
VP in/ut   44/48
Ute      1
Radpump   till
El      0,0 + 0

HISTORIK:
Drifttid/24h   11:24
Starter      17

Som sagt, jag tar gärna emot synpunkter på mina inställningar!

En nöt som jag inte lyckas knäcka är att fÃ¥ till en bra temperaturdifferens över värmepumpen. Cirkulationspumpen är ställd pÃ¥ lägsta hastighet och trots det sÃ¥ är differensen kring 3-4 vid ett par plusgrader. Jag har aldrig varit i närheten av 7 – 8 som det stÃ¥r i manualen. Jag antar jag inte kan göra sÃ¥ mycket Ã¥t detta?

Några fler siffror för intresserade... (Tyvärr så började jag inte notera data förrän i april 2011. Elspets låg på ca 200 kWh för resp. månad januari till mars. Det var först i mars-april jag började få ordning på inställningarna.)

MÃ¥n      kWh   temp   el.   Komp. timmar
Jan 2011   1611   -2          -            -            
Feb 2011   1646   -3,6        -            -            
Mars 2011   1235   1,4         -            -      
April 2011   569   8,5          21         141
Maj 2011   470   11           18         88
Juni 2011   295   15,8        8          39
Juli 2011   303   17,7      3          35
Aug 2011   370   16,4        9          42
Sep 2011   356   13           3          59
Okt 2011   709   7,7          2          163
Nov 2011   891   5,4          6          249
Dec 2011   1249   2,1          14         354
Total 2011   9704   7,78                     

Jag vill passa på att tacka alla på forumet vilkas inlägg jag först läst och sedan försökt att förstå.

/
Henrik
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 21:15:18 av mongolpip »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 20:41:22 »
Enligt min manual för pumpen, ska en EcoAir 105 ha följande diff mellan VP in/ut:
vid -10 = 2º,  vid -5 = 2,5º, vid 0 = 3º, vid +5 = 4º och vid +10 = 5º

Jag tycker din pump ligger perfekt,  var har du fÃ¥tt 7-8 ifrÃ¥n.Det gäller ju den allra största pumpen.

erp

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
enligt nya eco air 105 är det väl
vid -10 =4°, vid -5 =5°, vid 0 =5,5°, vid +5 =6,5, vid +10 =7,5
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 21:02:39 »
Säger du det? Vad är det som är nytt då, det verkar ju vara stor skillnad.
erp
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 21:08:27 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad mongolpip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Jo, det är i den nya manualen jag fått de siffrorna. Vet ej varför det ändrats så mycket...
Det känns bra att du, Erp, tycker mina inställningar ser bra ut. För det är just dina inställningar jag plankat..

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2012, 21:19:25 »
Jag ser det nu, det som skiljer från min till den nya verkar vara att de ökat köldmediemängden från 1,2 kg till 1,7 kg på 105.an och även på 107:an, men avgiven och tillförd effekt verkar ganska oförändrad. Verkar lite mysko med så stora skillnader på diffen.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Extra VV min   30
Extra VV elpanna    38

Varför har du extra VV satt till 38, dvs samma som ordinarie temp? DÃ¥ blir det väl inget extra VV de gÃ¥nger du försöker tvinga fram det, och däremellan har det väl ingen funktion? 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2012, 12:47:24 »
Det är för att elpatronen inte ska gå in, om jag kör extra varmvatten. Det innebär att pumpen går till 55º hela tiden, extra VV innebär att pumpen går i sommardrift och elpatronen värmer samtidigt till der inställda värdet i extra VV elpanna. Jag använde bara extra VV om jag använde badkaret, men det är utslängt nu badrummet är ombyggt med enbart dusch numera.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Ok, då är jag med. Då gäller det bara för mig att balansera på en nivå där resten av familjen tycker att det är tillräckligt med VV utan att elpatronen går in. Men då infinner sig ju en liten fundering... På vardagarna är ju normalt ingen hemma så vi behöver bara varmvatten en stund kring 7 på morgonen och kring 19-20 på kvällen. Då kanske det vore smartare att programmera extra VV-höjning dessa tider och stänga av VV-höjning i övrigt, dvs inte ha några 58-graderskörningar under dag och natt när liks ingen kan använda det producerade varmvattnet? Eller tänker jag fel? Jag tar tacksamt emot synpunkter innan jag testar.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2012, 13:17:53 »
Det är väl ingen dum idé, det är bara att testa. Funkar det inte så får man hitta på något annat.
Se bara till att starta varmvattenkörningarna i god tid före användning, så att hela pannan är varm när det ska duschas.

erp
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 13:26:58 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Ok, då är jag med. Då gäller det bara för mig att balansera på en nivå där resten av familjen tycker att det är tillräckligt med VV utan att elpatronen går in. Men då infinner sig ju en liten fundering... På vardagarna är ju normalt ingen hemma så vi behöver bara varmvatten en stund kring 7 på morgonen och kring 19-20 på kvällen. Då kanske det vore smartare att programmera extra VV-höjning dessa tider och stänga av VV-höjning i övrigt, dvs inte ha några 58-graderskörningar under dag och natt när liks ingen kan använda det producerade varmvattnet? Eller tänker jag fel? Jag tar tacksamt emot synpunkter innan jag testar.
Tänk om du slutar tidigare en dag och kommer på att du vill duscha nog är det skönt att det alltid finns vv till en snabb dusch.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mongolpip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Tänk om du slutar tidigare en dag och kommer på att du vill duscha nog är det skönt att det alltid finns vv till en snabb dusch.

Är det bara 40ºC i pannan så räcker det, iaf för mig, till en snabbdusch.

Utloggad nissebrun

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
Hejsan. Jag undrar bara en sak. Du skriver att tot.elförbrukning för 2011 var 9704 kWh. Menar du att hushållselen är medräknad då ? Då tycker jag att det är en väldigt låg förbrukning för värme och varmvatten.
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010

Utloggad mongolpip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Ja, det är total elförbrukning, inklusive hushållsel. Jag skulle tro att vi gör åt ca 3500 kWh för hushållsel samt ca 6500 kWh för värme och varmvatten. Risken är väl att dessa värden förändras något när våra barn blir tonåringar...

Utloggad ErkanCTC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kan verkligen rekommendera funktionen X-tra vv! Också tack vare tips på detta forum.

Har från och med januari 2011 kört med extra varmvattenfunktionen på vissa tider, mån-fre mellan kl 6-8 på morgonen och 17-20 på kvällen samt lör-sön 7-9 på morgonen och 16-20. Pannan går då upp från inställda 45 grader till 55 grader under den tid vi önskar bra med varmvatten. Med denna funktion har vi sänkt elförbrukningen på elpannan med cirka 1600 kWh om man jämför med 2010, då elspets var inkopplad hela tiden (se mina förbrukningsvärden i min profil nedan).

Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare frÃ¥n 1962, Lerum. Boyta 135 m2 (20-21 grader), + biyta pÃ¥ 85 m2 (källare 21 grader) + uterum vÃ¥r/höst+ 24 m2, totalt 244 m2.

Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).

Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.

Utfall 2021
Ecoair   6 476 kWh
Ecoel    2 498 kWh
hh-el    6 420 kWh
Totalt 15 394 kWh

Bytt givare samt styrkort två gånger pga fel på lågtryckpressostat (garantijobb). Dessutom själv bytt båda lagren i fläktmotorn 2021.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!