Skrivet av: Heddan
« skrivet: 26 oktober 2009, 20:35:52 »När kompressorn inte går och precis vid start så skall deltaT vara 0. Det är ju samma vatten som passerar de två givarna och om du får något annat än deltaT 0 när kompressorn står still så kan du behöva kalibrera givarna så att de visar lika.
När du har kollat att givarna visar rätt så kan du kolla att du får ett deltaT på 5-10 grader efter 5-10minuters kompressordrift.
När du har kollat att givarna visar rätt så kan du kolla att du får ett deltaT på 5-10 grader efter 5-10minuters kompressordrift.