Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 20:20:44 »

Hej
Nix jag har inga termostater på radiatorerna, öppna spjäll är det som gäller :D  Lilla plastpluppen är kvar på de som jag har i sovrummen och som är strypta.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 december 2010, 17:59:58 »

Purjo.  Det beror på vart förångningen hamnar.  Det måste man mäta upp för att veta. *vinkar*
Skrivet av: Labold
« skrivet: 17 december 2010, 17:57:27 »

Hej igen  tomte::

Tack för alla svar  :)

Har ett tvårörsystem om jag fattat rätt "en" tilloppsledninge till alla element samt en returledning från alla element. Dvs "parallellkoppling"
Skall kolla deltat på den kalla sidan över tiden och se om den ändras,
så att jag kan avgöra om jag skall köra på lägsta effekt på cirkpumpen.

Beträffande deltat på den varma sidan hur kan jag göra för att höja den, ligger nu på 6-6.5
Inre pumpen på varma sidan kör ju på lägsta effekt så den går ju inte att ändra.

Skall jag öppna fler radiatorer som jag har stängda nu? (sovrum)?
 
Kan jag öka minska hastigheten på den externa radiatorpumpen?

Kan jag strypa några element?

Är det fel på regelrenheten?

Eller är det bara att gilla läget.

Kollade start stopp i dag temp ute -10 - -14. Pumpen går konstant. med tillskott ibland. Skall kolla upp det när det blir lite varmare

Om du kan sänka yttre cp eller inte beror på vad den står på. Du får väl prova, du har ju backventil på bypassen så det lär ju inte backa i alla fall. Det vore ju fint om du kunde få till lite högre delta på vb. Föreslår ändå att du provar att öppna upp så mycket radiatorer som möjligt, ta bort alla strypningar (men notera vad du gör om du vill gå tillbaka) och se om du kan gå ner i värmekurva. Du har väl inte en massa läskiga termostater på raddarna? :) Bra att pumpen går konstant, det ska den när duttar med tillskott är aktuella.
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 17:38:29 »

Hej igen  tomte::

Tack för alla svar  :)

Har ett tvårörsystem om jag fattat rätt "en" tilloppsledninge till alla element samt en returledning från alla element. Dvs "parallellkoppling"
Skall kolla deltat på den kalla sidan över tiden och se om den ändras,
så att jag kan avgöra om jag skall köra på lägsta effekt på cirkpumpen.

Beträffande deltat på den varma sidan hur kan jag göra för att höja den, ligger nu på 6-6.5
Inre pumpen på varma sidan kör ju på lägsta effekt så den går ju inte att ändra.

Skall jag öppna fler radiatorer som jag har stängda nu? (sovrum)?
 
Kan jag öka minska hastigheten på den externa radiatorpumpen?

Kan jag strypa några element?

Är det fel på regelrenheten?

Eller är det bara att gilla läget.

Kollade start stopp i dag temp ute -10 - -14. Pumpen går konstant. med tillskott ibland. Skall kolla upp det när det blir lite varmare
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 december 2010, 14:33:21 »

Det är bättre med lägre DT, förångningen hamnar högre.  Men det finns en gräns där det kostar mer i drivström än man får ut.  För att få bra cirkulation i hålet och därmed bra värmeöverföring så är ett högt flöde,lågt DT att föredra.  Men det finns en gräns där oxå.  Därför säger tillverkarna 3.  Brukar vara bra. *vinkar*

Så, 2,5 grader är alltså bättre än 3,5?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 december 2010, 14:10:46 »

Det är bättre med lägre DT, förångningen hamnar högre.  Men det finns en gräns där det kostar mer i drivström än man får ut.  För att få bra cirkulation i hålet och därmed bra värmeöverföring så är ett högt flöde,lågt DT att föredra.  Men det finns en gräns där oxå.  Därför säger tillverkarna 3.  Brukar vara bra. *vinkar*
Skrivet av: Labold
« skrivet: 17 december 2010, 13:45:58 »

Har nu kollat över elementen med en ir-termometer.
(tur att man hade en i garderoben).

Har ett system i som består av två delar/kretsar en högerhalva och en vänsterhalva, som i sin tur är indelade i en över halva och en neder halva. vänsterhalvan har några fler element.

Tempen varierade på de olika kretsarna vid sluten. Den halvan som har fler element var något kallar i slutet.

Har du enrörssystem eller tvårörssystem?

Vad gäller KB-cirkpumpen så rekommenderar IVT 2-4° delta, så 3,8 borde funka och som sagt ge en liten besparing på cp-strömförbrukningen. Sen vad som är optimalt, alltså om det är bäst att ligga på 3,8 eller 2,5, det måste du nästan fråga IVT-support om. Min pump, en Therma Diplomat Optimum, styr ju automatiskt diffen till 3, och det är ju samma köldmedium i båda pumparna... Kanske ska du mäta ett par gånger till vid olika utetemperaturer och bestämma dig sen...
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 11:51:58 »

Har nu kollat över elementen med en ir-termometer.
(tur att man hade en i garderoben).

Har ett system i som består av två delar/kretsar en högerhalva och en vänsterhalva, som i sin tur är indelade i en över halva och en neder halva. vänsterhalvan har några fler element.

Tempen varierade på de olika kretsarna vid sluten. Den halvan som har fler element var något kallar i slutet. Har en del små element där var differens inte så stor mellan den övre delen av elementen och de nedre delen, annars såg det relativt ok ut. Kan dock öppna fler element.
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 11:32:32 »

Hej ströp extern cirkpumpen till ett fick då ett delta på 3,9
in 2 ut -1,9
antar att jag får nöja mig med läge två på cirk pumpen
eller är ett delta på 3,8-3,9 bra?
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 11:05:42 »

Hej igen
har bypass och extern cirkpump. På bypassen har jag en babackventil så att vattnet inte tar fel väg.
Kör på läge två på den externa cirkpumpen.
Skall kolla elemneten.
Har en del strypta element i våra sovrum är detta ok. 3 element är strypta rätt rejält.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 17 december 2010, 10:13:23 »

Prova att sänka cirkpumpen för KB till hastighet 1 du, 3-3,5 grader diff är finfint, och du sparar en liten slant på minskad elförbrukning till cirkpumpen.

KB-delta kommer dock inte påverka dina start/stopp. Att du har bättre delta kommer märkas subtilt på din elräkning för att pumpen får en bättre COP, långsiktigt kan du spara en fin slant på att du har ansträngt dig lite med detta!

Start/stoppen är ett annat problem, men de kan bara bero på att det är tokigt i radiatorsystemet eller vp-ns styr. Börja med att springa runt och känna (eller IR-termometra) på alla radiatorer ca 10-15 minuter in i en värmekörning. ALLA raddar ska då vara för handen märkbart svalare i nederkant än i överkant (5-10 grader svalare). Om någon radiator är jämnvarm så behöver den strypas. Hur är det förresten, har du bypass och extern cirkulationspump på varma sidan?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 december 2010, 10:08:01 »

Hej igen
har nu kollat temperaturen på den kalla sidan skiljer 0,1 grad mellan givarna. in 1,9 ut 1,8
Tycker därför att jag borde kunna minska hastigheten på pumpen så att jag närmar mig ett delta på tre grader eller?.

Det tycker jag också.
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 17 december 2010, 09:52:03 »

Hej igen
har nu kollat temperaturen på den kalla sidan skiljer 0,1 grad mellan givarna. in 1,9 ut 1,8
Tycker därför att jag borde kunna minska hastigheten på pumpen så att jag närmar mig ett delta på tre grader eller?.
Som jag skrivit tidigare så kör jag ju på högsta hastigheten på pumpen på den kalla sidan.

Efter test så är nu delta ca mellan 2,4-2,6 minus 0,1 antar jag eftersom jag har en skillnad på 0,1 för givarna. hastighet två på pumpen

Skulle jag till och med kunna köra på lägsta hastighet läge 1 om jag ligger på ett delta på tre?

Skall kolla start och stop lite extra för att kolla hur många starter det blir per dygn. återkommer
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2010, 22:00:48 »

10-15 starter per dag och elpatronen hjälper till samtidigt är inte bra alls om det nu är så. Är det så kallt några dygn att elpatronen måste hjälpa in skall det vara noll starter per dygn, dvs pumpen skall gå hela tiden.

Prova med att öka tillskottstimern men jag rekommenderar att också öka timern för ramptid öppna så minskar risken att 6 kW går in. 6 kW tillskott skall nog aldrig behövas för en 7 kW pump med ca 75 % effekttäckning.  
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 16 december 2010, 19:16:22 »

Tack Roland

Pumpen går relativt frekvent speciellt när det är kall.  skulle kunna tänka mig en si sådär 10-15 starter per dag. Eldpatronen hjälper till nu när det är kallt för att uppnå rätt temp på returen. Den är "inställd" på 60 minuter innan den går på. Är det lönt att pilla på den tiden? För att "plåga" pumpen lite extra och kanske få någon grad kallare inne? och minska antalet starter
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2010, 14:54:45 »

3000 timmar per år borde motsvara ca 75 % effekttäckning. Jag skulle inte vilja kalla det för överdimensionering, snarare klok dimensionering med tanke på elpriserna numer. Detta förutsatt att det finns tillräckligt med vatten i systemet så att det inte blir många starter. 
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 16 december 2010, 12:37:05 »

Tack för tipsen skall kolla om givarna ger rätt.
åter kommer när jag kollat upp det
Min pump har gått ca 3000 timmar i snitt per år under en 5 års period verkar det rimligt eller är den överdimensionerad!
Skrivet av: Labold
« skrivet: 16 december 2010, 10:45:30 »

Givarna är så otillförlitliga så jag rekommenderar att du först kontrollerar om köldbärardifferensen är korrekt genom att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och ställa ner värmekurvan så att kompressorn stannar.  

Då ska KBin och KBut ha samma temp efter några minuter, eftersom ingen värme utvinns ur köldbäraren. Om du inte får samma temp på KBin och KBut, så har du ett givarproblem. Litet klargörande bara!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2010, 10:29:51 »

Givarna är så otillförlitliga så jag rekommenderar att du först kontrollerar om köldbärardifferensen är korrekt genom att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och ställa ner värmekurvan så att kompressorn stannar.  
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 december 2010, 10:28:44 »

Det är OK, du kan sänka KB-pumpen ett snäpp om du vill.
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 15 december 2010, 23:08:07 »

Glömde skriva en ivt green line 7 c
Skrivet av: Bjorn_84
« skrivet: 15 december 2010, 23:05:55 »

Hej

Har ett delt på kalla sidan på på 2 grader och på varma sidan mellan 6-6,2 är detta ok.
Jordvärme 500 meter
Temp ute ca -10 grader.
Temp på köldbärare in 1,7 grader ut -0,3
Cirkpump på köldbärarvätskan max dvs läge tre.
Hastighet varma sidan läge 1
cirkpump radiatorsystem läge 2.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!