Utloggad Tobbis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil frÃ¥n UmeÃ¥)
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
mer gradminuter -> sämre cop?
« skrivet: 05 november 2008, 00:08:30 »
Hej sitter och funderar över all den information som finns här på forumet och alla diskusioner som förts berörande gradminuter, COP och antalet starter på kompressorn.

Följande saker känns logiska
1. Om man ökar gradminuterna så kommer kompressorn starta mer sällan men få jobba längre tid istället.
2. Om det är längre tid mellan starterna så kommer man få större tempsvängningar i värmebärarkretsen eftersom tempen hinner sjunka mer.
Här kommer det intressanta:
3. Eftersom man får en högre framledningstemp så kommer COP att minska.

Det är detta sista påstående som jag hakat upp mig på. Visst har jag en hög framledningstemp så kommer jag ju ha en sämre verkningsgrad. Men ingen talar om att jag också kommer ha en lägre framledningstemp i systemet?

Ta följande exempel.
Om mitt börvärde är 30grader och temperaturen pendlar mellan 26-34 grader om kompressorn startar 24 ggr per dag
Ökar jag gradminuterna så att jag bara får 20 starter per dag så kanske temperaturen istället pendlar mellan 25-35 grader.

Då kommer jag ju ha en högre framledningstemp den tid som framledningstempen är 34-35 grader men jag kommer ju samtidigt att ha en tid då framledningstempen är 25-26 grader också.

Förmodligen är det så att tiden som framledningstempen är 25-26 är förmodligen kortare än den tid som tempen är 34-35 eftersom det nog är svårare för pumpen att värma i slutet än i början.

Är det så att jag tänker galet här eftersom det man borde kolla på är tempen på vattnet efter kompressorn och detta vatten kommer vara varmare vid fallet med färre starter eftersom pumpen försöker värma vattnet till 35 grader hela tiden istället för 34?

Så då är det alltså så att man alltid får sämre COP vid färre starter men att man hellre tar det eftersom man vill att pumpen ska leva något år till istället eller?
Är det här med antalet starter på något sätt vetenskapligt dokumenterat att det verkligen är så att det är starterna man ska räkna? Det borde ju bara vara drifttiden på pumpen känns det som, men den kanske slits ohyggligt vid start och stopp.
Vem är det som sagt att pumpens livslängd är proportionell mot antalet starter eller något liknande, hur har man kommit fram till det skulle jag bara vilja veta?

/en som inte bara vill ställa in sin pump på få antalet starter utan att förstå varför.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2

Utloggad Robbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2008, 09:52:26 »
Hejsan
Tyvärr så har jag inget bra svar på dina fråger här och jag själv sitter och grunnar på samma sak.

Lång historia kort... köpte huset för 2 årsen... installerat bergvärme för 7 år sen...
Och nu ringde jag till Thermia (Han som installerat prylarna i huset) och frågade lite om inställningar och service.
Och då diskuterade vi detta med gradminuter... och han sa att den ska stå orginal på 60/660 och det ska den vara...
Jag hade ökat den ganska mycket på båda 2 men det sa han var bara dumt, pumpen jobbar mycket bättre som den är orginal inställd påstod han.
Han har installerat pumpar i väldigt lång tid, Han jobbade nu med att byta kompressorer på dem han installerade på 70 talet.

Jag ska då köra orginal än så länge och se vad skillnaden blir....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2008, 09:54:39 »
Nja, så här funkar det, VP:n räknar gradminuter oavsett om kompressorn går eller står. Om börvärdet ligger på 30 ºC så kommer kompressorn vara avstängd då framledningstemp är 25 ºC. Om kompressorn startar då, så rusar framledningstemp snabbt upp i ca 32 ºC.

Så ökar man gradminutrarna ökas även tiden då kompressorn jobbar med högre temperaturer på uppåt 35-36 ºC (eller vad det blir) samtidigt ökar även tiden då kompressorn är avstängd och framledningstemp är 24-25 ºC.

Fast jag anser att så länge som man ligger på ca 20 starter/dygn som max så är denna effekt marginell. Men man behöver ju inte gå till överdrift när det gäller att öka på gradminutrarna.
« Senast ändrad: 05 november 2008, 09:59:42 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2008, 10:04:38 »
Någon klok medlem här på forumet nämnde en gång att även köldbäraren (borran) belastas hårt vid långa körningar och temperaturen kan då bli onödigt låg i slutet av körningen (med sämre COP som resultat). Det låter rimligt tycker jag.

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad Tobbis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil frÃ¥n UmeÃ¥)
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2008, 11:18:21 »
Så med andra ord så snackar vi ganska marginella effekter om man har relativt bra värden på startstopp antar jag.
Jag har nu en drifttid på ca 8.5 timmar på kompressorn, har ca 24 starter per dag och en diff på 3.6grader på köldbäraren.
Jag kör med defaultinställningen på -60gradminuter.

Det är med andra ord inte riktigt läge att ändra så mycket på några parametrar i nuläget känns det som.
1 start i timman och att kompressorn får jobba 1/3del av tiden känns ju ganska sunt just nu iallafall eller?
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2008, 12:52:58 »
Så med andra ord så snackar vi ganska marginella effekter om man har relativt bra värden på startstopp antar jag.
Jag har nu en drifttid på ca 8.5 timmar på kompressorn, har ca 24 starter per dag och en diff på 3.6grader på köldbäraren.
Jag kör med defaultinställningen på -60gradminuter.

Det är med andra ord inte riktigt läge att ändra så mycket på några parametrar i nuläget känns det som.
1 start i timman och att kompressorn får jobba 1/3del av tiden känns ju ganska sunt just nu iallafall eller?

Jepp, det låter helt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2008, 14:30:38 »
Så ökar man gradminutrarna ökas även tiden då kompressorn jobbar med högre temperaturer på uppåt 35-36 ºC (eller vad det blir) samtidigt ökar även tiden då kompressorn är avstängd och framledningstemp är 24-25 ºC.
Njae...  Det är ju inte sÃ¥ att VPn ger ifrÃ¥n sig en bestämd temperatur när den gÃ¥r.  Om man ökar gradminutrarna sÃ¥ ökas tiden mellan starterna.  Den kommer att starta pÃ¥ en lägre temperatur och sluta pÃ¥ en högre.  SÃ¥ Tobbis reflektion är väl i princip riktig.  Med ökade gradminutrar sÃ¥ kommer VPn gÃ¥ pÃ¥ lägre temperaturer (i början) OCH högre temperaturer (i slutet).  Det är ju inte sÃ¥ att den startar pÃ¥ samma temperatur och slutar pÃ¥ en högre, sÃ¥ att man enkelt kan se att det är en COP-förlust.

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2008, 17:17:53 »
beträffande starter kontra driftid   vad har ni?   om inte jag minns fel sÃ¥ hade jag ca 4000 starter och 2400 tim pÃ¥ ett Ã¥r    blir ca 11 starter per dygn och 6.5tim driftid
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #8 skrivet: 05 november 2008, 18:23:25 »
Från 070712-080914 hade jag 2791 starter och 3580 kWh förbrukning (med en Nibe 1210-7, borde motsvara ca 1600 timmar).

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #9 skrivet: 05 november 2008, 19:07:22 »
Sen är det väl så också, att pumpen tar en stund på sej efter start, innan den blir effektiv och vid kortare gångtider är den tiden en större %del av tiden= med sämre COP.

Jag tror att kb är en större "coptjuv" vid långa gångtider, då du får tillbaka tillbaka ditt nerkylda brine. I mitt fall efter ca 15 min där man ser en tydlig sänkning i temp. efter ytterligare 15 min kommer en sänkning dock inte lika tydlig.

För kurvor, se här: http://www.keld.eu/vplogg/
För gångtider, antal starter odyl se bifogad fil.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Tobbis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil frÃ¥n UmeÃ¥)
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2008, 16:02:06 »
Detta var ju en intressant reflexion som jag ej tänkt på! det borde ju förstås vara bra att bara köra så pass länge så att kb vattnet tar sig runt max ett varv eller iallafall oftast ta sig runt ett varv. det skulle innebära att eftersom jag har 2x250m och pumpen går på 1:an så har jag ca 0.2l/s så då borde det ju ta ca 40min innan vattnet nått runt. just nu går ju pumpen ca 20min-25min åt gången så då kanske jag ska öka gradminuterna ändå. Ska kanske fixa en elmätare för pumpen innan jag börjar ändra för mycket så man kan leka lite:-)
Ni andra verkar ju ha väldigt få starter och mycket kortare drifttid, men nu jämför jag ju dock med det pumpen drar just nu så det är väl inte riktigt rättvisande. får leka lite innan jag kan göra en analys. Var bor ni och hur stort hus har ni som skrivit in era timmar och starter? det är ju ganska relevant vilken medeltemp och hur stort hus man har.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #11 skrivet: 06 november 2008, 17:29:07 »
Tobbis resonemang är helt riktigt både vad avser kalla och varma sidan. Med långa cykeltider blir köldbäraren i genomsnitt kallare än om pumpen bara går så lång tid som det tar för köldbäraren att gå ett varv i slangen.

Samma sak på varma sidan. Jag räknade på min IVT-pump som arbetar med en till- och en frånslagstemperatur, alltså inte gradminuter. Ställer man upp kopplingsdifferensen från 5 till 10 grader skall COP försämras med ett par %. Sen får man andra problem också som gör att det finns inte någon anledning att använda så stor differens som 10 grader.

Å andra sidan är det nog så att pumpen i början av en cykel går med sämre COP men den tiden verkar vara kort.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #12 skrivet: 06 november 2008, 17:40:08 »
Någon som har en elmätare som visar momentan effektförukning kanske har lust att logga en vp-start?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #13 skrivet: 06 november 2008, 19:29:50 »
Någon som har en elmätare som visar momentan effektförukning kanske har lust att logga en vp-start?

Man skulle vilja veta momentan värmeproduktion ocksÃ¥. Det sker en tryckuppbyggnad i kondensorn innan kondenseringen börjar som kräver kompressorarbete men som inte ger nÃ¥gon värme att tala om. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tobbis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil frÃ¥n UmeÃ¥)
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: mer gradminuter -> sämre cop?
« Svar #14 skrivet: 06 november 2008, 20:40:38 »
Intressant att det spelar roll på värmesidan också.
Hur räknar man ut sitt flöde på pumpen om man inte har någon flödesmätare?
Allt jag vet är att pumpen är på läge 1, ska jag bara starta pumpen på kontinuerlig drift och se när returvattnet helt plötsligt börjar bli kallare? borde ju vara så om man ska tro på Kelds diagram.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!