Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 december 2010, 16:50:41 »

Tempgivaren för returen sitter före växelventilen (av någon outgrundlig anledning)
Kanske för att den inte skall stanna pga hög retur (givaren har ju lite eftersläpning även om man ignorerar hög retur under VV-laddning).


Fast det gäller ju bara 12XX-modellerna, 11XX har ju returgivaren efter växelventilen och det verkar funka det med...  Sc:,h
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 december 2010, 13:51:03 »

Tempgivaren för returen sitter före växelventilen (av någon outgrundlig anledning)
Kanske för att den inte skall stanna pga hög retur (givaren har ju lite eftersläpning även om man ignorerar hög retur under VV-laddning).
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 december 2010, 13:44:02 »

Finns den stora skillnaden mellan Vbf och Vbr även när den värmer elementen eller bara när den gör varmvatten. Min har ca 20 graders diff vid varmvattenkörning. Det har det varit sedan den var ny så jag antar att det ska vara så. Tror att det fanns en tråd om detta för några år sedan, men hittar den inte nu.

Om det är mätt vid VV-laddning så är det helt OK.
Tempgivaren för returen sitter före växelventilen (av någon outgrundlig anledning) så då visar returgivaren endast tempen på det stillatående radiatorvattnet i röret.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 09 december 2010, 12:25:26 »

Finns den stora skillnaden mellan Vbf och Vbr även när den värmer elementen eller bara när den gör varmvatten. Min har ca 20 graders diff vid varmvattenkörning. Det har det varit sedan den var ny så jag antar att det ska vara så. Tror att det fanns en tråd om detta för några år sedan, men hittar den inte nu.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 december 2010, 07:39:44 »

Ok, jag ska kontrollera filtret även fast rörmokaren sa ett det var bra.
Ökade värmebärarpumpen till 3:an (högsta varv).
Vb fram 54
Vb retur 34

20 ºC tempdiff är på tok och din installatör borde reagerat på detta.
IOFS kan ena tempgivaren visa galet men han borde då bytt tempgivare.
Om smutsfiltret är OK och tempgivarna visar rätt så kan det vara cirkpumpen som är på väg att packa ihop.

Citera
precis när ventilen för  att släppa på varmvattnet öppnar så ökar vb fram ända upp till 57 grader innan det  vänder  neråt.
Är det normalt att den arbetar så?
tidigare så har jag upplevt att den inte släppt på varmvattnet förens den uppnått sin temp och kompressorn stannat.
Detta dygn har kompressorn gått 24h ock patron 3h.

Detta beror på husets värmebehov, om huset behöver mycket värme så växlar pumpen mellan att värma varmvatten och rum utan att stoppa kompressorn.
Det är helt i sin ordning.
Möjligen kanske växelventilen går lite trögt och inte växlar på en gång då varmvattnet uppnått rätt temp?
Skrivet av: torsch
« skrivet: 08 december 2010, 21:21:47 »

Ok, jag ska kontrollera filtret även fast rörmokaren sa ett det var bra.
Ökade värmebärarpumpen till 3:an (högsta varv).
Vb fram 54
Vb retur 34

precis när ventilen för  att släppa på varmvattnet öppnar så ökar vb fram ända upp till 57 grader innan det  vänder  neråt.
Är det normalt att den arbetar så?
tidigare så har jag upplevt att den inte släppt på varmvattnet förens den uppnått sin temp och kompressorn stannat.
Detta dygn har kompressorn gått 24h ock patron 3h.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 december 2010, 20:52:32 »

Du har en alldeles för hög tempdiff på VB.
Jag skulle tro att smutsfiltret behöver rensas.
(Du har väl termostaterna fullt öppna?)
Sen är det normalt att framledningstemp pendlar, men med denna höga tempdiff så pendlar det förstås värre.

Sen när du rensat smutsfiltret så bör tempdiff mellan VB-fram och VB-r ligga kring 7-8 ºC då endast kompressorn värmer huset.
Detta ställer du in med farten på VB-cirkpumpen.
Skrivet av: torsch
« skrivet: 08 december 2010, 19:40:50 »

Hej
Pumpen är 9år och har gått helt felfritt hela tiden och värmepatronen har bar gått in vid förhöjd temperatur.
Nu i år så hade den problem att få upp värmen i huset när kylan kom.
Den stannade med HP/MS-larm och jag tillkallade rörmokaren.
Han hittade inga fel och lyckades få igång den igen.
Problemet nu är att den går nästan hela tiden och att värmepatronen går 1-2timmar per dygn.
Det är nu varm i huset, men den beter sig inte helt normalt.
Har märkt att den börjar pumpa in varmvatten till elementen innan den har värmt klart och kompressorn stannat.
Det gör att temperaturen på vb-fram pendlar upp och ner utan att nå sitt mål.
antal starter per dygn är 1-5.

Kb-f 0, Kb-r -2
Vb fram 56 (beror på när man läser av)
Vb retur 30 (beror på när man läser av)
Varmvattnet 52

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!