Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 december 2010, 16:29:25 »Tempskillnaden mellan framledning och retur är för liten för att elpatron skulle vara igång.
(Sen bör tempskillnaden vid kompressordrift vara lite högre, minst 5 ºC, hellst 7-8 ºC, sänk farten på värmebärarpumpen.)
Kolla att temperaturbegränsaren för elpatron inte löst ut (kan hända vid transport).
Den sitter innanför panelen i mittenpartiet till vänster (FD1), tryck in med en liten mejsel, hårt.
(Sen bör tempskillnaden vid kompressordrift vara lite högre, minst 5 ºC, hellst 7-8 ºC, sänk farten på värmebärarpumpen.)
Kolla att temperaturbegränsaren för elpatron inte löst ut (kan hända vid transport).
Den sitter innanför panelen i mittenpartiet till vänster (FD1), tryck in med en liten mejsel, hårt.