Har en Villa 90 som installerades  okt 97 har Drifttid på 36827tim och har Ts 2498 till dagens datum inställning till Nov 05 Kurva 40  Vp 60° Ts 660 ,sen har jag ändrat lite på inställningarna efter att läst här på forumet och fått lite tips.Nu har jag har jag följande siffror på pumpen.

Rumbör 20°
Utetemp -3°
Kurva 36
Vp 100°min
Ts 1600°min
Framled 36° (38°)
Returled 32° (48°)
Vv 48° (45°)
Vvtid  20min
VVB tills 55° (45°)
Värmestopp 17°
Vpintervall 20
Toppv.stopp 60°
Tp intervall 14
Vp hystes 10
Ts hystes 17
Kb in 2,6°
Kb ut -5,9°

Har slinga på 440m ,värmer 290m² fördelat på 1 1/2plan med källare byggt 1958 ,oljeförbrukning c:a 4,3-4,5³ innan  nu c:a 22000kWh inkl. husel,bastu, elgolv i badrum 800w + att vi kör motor och kupevärmare på 2 bilar under vintern, har också insats i öppna spisen sen 2år tillbaka som det eldas när det är kallt.Bor i Knallebygden. Tycker att ts går in lite för mycket därför har jag börjat justera.Tacksam för synpunkter om inställningarna är rätt eller vad ska göra ? Jag kanske ska var nöjd !
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: svenske kocken skrivet 20 mars 2006, 22:50:59
kanske minska hastigheten på VB-pumpen ett snäpp och öka KB-pumpen lite annars tycker jag att det ser bra ut
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Carl N skrivet 21 mars 2006, 09:28:08
kanske minska hastigheten på VB-pumpen ett snäpp och öka KB-pumpen lite annars tycker jag att det ser bra ut

Du bör nog öka KB-cirkpump till max...
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Norrbotten skrivet 21 mars 2006, 11:28:59
Jag har samma typ av pump och jag har också +1 in och - 6 ut på kb, jag har kb-pumpen på max, har funderat på att ev försöka få tag på en kraftigare kb-pump.
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 21 mars 2006, 16:05:50
Jag har en 7,5 villa tycker det låter lustigt med så stor tempdiff är ni säker på att det inte är smuts och inte luft!?

Jag tittade i papperen ev är det samma cirkpump då blir det naturligt högre tempdiff.
Mren säg att jag har tre grader borde inte ni ha högre än fyra grader med hänsyn till den högre effekten.

Jag har en Grundfoss UPS 25-60  KF 180
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: eleson skrivet 21 mars 2006, 16:45:09
Är diffen verkligen så mycket om dessa 440 resp 500m är i en slinga?

Vilken slang dimension är det? (jämfört med borrat?)

/Erland
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 21 mars 2006, 16:55:36
Antar att dte är 40 mm pem 6 kg....
Om man har 10 kg slang då blir det mycket större diff!!!!!!!!!

Motsåndet/ meter är "lika" så ökar man med 25% ökar motståndet med 25% men flödet minskar inte med 25% eftersom strömningsförlusten ökar logaritmiskt vid ökat flöde.... Så minskningen i flöde blir mindre än längdökningen...

Jag har ca 400 meter slöang till min 7,5 maskin
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Norrbotten skrivet 22 mars 2006, 09:48:52
Jag har en 7,5 villa tycker det låter lustigt med så stor tempdiff är ni säker på att det inte är smuts och inte luft!?

Jag tittade i papperen ev är det samma cirkpump då blir det naturligt högre tempdiff.
Mren säg att jag har tre grader borde inte ni ha högre än fyra grader med hänsyn till den högre effekten.

Jag har en Grundfoss UPS 25-60  KF 180

Jag tror inte jag har luft, har luftat ganska ordentligt två ggr, inget smuts i filtrerna heller.
Min kb-pump heter ups 25-80 180.
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 22 mars 2006, 12:12:42
Ok då har du en kraftigare pump, det borde inte bli större diff än 3-4 grader! 
Då påstår jag att givarna visar fel om inte, är det luft/smuts.
Vet du om diffen har varit så här stor hela tiden???

Nu är jag av den envisa typen... har du varit innanför fronten och härjat tidigare?? Så du får loss frontplåten..

Om du sänker värme kurvan rejält så kompressorn står stilla, kolla även eller sänk starten för vv.
Sen kan du tvångsköra cirkpumpen manuellt med en brytare inne i maskinen, om du har tre knappar på styren. Är det en nyare version med fyra knappar då finns den funktionen i styrdatorn....

Stå flera minuter och slå cirkpumpen på kalla sidan av och på hela tiden....  det hörs rätt väl om det finns luft... hos mig lossnade det en luftsäck efter flera års drift på det här sättet.

Man kan också i ca en sekund stänga flödet med ventilen närmast kärlet, sen tväröppna då blir det en rusning på vattnet som kan dra med sig luft det hörs mycket väl om det är så... med cirkpumpen igång!

Osså naturligtvis lufta på luftaren som sitter på "returen" på kalla sidan.

Sen är det viktigt att du stänger av brytaren annars kommer brinepumpen att gå jämt!!

Slutligen finns en luftskruv på cirkpumpen, där luftar man med pumpen igång på max.

Det där beskrivs rätt bra i NIBE´s papper. Du kan ladda hem en drift o skötsel därifrån...
Det är även så att cirkpumpens pumphjul och pumphus ska rengöras!!!!!!!!!!  jag undrar hur många som gör det!? inte jag kan ja meddela!
Det beskrivs också i nibe´s papper!

Gå hit välj ladda hem Monterings- och skötselanvisning sid 88.... om du nu har en grundfosspump! men på dom äldre var det de....

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310d.asp

Visst är jag envis som synden  :o   Om du känns osäker ska du ta hjälp med den här operationen!!   
Lycka till!
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Norrbotten skrivet 22 mars 2006, 13:29:34
Ok då har du en kraftigare pump, det borde inte bli större diff än 3-4 grader! 
Då påstår jag att givarna visar fel om inte, är det luft/smuts.
Vet du om diffen har varit så här stor hela tiden???


Det har blivit större delta-t nu mot våren.
Det kan iofs var mina termometrar, jag har inte kallibrerat dem på ett tag. Jag har två billiga digital termometrar under isoleringen.
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 22 mars 2006, 14:04:27
Vid värmedrift vid hög temp ute, då jobbar VP med låg framledning det ger bättre verkningsgrad. Detta medför att det tas mera ur borran!

Men skillnaden kan inte va mera än ca 1 grad.... Det syns rätt väl hos mig om man blåtittar vid vv produktion då blir tempdiffen miindre vid dom höga temperaturer som nån!!

Men din tempdiff verkar mysko, om inte annat ska du hålla järnkoll på den.

En fråga fryser det på returen rätt rejält?? det borde det göra med så låg temp!? 
Kanske Thermias kille här har nån åsikt??
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: ortendahl skrivet 22 mars 2006, 16:09:58
Ni som skrev att jag skulle ändra hastighet på pumparna. Då undrar jag varför ?   Sc:,h  Slangdiametern är 40mm på min slinga.

//Lövis

Du kommer att få lägre differens mellan inkommande och utgående köldbärare om du ökar flödet, dvs hastigheten på pumpen. Optimalt är - som Thermia också säger - sisådär 4 grader. Då jobbar kompressorn "optimalt".
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: svenske kocken skrivet 22 mars 2006, 16:32:02
om inte min räknare ränar fel så är skillnaden mellan 2,6 ºC och -5,9 ºC= 8,5 ºC
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: svenske kocken skrivet 22 mars 2006, 20:56:15
Det är bara och vrida man behöver inte stänga av pumpen, det brukar vara märkt men I  II  III eller tre oclkt stora staplar som symboliserar dom olika hastigheterna I eller minsta stapeln är lägsta hastigheten osv. det brukar även höras om hastigheten ökar eller minskar, lycka till.
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: svenske kocken skrivet 22 mars 2006, 21:47:40
Jag tror att du vred ner till min istället, eller så är det fel på omkopplaren då brukar pumarna gå ned på lägsta hastigheten. Prova och vrid den åt andra hållet så ska du se att det blir fart på pumpen, skulle det inte funka så kanske du måste byta pump :-\
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 22 mars 2006, 22:26:30
lövis..
Hur går det?
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 22 mars 2006, 23:26:27
Kolla om det är is på kompressorn... då har cirkpumpen gått så sakta att den "sugut ned sig" då fryser det.... det tar timmar innan det tinar...

Vad står det på larmet?   larm LP ???
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 22 mars 2006, 23:40:44
Vänta till i morron, kommer servicekillen då är det bäst att han kollar.....
Kommer han inte så skall du först tvångsköra cirkpumpen så du hör den går osså ändra farten då hör du om den ökar....   verkar det ok kan du ju testa att starta den igen.. men som sagt vänta är nog huvudspåret!

Får du tex en ny cirkpump och det blir mindre tempdiff, kan du trösta dig med att den kommer att gå lite billigare!!

Vet inte hur mycket men lite grann....
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: GöranM skrivet 23 mars 2006, 01:02:38
Jag tror att KB pumpen har stannat helt , min kärvade ihop i julas och då blev det sådär ... larm efter några minuter . Tvångskör och lyssna med en mejsel eller nåt. Min pump satt hårt fast men det gick att vrida loss den med handen när den var urmonterad ... men då var en ny redan monterad så den får ligga som reserv nu, men man undrar ju hur länge till den hade gått ?
Ny grundfos 25-80 kostade under 3000:- monterat och klart, inte farligt ... Rinkaby tar 1700 för en liknande pump ... Thermia tog 2100;- som reservdel (med moms)
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 23 mars 2006, 23:09:06
Jag säger grattis, nu ska pumpen ge lite bättre verkningsrad så några kronor tjänar du nog igen!!  Hru mycket vet inte jag, men den diff du hade var på tok för stor!!!

8,5 grader är för stor tempdiff... nån som vet hur mycket man tappar mot 3-4 graders diff???

Verkar spriten ren och fin?
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 23 mars 2006, 23:23:46
Hur gammal är maskinen.. ingen garanti kvar?? sen har du maskinskada på huset men självrisken är nog högre.
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: GöranM skrivet 23 mars 2006, 23:29:15
Se en bit ner vad jag skrev om priset ... är väl en likadan pump ...
och det var en Thermia åf som bytte min , mycket rimliga priser både på matr och jobb!
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 23 mars 2006, 23:38:37
Hör av dig om hur det går.....

Våra pumpar är nog ungefär lika gamla...

Hade du problem med styren när den va ny??
Min stoppade ALLTID efter vv produktion, det var ett seriefel i styrdatorn... det hämmade mycket blev stopp på ca 5 minuter vid varje vv drift, det kunde bli 2 ggr/timme!!

Det fixades gratis!
Titel: SV: Inställningar Villa 90
Skrivet av: Bertil skrivet 23 mars 2006, 23:51:54
Ok bra,  då hade du nog samma fel..
 hos mig dröjde det flera år, inst hade inte skickat in korten ens. Thermia visste inte vart min pump fanns.