Titel: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: gladiac skrivet 27 mars 2011, 19:07:36
Hejsan.
Var hemma hos en bekant som precis fått en Nibe 1245-6KW installaderd med 125 meters borra.
Det jag reagerade över var att han hade en väldigt hög värmekurva(11, och väldigt varmt inne) så jag sänkte ner den till 10 till att börja med.
Det som skrämde mig var att pumpen inte orkade upp i mer än 39grader ut, börvärde 35grader vid +6grader ute (Totalt 10 stora element), köldbäraren låg på +3grader in och +0,7 ut så det var inga problem där. För mig känns det som pumpen är i minsta laget. Huset är ett 1,5plans 50-60tals hus på ca 135kvm +uppvärmd källare i närke. Han hade tidigare en olje panna på 10KW. Vad kan man göra åt det mer än att sänka kurvan för att slippa elpatronen? Går det att klaga/reklamera på installationen? Jag blir så trött på installatörer som håller på och snålar för att komma ner i pris....Hade jag fått bestämma hade det stått en 8-10KW med 150-170meters borra punkt slut.
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 mars 2011, 19:13:45
Men vad var det din vän köpte då?  Bad han om fulleffektdimensionering. Eller valde han det billigaste?

Det kanske är så att allt hänger ihop. Jag brukar förespråka fulleffekt men det är svårt att sälja det eftersom jag blir dyrast i offert högen. Och inte alla ser fördelarna fast man förklarar,  svårt detta :-\
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: Roland skrivet 27 mars 2011, 20:07:24
Det låter lite snålt med 6 kW till 135 m2 plus uppvärmd källare. Vill man ha väldigt varmt inne och dimensioneringen är gjord för 20 grader tar det mycket kraft.

Det man kan göra utöver att sänka värmekurvan är att kontrollera att radiatorerna är rätt intrimmade, att det är minst 5 graders temperaturskillnad mellan in- och utlopp på alla radiatorer när pumpen har gått ett tag och att radiatortermostaterna är inställda på max.
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: Labold skrivet 27 mars 2011, 22:14:28
Det som skrämde mig var att pumpen inte orkade upp i mer än 39grader ut, börvärde 35grader vid +6grader ute (Totalt 10 stora element), köldbäraren låg på +3grader in och +0,7 ut så det var inga problem där.

Vadå, gick pumpen på tillskott vid 6 plusgrader eller? Annars har jag svårt att se problemet. Om börvärdet är 35 verkar det ganska vettigt att pumpen jobbar sig upp till 39 lagom tills att den räknat av gradminuterna.

Jag blir så trött på installatörer som håller på och snålar för att komma ner i pris....

Vad har din kompis blivit utlovad för effekttäckning? Och vad har de baserat dimensioneringen på för förbrukningssiffror? Inte sällan är det ju underlaget från kund som är fel... Kanske helt enkelt installatören går för bästa totalekonomi, vilket mig veterligt fortfarande ligger runt 70-75% i effekttäckning?
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: måle10 skrivet 28 mars 2011, 06:15:36
Hur hög framledningstemp vill du ha vid 6+ ute :-\ Vad det inte för varmt inne ???
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: gladiac skrivet 28 mars 2011, 19:51:53
Ingen aning om han betalat för fulleffekt eller inte. Men tycker iallafall den känns för klen.
Nu har vi allafall fått ner kurvan till 9:an.
Någon som vet vad kurva 9 klarar för ute temparatur utan tillsats om max ut på elemtena är 39grader?
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 mars 2011, 20:04:35
Ingen aning om han betalat för fulleffekt eller inte. Men tycker iallafall den känns för klen.
Nu har vi allafall fått ner kurvan till 9:an.
Någon som vet vad kurva 9 klarar för ute temparatur utan tillsats om max ut på elemtena är 39grader?

Ingen aniing men tror pumpen klarar mer än 39 grader ut om bör värde var 35 grader de sista graderna vp höjer tempen brukar gå segt.
Titel: SV: Rätt dimensionerad 1245?
Skrivet av: Labold skrivet 28 mars 2011, 20:30:32
Ingen aning om han betalat för fulleffekt eller inte. Men tycker iallafall den känns för klen.
Nu har vi allafall fått ner kurvan till 9:an.
Någon som vet vad kurva 9 klarar för ute temparatur utan tillsats om max ut på elemtena är 39grader?

Jag förstår inte riktigt hur du menar. Vid den utetemperatur där husets momentana värmeförlust är lika stor som vp:s avgivna värmeeffekt når du en "steadystate"-balans. Vid vilken framledningstemperatur detta sker beror på radiatorsystemets värmeavgivningskapacitet.

Gick pumpen på tillskott vid 6 plusgrader? I så fall verkar något vara fel. Om den klarar 39 grader när börtempen är 35 kommer den räkna av 4 gradminuter per minut, så då borde tillskott inte bli aktuellt... Förklara lite bättre vad du menar med att den inte klarade mer än 39 grader ut vid börtemp 35 och utetemp 6. Eller läser jag ditt första inlägg fel?

Bra att ni håller på och sänker kurvan, börtemp 35 vid 6 plusgrader låter saftigt.

Återigen, om någon ska kunna uttala sig om huruvida en installation är så dålig att det kan vara aktuellt med reklamation, måste du ta reda på vad din kompis fått för effekttäckningsgrad angiven och vilka förbrukningssiffror/energibehov denna dimensionering baserats på. Historiska siffror? Rätt temp i källaren? Verkningsgrad på oljepannan?