Trasig växelventil?
« skrivet: 03 januari 2011, 18:59:27 »

Hej!

Jag undrar över om det kan ha blivit något strul med min växelventil?
Varför jag undrar är pga att elpatronen har börjat gå in med ojämna mellanrum fast det bara är ca 8-10 ºC kallt ute men pumpen har förut klarat ner till ca -27 ºC.
Pumpen körde legionella den 19/12-10 och är ställd att köra det med 40 dagars mellanrum så det borde inte bero på det.
Mellan den 27-28/12-10 gick elpatronen i 5 timmar och nu mellan den 1-3/1-11 har det gått 1 timme till.
Det jag har ändrat är att jag har sänkt cirkpumpen på kalla sidan 1 snäpp för att få 3 ºC diff har haft 2 ºC diff på kalla sidan länge nu.
Sedan har jag även försökt att fÃ¥ samma temp pÃ¥ alla golvvärme slingor med det slutade med att jag öppnade framledningen pÃ¥ alla slingor fullt eftersom hur mycket jag än skruvade igen slingorna sÃ¥ blev det ändÃ¥ ingen förändring pÃ¥ skillnaden mellan slingorna  :(
Detta är gjort på framledningen till slingorna i fördelaren eftersom det sitter termostater på returen (som inte är aktiva) och det ser inte ut som att det går att justera på returen.
Växelventilen är en Honywell VC4013 och hela anläggningen är monterad i juni 2007,
om det är fel på växelventilen så borde den väl hålla mer än ca 3,5 år.
Eller kan det bli detta fenomen efter dom ändringar jag har gjort?

MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trasig växelventil?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 19:51:26 »
Har du märkt något konstigt på varmvatten? Om den behöver göra oftare VV?
Visserligen kan det bli fel på växelventilen på 3,5år jag tror att min ventil kronglade också första gången kanske
lika tidigt. Vad har du för temperatur på Kb och Vb, går det att ändra grad minuterna utan att klimatet blir lidande?

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trasig växelventil?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 20:24:39 »

Hej

Nej jag har inte märkt att den behöver göra VV oftare.
Nu då jag kollade på den då den kört värme färdigt och stannade så har jag 55 ºC fram och 47 ºC i retur på VB och +1 in och -2 ut på KB.
Då den startade den 28/12 så klickade den in elpatronen på steg 1-3 med ca 15 sekunders mellanrum och gradminuterna stod på ca -900º-min,
då stängde jag av pumpen och startade om den och då hade den dragit 5 timmar elpatron och det var -8 ºC ute.
Gradminuterna är ställd på -160 och -600.
Det jag funderar pÃ¥ är om växelventilen kärvar sÃ¥ att den inte gÃ¥r över pÃ¥ VV dÃ¥ den ska det utan kör bÃ¥de värme och VV samtidigt och därför drar pÃ¥ sig en massa  º-minuter eftersom vi upplever att det har blivit lite varmare inne ocksÃ¥.
Vi brukar ha ca 21 ºC på övervåningen men nu har vi ca 24 ºC där men trodde det hade att göra med golvvärme slingorna.

MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Trasig växelventil?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 20:36:50 »
Hej du
Kolla om du har dippar på framledningen och om kompressorn går med kortare intervaller.
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 20:38:47 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trasig växelventil?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 21:20:10 »

Hej

Jag har haft dessa värden
20/12-27/12
Antal starter = 96 St
Antal kwh = 544KwH
Ts tid = 0 Tim
Drifts tid = 127 Tim
Medel temp -13,9 ºC

27/12-3/1
Antal starter = 155 St
Antal kwh = 499KwH
Ts tid = 7 tim
Drifts tid = 109Tim
Medel temp -9,9 ºC
Problemet började den 27/12-10

MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Trasig växelventil?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 21:36:34 »
Ja vad har du att förlora att kolla upp den det är ju inte så mycket jobb.Tar typ en timme att byta och göra rent filterball(smutsfiltret)
om du har ett sådant samtidigt.
Obs om du köper ett nytt(honeywell) så glöm inte nyckeln.Instruktioner hur du byter följer med.
Lycka till
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 21:41:38 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trasig växelventil?
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 22:27:18 »
Det att det har blivit varmare inne kan tyda på till växelventilen.
Här kan du studera ett annat fall av växelventil problem visserligen  IVT men funktion är ju samma:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36395.0

Nila Energi säljer växelventiler som är motorgående i båda riktningar

http://www.koping.net/nila/

Växelventil: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Trasig växelventil?
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 22:39:55 »
Om du vill kan du kolla om den sitter fast.
Stäng av pumpen pÃ¥  arbetsbrytaren.
ta bort fronten så du kommer åt ventilen
ta bort manövern elen som sitter ovanpå tryck på knappen nedtill och vrid den moturs.
Nu ser du ventilen,Ta en modell större skruvmejsel och tryck ovan på ventilen(fjädern)
Om den sitter fast kommer den att lossna(fjädra upp) och det kommer klunka till i beredaren.
Obs detta gäller bara vid kontroll inte byte.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!