[...] titta om elementen har strypventiler på returen, brukar sitta under ett sexkantlock som får öppna först, några droppar vatten brukar rinna ut.
Hur många element stryper du med termostat? Grundregeln är att öppna termostaterna fullt överallt förutom t.ex sovrum där man vill ha lite svalare.
Risken med att strypa eller stänga av för många element är att VP:n inte blir av med värmen den gör vilket leder till väldigt många onödiga start och stopp.
Faktum är att de flesta är strypta. Men nu har jag gått runt i huset och öppnat en del medan jag har stängt de andra helt. Då försvann suset, och returtemperaturen ökade några grader, men nu orkar kompressorn inte värma lika bra. Det blir nästan svårt att komma över bör-värdet även i dag när det är nollgradigt ute.
Kanske måste du sätta upp/byta några element. Komplettera med ett större element i det rum där du vill höja temperaturen mest. Det bör naturligtvis vara fullt öppet.Dessutom kan man byta till en varvtalsstyrd cirkulationspump, tex Alfa+. Men då ger nog ännu ett element mer för pengarna.
Låter som att du har en för liten värmepump installerad till ditt hus?
Värmer värmepumpen den gamla pannan, som sedan shuntar ut till huset? och varmvatten via pannan?
Tänk på att det behövs inte lika hög framledningstemperatur för en viss inomhustemperatur när radiatorflödet ökar så det är möjligt att välja lägre värmekurva när flödet ökar. Det är i princip radiatorernas medeltemperatur som bestämmer värmeavgivningen.